Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.01.2016 в 17:04:48

Точно не стоит туда руками лазить. Да, через нулевую шину фазу пустили, не лезьте туда руками. Переделать надо обязательно.

0
Аватар пользователя
павелл

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

29.01.2016 в 17:12:38

Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.

Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.

"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?

Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.

Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.

"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?

клема используется не по назначению,вместо неё надо ставить кросс модуль изолированный ,включайте не наполную мощность варку.

0
Аватар пользователя
gipos1

Местный

Регистрация: 10.12.2009

Москва

Сообщений: 57

29.01.2016 в 17:26:56

Здравствуйте Sasha178, Предлагаю заменить все УЗО на ДИФ так как после всех узу ставить положено простой автомат 1 Посудомойка поставить диф 16А 2 Духовка диф 16А 3 Эл.плита диф 40А

а если ест ли ещё что то будет подключено то скажите тогда можно дальше написать что туда ещё добавить

Готов взяться и сделать со мной можно связаться по тел.89173089321 Алексей или vahremont2009@yandex.ru

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1416

29.01.2016 в 17:28:01

клема используется не по назначению,вместо неё надо ставить кросс модуль изолированный ,включайте не наполную мощность варку.

Для кросс-модуля места не хватит, просто перемычками сделать из провода ПуГВ 6,0 кв.мм.

0
Аватар пользователя
Master100&

Местный

Регистрация: 22.09.2012

Москва

Сообщений: 774

29.01.2016 в 17:37:27

Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.

Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.

"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?

автомат на 25А мало не выдержит нагрузку,если ставить на 32А то уже провод возможно будет греться так как не соответствует потребляемой нагрузки самой плиты.Также рекомендую по мимо УЗО ставить и УЗМ-51м.Для качественной сборки АВВ думаю не самый лучший вариант,если качество думаю Legrand по лучше будет.Конечно сборка щитка ужасное и шины рекомендую не трогать руками.Звоните с радостью помогу собрать все качественно. :popcorn С уважением Андрей 8-968-680-67-96, 8-919-966-57-67

0
Аватар пользователя
Sasha178

Местный

Регистрация: 29.01.2016

Москва

Сообщений: 10

29.01.2016 в 17:47:56

gipos1,

  1. "Эл.плита диф 40А" - так плита вроде и так на 40А стоит.
0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1416

29.01.2016 в 17:48:33

Там всего одно УЗО Легранд , в узком понимании этого слова, а УЗО-ВАД2 это http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad2-recommendation.pdf

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1416

29.01.2016 в 17:52:05

gipos1 написал:

Предлагаю заменить все УЗО на ДИФ так как после всех узу ставить положено простой автомат

Там всего одно УЗО Легранд , в узком понимании этого слова, а УЗО-ВАД2 это http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad2-recommendation.pdf

0
Аватар пользователя
Молния

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Москва

Сообщений: 1220

29.01.2016 в 17:52:56

Sasha178 написал: Молния, лучше больше сечение чем меньше) на мой скромный взгляд. м.Севастопольская

Во дела;)И я того же мнения.Вам выше правильно написали при скрытой прокладке 4 мм2 автомат защиты на 25А.Могу переделать на днях.Стоимость работы без материала 7 ты с.р,автоматика АВВ прим 7тыс.р.Позвоните 8 903 568 27 45 Олег.

0
Аватар пользователя
Master Dan

Местный

Регистрация: 03.12.2014

Москва

Сообщений: 211

29.01.2016 в 17:57:57

Sasha178 написал: "Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?)

Там на нулевой шине фаза расключена, кто-то полезет потом в щит и получит удар током, думая, что шина нулевая. Там должен кросс-модуль стоять, как минимум. Он так же мог туда автомат поставить типа вводной и после него уже пучок связать. И номиналы конечно задраны. На ПМ и Духовку 16А достаточно. На варочную и 25 потянет. Выключится он все равно при большей нагрузке, где-то ампер под 30 и то через час. Вы этими четырьмя конфорками сразу будете пользоваться очень редко. Я бы поставил 25диф на варочную, 40ку оставил и после нее два автомата 16А на посудомойку и духовку, а второй диф сдал обратно в магазин. Ну и вместо нулевой шины кросс-модуль маленький на дин рейку. Еще и сдача останется. И того типа бы заставил переделать эту порнуху. Реально там работы на 30 минут.

0
Аватар пользователя
Master100&

Местный

Регистрация: 22.09.2012

Москва

Сообщений: 774

29.01.2016 в 18:00:00

Sasha178, автомат на 25А маловат будет,не выдержит нагрузку,если ставить на 32А то возможно провод будет сильно греться так как не соответствует потребляемой нагрузки самой плиты.Если качество приоритет думаю Legrand более подходящий вариант.Также рекомендую по мимо УЗО ставить и УЗМ-51м.Конечно сборка ужасное и еще без завальцовки.Рекомендую шины руками не трогать. Звоните с радостью помогу собрать все правильно и безопасно. С уважением, Андрей 8-968-680-67-96, 8-919-966-57-67 andrei.remont.84@mail.ru

0
Аватар пользователя
ser6672

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1416

29.01.2016 в 18:03:13

Если не хотите менять всю начинку щита, то нужно всего добавить три автомата, убрать фазную шину, и сделать перемычки проводом ПуГВ-6мм.кв, см.пост 14. Могу взяться за 5т.р. 89031416685 Сергей

0
Аватар пользователя
gipos1

Местный

Регистрация: 10.12.2009

Москва

Сообщений: 57

29.01.2016 в 18:34:38

Sasha178 написал: gipos1,

  1. "Эл.плита диф 40А" - так плита вроде и так на 40А стоит.

Диф поставить а не УЗО

0
Аватар пользователя
alesha123

Местный

Регистрация: 05.07.2015

Москва

Сообщений: 223

29.01.2016 в 18:45:46

Sasha178 написал: alesha123, плита 4 блина - 7,3 кВт потребляет. 25А это 5,9 кВт Ну 25 амер наверное маловато будет..Может 32А. А то боюсь будет плита отрубаться при включении 4 комфорок.

Понятие не имею где там фаза и ноль) Автоматы АВВ видимо самые достойные. Естественно качество приоритет.

"Поаккуратней с этим щитом." - на столько все плохо...?) до изменений в щите, может не стоит включать духовку и ПММ...?

Вы в первую очеред должны бояться не то что выбъет автомат,а то что сгорит проводка,просто в Вашем случаи лучше обезопасить себя.я понимаю что по расчетам сечения и ампеража маловат,это редко когда Вы включите все блины сразу.

0
Аватар пользователя
alesha123

Местный

Регистрация: 05.07.2015

Москва

Сообщений: 223

29.01.2016 в 19:40:09

да кстати еще один совет при установке УЗО диф автоматы лучше подключать N отдельно от узо,то есть сначала ввод через крос.потом перемычки к узо и через узо на другие потребители и с кроса на дифы,иначе может работать не коректно или вообще само по себе выбивать!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу