Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4734319

Здравствуйте!

Очень нужен совет знатоков или тех, кто сталкивался со следующей ситуацией. В целях слива серой воды был выкопан сливной колодец - 3 кольца (2,3 м). После первого метра сплошная, твердая глина. Переносить колодец на новое место нет желания, да и возможности нет (нет и возможности делать поле орошение). Копать дальше очень тяжко, к тому же, есть опасность что кольца сядут (как это уже было) неравномерно из-за налипания глины снаружи и их придется вынимать и ставить заново.

Имеет ли смысл (если это возможно?) сделать на дне дренажную скважину до песка? Как (каким способом) это лучше делать?
Разумеется, что обсадная труба будет засыпана щебнем, дно укрыто геотканью и т. д. Под серой водой понимается вода выливаемая из септика Топас (т.е. 90-95% очистки, без запаха).

Или все-таки копать дальше в ручную?
Также нужно отметить, что рядом старый дренажный колодец в котором вода медленно уходит.

matix2008 написал :
Имеет ли смысл (если это возможно?) сделать на дне дренажную скважину до песка?

А сосед рядом сделает абиссинскую скважину и будет из этого слоя брать воду?

BV; У всех соседей скважины по 30-50 метров. А конструктивно предложить что-то можете?

matix2008 написал :
После первого метра сплошная, твердая глина.

Это хорошо, что не песок. Грина будет фильтровать воду. А в песке канализационные стоки быстро покроют песчинки жиром и фильтрация будет приближаться к нулю. Это не теория. Сам давно сделал такой колодец. Я уже про все это писал тут на форуме в темах.

ВВС-Рязань написал :
А в песке канализационные стоки быстро покроют песчинки жиром и фильтрация будет приближаться к нулю.

Очистное сооружение состоит из септика и фильтрующего колодца или фильтрующего поля. Так вот, при правильном монтаже, жир не попадает в фильтр. колодец/поле.

Т.е. если закопать в глину на 2 м (до низа) еврокуб без дна и сливать туда душ-умывальник, то нормально будет работать?

ВВС-Рязань написал :
Грина будет фильтровать воду.

Твердая глина в присутствии воды быстро становится водоупором. И ничего никуда не фильтрует. Ею обычно в старые времена гидроизоляцию фундаментов, колодцев делали. Т.н. "глиняный затвор".

ВодоУслуги написал :
Очистное сооружение состоит из септика и фильтрующего колодца или фильтрующего поля. Так вот, при правильном монтаже, жир не попадает в фильтр. колодец/поле.

Это классическая схема. Но работоспособны и другие схемы. На практике, а не в теории.

Vladimir_Vas написал :
Твердая глина в присутствии воды быстро становится водоупором. И ничего никуда не фильтрует. Ею обычно в старые времена гидроизоляцию фундаментов, колодцев делали. Т.н. "глиняный затвор".

Про это в темах много писал.
Именно фильтруются канализационные стоки в глине. Если не верите, то как можно объяснить фильтрацию стоков в колодце из бетонной трубы диаметром 1 м., без перфорации в стенках, объемом 1.5 - 2.0 м3 в неделю. И уже много лет. И у всех кто делал на глине по моему совету похожие с вариантами колодцы, горя не знают. И это не теория.
А у кого колодцы в песках - проблемы.

ВВС-Рязань написал :
Это классическая схема. Но работоспособны и другие схемы.

Пример, схему, ссылку.

Сама простая - слив в колодец. Просто и эффективно. Если сделать все правильно.

Мдаааааа.....
Ответ дипломата. Три предложение и ничего конкретного.

ВВС-Рязань написал :
Сама простая - слив в колодец. Просто и эффективно

Это и ежу понятно. Только как вода будет уходить если водопоглащение мизерное? Или УГВ высокое?

Есть варианты самих колодцев, материалов стен колодцев, варианты фильтрационных полей и все это можно комбинировать.
Только какой смысл делить огромные многоступенчатые септики, даже с полями фильтрации, если можно сделать просто, малозатратно и эффективно? Ответ один - содрать с заказчика побольше бабла!!!
Для большей части теоретиков фильтрационная способность глин и суглинков это невероятность.
Такие колодцы делать, какие советую, только при НИЗКОМ стоянии грунтовых вод. При высоком УГВ у меня опыта нет.

Теперь понял.
Спасибо.