11.07.2013 в 11:38:46
Установил септик. Канализационную трассу пришлось сделать с поворотом на 90 градусов. Длинна трассы от поворота до септика порядка 14 м. Глубина проклаки в месте поворота 60 см. Я так понимаю желательно на повороте сделать ревизию. Как это правильно сделать. От дома до поворота около 60-70 см. Так как над трассой будет дорожка очень не хотелось чтобы ревизия мешалась под ногами. Если сделать ревизию не будет ли через неё померзать канализация. Уклон 2 см на 1 метр везде соблюден. Помогите советом пожалуйста.
11.07.2013 в 12:39:07
Если есть возможность, то заменить ваш угол 90 градусов на 2 по 45 градусов. Будет меньше забиваться...
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
11.07.2013 в 14:47:09
Лучше три по 30 гр.. Ну и ревизию все же делать нужно! А еще лучше, если конечно имеется хоть какая-то возможность, лежак сделать без поворотов.
11.07.2013 в 14:56:35
бобазик написал : Если сделать ревизию не будет ли через неё померзать канализация.
Сделать ревизию внутри дома максимально близко к этому повороту.
12.07.2013 в 04:27:17
Поворот сделан из двух углов по 45. Мне кажется если сделать ревизию внутри дома то в случае засорения где нибудь на 14 метрах из дома прочистить будет затруднительно.
12.07.2013 в 12:34:46
бобазик написал : Поворот сделан из двух углов по 45. Мне кажется если сделать ревизию внутри дома то в случае засорения где нибудь на 14 метрах из дома прочистить будет затруднительно.
ИМХО, ревизия Вам понадобится если засорится угол, а до него из дома 1,5 метра. На 14-м метре на засорится, прямая трасса с правильным уклоном.
12.07.2013 в 17:54:35
Ничего не замерзнет, если уклон правильный.
15.07.2013 в 04:19:04
box415 написал : Ничего не замерзнет, если уклон правильный.
Т.е. Вы предлагаете с ревизией не заморачиваться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу