Здравствуйте. В старой(1965) кирпичной хрущёвке коммуналке пришлось срочно ставить пластиковое окно. Предложил свою помощь знакомый. Окно купили стандартное, Plafen. В результате получили следующее:

  • Окно оказалось не совсем по размерам. По высоте оно великовато и практически нет зазора внизу. Рама опирается на кирпичную кладку и маленький зазор чуть-чуть запенен. Из-за этого при попытке установки подоконника получается, что он лежит на неровной хлипкой кирпичной кладке и непосредственно на чугунной батарее.
  • По бокам есть зазор около 4 см, запенен. Вверху зазор от 1 до 2 см, запенен.
  • Крепление пластинами: 2 с одной стороны, 3 с другой стороны ( некоторые в кирпич, некоторые в деревянные бруски вместо кирпичей), 2 вверху и ни одной внизу.
  • Кирпичная кладка под рамой внизу не держится на растворе уже, некоторые кирпичи просто можно взять рукой. На этом «монтаж» остановлен. Посоветуйте, как исправить ситуацию с минимальными потерями?
    1. Радикальный. Купить другое окно по размерам. (Крайне не желательно)
  1. Переустановить имеющееся.

    • Поднять вверх его можно на 1-2 см и то не факт… Вверху плита, не кирпич, долбить её не будем.
    • Разобрать кирпич внизу. Но тогда подоконник либо делать уже, до батареи, и он окажется ниже батареи, что некрасиво очень, либо ставить новую батарею ниже ( что тоже не хотелось бы)
  2. Не переустанавливать, оставить как есть, но возникают вопросы: Как повлияет практически отсутствие зазора внизу под рамой? Не будет ли промерзать-запотевать и т.д. Если подоконник будет лежать на кладке и непосредственно на батарее, то какие проблемы будут возникать из-за этого?

  3. Другие варианты… Бить знакомого не предлагать, заставить его переделать – тоже.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.03.2015 в 11:06:35

Как же тогда старый подоконник был установлен? Тоже лежал на батарее?:cool:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
dm_rn4

Местный

Регистрация: 29.08.2014

Самара

Сообщений: 11

25.03.2015 в 11:16:44

Снимать окно, удалять пену, выравнивать плоскость внизу путем долбления или удаления кирпича. Необходимо добиться зазора минимум в 1 см снизу и сверху. Пластины убрать и закрепить окно анкерами прямо в стену. Количество анкеров = 2 на сторону + 1 на ось открывания. Есть ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 52749-2007. Там все описано.

Подоконник сразу на батарею ставить нельзя. Будет нарушена естественная конвекция и немного упадет эффективность батареи. В случае замены батареи придется снимать подоконник.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.03.2015 в 11:33:00

Да как такое вообще могло получиться? Новый подоконник в паз специальный вставляется и высота его в принципе выше сантиметров на 5-7 предыдущего деревянного.

Наталья439, Вы б фото сюда выложили.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Наталья439

Местный

Регистрация: 25.03.2015

Ульяновск

Сообщений: 66

25.03.2015 в 11:38:08

Постараюсь сфотографировать и выложить. Вчера просто в шоке была и не знала, что делать. Старое окно было чуть меньше по высоте, поэтому и подоконник был выше батареи. Сейчас, если положить подоконник как есть, то он лежит на половинке батареи. Половинка открыта.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111923

25.03.2015 в 11:40:25

Наталья439 написал : Если подоконник будет лежать на кладке и непосредственно на батарее,

То это бред. Некрасиво. Не дает батарее нормально работать. ИМХО - покупать новое окно, или ставить батарею ниже, но что тогда со стороны улицы? Долбить ряд кирпича, чтобы нормально поставить отлив?

Надо покупать новое окно - меньшей высоты, если по уму

0
Аватар пользователя
Наталья439

Местный

Регистрация: 25.03.2015

Ульяновск

Сообщений: 66

25.03.2015 в 11:46:53

Так то да, нужно меньшее окно. Но всё упирается в деньги... Поэтому и пытаюсь найти с помощью коллективного разума другой, более дешёвый выход.

Отлив, кстати уже как-то поставили вчера.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

25.03.2015 в 11:54:08

Наталья439 написал : Постараюсь сфотографировать и выложить. Вчера просто в шоке была и не знала, что делать. Старое окно было чуть меньше по высоте, поэтому и подоконник был выше батареи. Сейчас, если положить подоконник как есть, то он лежит на половинке батареи. Половинка открыта.

И фото крупным планом того паза, прикрученного снизу к оконному профилю, куда вставляете подоконник.

Наталья439 написал : Отлив, кстати уже как-то поставили вчера.

Если отлив поставили, значит всё нормально с размерами. Или Вы таки ряд кирпичей сняли?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Наталья439

Местный

Регистрация: 25.03.2015

Ульяновск

Сообщений: 66

25.03.2015 в 12:00:46

Нет, не снимали ничего. Постараюсь сегодня туда попасть и сфотографировать. Вчера не сообразила, расстроилась очень.

0
Аватар пользователя
tim5

Местный

Регистрация: 11.10.2013

Архангельск

Сообщений: 77

25.03.2015 в 13:02:58

MrGalaxy написал : того паза, прикрученного снизу к оконному профилю, куда вставляете подоконник

Этот "паз" называется подставочный (он же - подоконный) профиль. И запросто может отсутствовать. И судя по этой фразе:

Наталья439 написал : Окно купили стандартное,

  • он отсутствует как класс. А отлив наверное тупо саморезами прямо в раму прикрутили. P.s. ждем фото.
0
Аватар пользователя
Наталья439

Местный

Регистрация: 25.03.2015

Ульяновск

Сообщений: 66

25.03.2015 в 13:15:51

Посмотрела фото в интернете подставочного профиля, похоже, его у нас действительно нет...

0
Аватар пользователя
tim5

Местный

Регистрация: 11.10.2013

Архангельск

Сообщений: 77

25.03.2015 в 14:05:51

Наталья439, в таком случае часто раму ставят прямо на подоконник. Что, естественно, не правильно. В вашем случае, если обменять окно нет возможности и/или денег, попытайтесь максимально приподнять окно вверх, оставив сверху минимальный зазор для пены ~1см. А подоконник смонтируйте встык к раме. Оставшийся зазор залейте герметиком. Если все сделать аккуратно, N-ое количество лет, думаю, простоит и с такими нарушениями технологии.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.03.2015 в 14:50:10

Наталья439, если вам важно сэкономить максимум средств, а эстетика результата неважна, можно поступить так:

  1. снять ряд кирпича. шатающиеся кирпичи второго ряда извлечь, очистить и положить на цементный раствор.
  2. купить подставочный профиль, установить окно на нормальное крепление - нагеля по бетону. 3 штуки на каждую вертикальную сторону и 3-4 на верх-низ. правило простое: 150мм от внутреннего края рамы, расстояние между нагелями не должно быть больше 600мм.
  3. обрезать подоконник, чтобы он не доходил до батареи и его край опустился в зазор между батареей и стеной. такой вариант не потребует покупки нового окна. хотя вряд ли кто согласится на такой извращеный колхоз.
0
Аватар пользователя
Наталья439

Местный

Регистрация: 25.03.2015

Ульяновск

Сообщений: 66

25.03.2015 в 15:01:04

Да, мне нужно сэкономить средства, но так, чтобы это было не слишком страшно. Это комната в коммуналке, которую планирую продать, но в то же время неизвестно как всё повернётся, может, ещё и самим там жить придётся.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

25.03.2015 в 15:37:07

Снять окно. Сначала внизу добавить подставочный профиль. Добавить пластин вверху и внизу. Внизу прем подломать, чтоб было место. Вверху-не трогать, это перемычка. Подоконник можно вообще не ставить,а объявить его откосом, и облицевать этот откос плиткой. Вровень со стеной.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу