27.08.2012 в 01:53:55
Здравствуйте! При сверлении перфоратором монолитной бетонной стены наткнулся на арматуру прим. 4см от поверхности в глубину.Просверлить необходимо на 9см. Неприятность в том,что отверстие диаметром 8мм должно быть однозначно только в этом месте.Что делать?
27.08.2012 в 02:00:37
Запастись дешёвыми бурами и сверлить дальше. Победит, твёрже арматуры.
27.08.2012 в 06:51:39
00:53 Так это вот кто значит по ночам стены сверлит.
slob740 написал : росверлить необходимо на 9см
Мощные перфы проходят арматуру на ура. Если нет мощного, возьмите какое нибудь сверло Ф8 по металлу и им засверлитесь в арматуру, сверлить на всю не надо главное накернить и ослабить, остальное доделает бур.
27.08.2012 в 07:46:02
предлагаю алмазное сверло купить. чётко, без лишнего геморроя и непредвиденных последствий
27.08.2012 в 11:17:37
Буры Diager Booster plus спокойно проходят арматуру. Правда от 8мм и больше. Шестёрка, к сожалению, гуляет. И никакого максовского перфа или алмазных приспособ не надо.
27.08.2012 в 12:05:39
А не раскрошится бетон по бокам отверстия и не сделает из отверстия 8мм большее,если продолжать сверлить? Делать это в режиме только дрели? Сверло по металлу... Хорошо, если отверстие и арматура соосны. А если нет?А алмазным если сверлить, то в режиме перфорации или обычного сверления?
27.08.2012 в 12:26:47
slob740 написал : Делать это в режиме только дрели?
Обязательно.
slob740 написал : А если нет?
А если нет, то буром слега в сторону и под небольшим углом в бетон, главное чтоб не закусило бур.
slob740 написал : А не раскрошится бетон по бокам отверстия
Обычно крошится штукатурка. Или у вас голая бетонная стена?
27.08.2012 в 12:42:39
Монолитный бетон,облицованный кафелем.То есть после натыкания на арматуру режим перфорации нужно отключить и сверлить тем же буром, но в режиме дрели?
27.08.2012 в 12:46:37
slob740 написал : Монолитный бетон,облицованный кафелем
только алмаз. всё остальное не даёт гарантированный результат
27.08.2012 в 12:47:50
slob740 написал : То есть после натыкания на арматуру режим перфорации нужно отключить и сверлить тем же буром, но в режиме дрели?
Сверлите обычным сверлом. Если сверлить буром с ударом, то из-за неглубокого залегания арматуры очень вероятно выкрашивание поверхностного слоя бетона с повреждением облицовочной плитки.
in my humble opinion
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу