Alexey_Spb написал:
master.msk написал:
По полу электрика хуже для всех работ. Просто электрикам работы меньше, дешевле. Но в целом, с точки зрения заказчика или прораба, недальновидно заказывать и делать монтаж по полу. Дороже станет в конечном итоге
Поясните пожалуйста почему вы считаете проводку по полу якобы недальновидной, и почему считаете ее дороже?
Электрика делается после штукатурки (если центральная подача отопления, то после разводки отопления) и перед стяжкой, штукатурам это не мешает от слова совсем.
Дешевле и быстрее работы, дешевле материалы, существенно меньше штрабить, в целом больше высота потолка остается. Минус один - совсем дубовых таджиков на стяжку не пригнать, потопчут провода на полу. Нормальные рабочие их перешагивают без каких-либо проблем.
Далее заливается стяжка и все, никаких проблем.
Вы утверждаете обратное, поясните пожалуйста вашу точку зрения.
А потом я вам расскажу как проводка по потолку существенно увеличивает стоимость и логистику работ (и дело даже не в том что проводов надо больше, а крепить их сложнее).
P.S. Вообще, надо будет опубликовать пару статей касательно ложный утверждений, которые имеют источник в виде ютюб-блогера Земскова, там в первом приближении для полных нулей в ремонте еще нормально, если копнуть глубже - такой феерический и вредный бред (из серии проводка только по потолку или распайки только в коробках на потолке).
Alexey_Spb,
Во первых стяжка подрастает на толщину проводку в гофре, т.е на 20 мм. Представьте, квартира 80 м допустим. Провода делят ее, стяжку, на части, если она плавающая. Понятно, что проблема не электрика.
P.S. Вообще, надо будет опубликовать пару статей касательно ложный утверждений, которые имеют источник в виде ютюб-блогера Земскова, там в первом приближении для полных нулей в ремонте еще нормально, если копнуть глубже - такой феерический и вредный бред (из серии проводка только по потолку или распайки только в коробках на потолке).
Вообще я не понял что вы там по общеремонтным работам собрались публиковать, если вы в них не сечете ничего :)
Далее заливается стяжка и все, никаких проблем.
Ага :) Допустим в панельном доме, если провода не по потолку, можно делать наливной пол. если по полу - стяжку. Нагружать перекрытие. Бороться с трещинами в местах гофр. Электрику по барабану. Он выложил в инсте щиток и оранжевые шлейфы по полу и счастлив.
Если монолит. Трубы отопления в изоляции 40мм. Далее +еще 20 гофра с проводами. Стяжка должна быть 40. Иначе она потрещит. И эти 40 не к полу добавляются в самой его низкой точке. А к самой высокой его точке + труба отопления + 20 мм гофры.