Уважаемые мастера!

В новой квартире есть идея сделать динамическую платформу на полу. На платформу предполагается поставить диван и вращать его как "карусель" от камина к телевизору. Это позволило бы сделать две зоны внимания и отдыха в квартире и обыграть панорамный вид на парк из окна.

Платформа предполагается диаметром 2-3 метра. Хочется сделать ее не как подиум, а на одном уровне с полом. И на платформе и на полу будет лежать паркет. Платформа должна выдерживать нагрузку примерно в тонну и сама быть не тяжелой.

Буду рад рекомендациям мастеров на изготовление такой платформы, либо ссылкам на готовые решения.

В интернете есть изготовители сценических подиумов, но у них слишком большая высота –*200 мм. Так высоко полы поднимать не хочется.

Электротяга не критична

Почта для связи counsel@mail.ru

С благодарностью, Виталий

0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

10.09.2012 в 14:23:04

Оо. а пол вы на сколько поднять готовы? или заглубить. высота там не маленькая будет. думаю от 10 см минимум.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2012 в 14:46:14

Пол можно поднять на 10 см, но выше не хотелось бы

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.09.2012 в 14:51:41

что-то типа такого хотелось бы

http://www.allprojectors.ru/news/4386

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19921

11.09.2012 в 21:08:47

каркас подиума -мет. профтруба тонкостенная 20Х20 на мебельных роликах по периметру через 30см. поверху фанера 12мм, потом паркет. с учетом роликов высота =30(ролик)+20(профтруба)+12(фанера)+2(клей)+15(паркет)=79мм. по центру сварного основания ось вращения, в нее пропустить кабель с 12В-питанием. по краю каркаса (или под диван) светодиодная подсветка.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

11.09.2012 в 21:20:41

sanya1965 написал : профтруба тонкостенная 20Х20

думаете хватит под условия?

Counsel написал : Платформа предполагается диаметром 2-3 метра.

Counsel написал : Платформа должна выдерживать нагрузку примерно в тонну

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19921

11.09.2012 в 22:12:38

Russo написал : думаете хватит под условия?

  1. возьмем по макcимальной нагрузке на ролик (D=2м.) длина окружности =два-пи-эр=6,28м с учетом ролики через 30см, их будет 21шт. каждый ролик несет 50кг, т.е. суммарно 1050кг. фанера 12мм распределит нагрузку равномерно.
  2. возьмем по максимальной нагрузке на площадку (D=3м) длина окружности =два-пи-эр=9,42м площадь сегмента =9,42Х0,02=0,19м2. количество роликов 9,42/0,3=31шт. площадь на опору ролика =0,02х0,04=0,0008м2 давление на приходящуюся зону ролика =1000/31/0,0008=40322кг/м2, или 4кг/см2. много это или мало? несущая способность карьерного песка составляет 2,5 кг/см2, а я речь веду о металле.

конечно, можно подстраховаться на случай двух тещ, и взять 20Х20Х2, или 30Х30Х2. но это выходит за условия задачи.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

ToZ
ToZ
Местный

Регистрация: 15.11.2009

Москва

Сообщений: 847

11.09.2012 в 22:33:25

sanya1965 написал :

  1. возьмем по макcимальной нагрузке на ролик (D=2м.) длина окружности =два-пи-эр=6,28м с учетом ролики через 30см, их будет 21шт. каждый ролик несет 50кг, т.е. суммарно 1050кг. фанера 12мм распределит нагрузку равномерно.
  2. возьмем по максимальной нагрузке на площадку (D=3м) длина окружности =два-пи-эр=9,42м площадь сегмента =9,42Х0,02=0,19м2. количество роликов 9,42/0,3=31шт. площадь на опору ролика =0,02х0,04=0,0008м2 давление на приходящуюся зону ролика =1000/31/0,0008=40322кг/м2, или 4кг/см2.

Вауу...:applause:

Т.С По реализации подобной системы ..если она (идея) будет осуществленна в чём я лично сомневаюсь плиз фотки в эту тему.

0
Russo
Russo
Резидент

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

11.09.2012 в 23:06:53

sanya1965, я про прогиб имел ввиду.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.09.2012 в 23:20:25

Russo написал : я про прогиб имел ввиду.

А ещё и шум следует учесть...

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19921

11.09.2012 в 23:46:44

Russo написал : sanya1965, я про прогиб имел ввиду.

ну это к гадателю не ходи. т.е. ко мне. ;) у меня на таком профиле выдерживает поболее. и много лет подряд. хотя, с удовольствием эпюрки посмотрю. хотя бы из "balka 2.0".