Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.01.2016 в 16:42:08

Интересно. Я правильно понимаю, что шина на верхней динрейке используется как фазная? Поаккуратней с этим щитом. Автоматы хотите поставить подешевле или подороже?

0
Sasha178
Sasha178
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Москва

Сообщений: 10

29.01.2016 в 16:53:24

alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.

Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.

"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1427

29.01.2016 в 16:56:41

Защитить УЗО Легранд автоматом C25, после дифов ABB поставить автоматы C16, ну и перебрать всё. Если заинтересовало звоните 89031416685 Сергей.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.01.2016 в 16:59:05

Примерно 7000 с моими материалами. С телефона плохо видно, домой приеду посмотрю внимательный.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.01.2016 в 17:04:48

Точно не стоит туда руками лазить. Да, через нулевую шину фазу пустили, не лезьте туда руками. Переделать надо обязательно.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

29.01.2016 в 17:12:38

Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.

Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.

"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?

Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.

Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.

"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?

клема используется не по назначению,вместо неё надо ставить кросс модуль изолированный ,включайте не наполную мощность варку.

0
gipos1
gipos1
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Москва

Сообщений: 57

29.01.2016 в 17:26:56

Здравствуйте Sasha178, Предлагаю заменить все УЗО на ДИФ так как после всех узу ставить положено простой автомат 1 Посудомойка поставить диф 16А 2 Духовка диф 16А 3 Эл.плита диф 40А

а если ест ли ещё что то будет подключено то скажите тогда можно дальше написать что туда ещё добавить

Готов взяться и сделать со мной можно связаться по тел.89173089321 Алексей или vahremont2009@yandex.ru

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1427

29.01.2016 в 17:28:01

клема используется не по назначению,вместо неё надо ставить кросс модуль изолированный ,включайте не наполную мощность варку.

Для кросс-модуля места не хватит, просто перемычками сделать из провода ПуГВ 6,0 кв.мм.

0
Master100&
Master100&
Местный

Регистрация: 22.09.2012

Москва

Сообщений: 775

29.01.2016 в 17:37:27

Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.

Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.

"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?

автомат на 25А мало не выдержит нагрузку,если ставить на 32А то уже провод возможно будет греться так как не соответствует потребляемой нагрузки самой плиты.Также рекомендую по мимо УЗО ставить и УЗМ-51м.Для качественной сборки АВВ думаю не самый лучший вариант,если качество думаю Legrand по лучше будет.Конечно сборка щитка ужасное и шины рекомендую не трогать руками.Звоните с радостью помогу собрать все качественно. :popcorn С уважением Андрей 8-968-680-67-96, 8-919-966-57-67

0
Sasha178
Sasha178
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Москва

Сообщений: 10

29.01.2016 в 17:47:56

gipos1,

  1. "Эл.плита диф 40А" - так плита вроде и так на 40А стоит.
0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1427

29.01.2016 в 17:48:33

Там всего одно УЗО Легранд , в узком понимании этого слова, а УЗО-ВАД2 это http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad2-recommendation.pdf

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу