19.08.2010 в 10:58:45
Занялся постройкой каркасного гаража, размеры (д*ш) 6 * 4.5. Фундамент - мелкозаглубленная армированная лента. Крыша односкатная, угол наклона 15 гр. В качестве покрытия рассматриваю шифер. Каркас, точнее начало представлено на фото. Вопросы:
На передней стенке, где ворота, есть мысль вверху два окошка вставить. Стропила по расчетам получились две доски вместе, 100*150 с шагом 40 см. Может есть еще на что надо обратить внимание?
19.08.2010 в 11:18:46
Truck написал : Может есть еще на что надо обратить внимание?
Для шифера 15 градусов уклона мало - может затекать вода между рядами листов шифера при засорах листвой и мусором. На малый уклон хорошо идет профнастил. Легче и надежнее кровля.
19.08.2010 в 11:32:11
Vladimir_Vas написал : Для шифера 15 градусов уклона мало - может затекать вода между рядами листов шифера при засорах листвой и мусором.
Как вариант полоску герметика под стык.
Vladimir_Vas написал : На малый уклон хорошо идет профнастил. Легче и надежнее кровля.
Согласен, но шифер 96 руб./кв.м, а профнастил - 320 руб./кв.м.
19.08.2010 в 11:45:02
Truck написал : Согласен, но шифер 96 руб./кв.м, а профнастил - 320 руб./кв.м.
Разница в 224 рубля, что на 30 кв.м составит 6720 рублей. Надо ли экономить такую сумму? Протекающая крыша - тот еще гемор. А полоска герметика - не спасает, шифер летом раскаляется и полоска оплывает.
19.08.2010 в 11:54:50
Вопрос по кровле еще пока открыт, буду думать. А по остальному?
19.08.2010 в 13:16:54
Где стойки ворот имеет смысл стойки ещё усилить - строИть доску. Верхняя перемычка над воротами (на фото чётко не видно) должно быть 2 доски на ребро, а уже в них запиливаются короткие стойки до верхней обвязки, между которыми вы хотите поставить окошки. Окошки тоже надо оформить двойной обвязкой с перекрытием досок между собой. Для того и делается двойная обвязка что снизу что сверху, т.е. 2 доски одна на другую - чтобы связать не просто встык 2 стены, а второй доской перекрыть другую и плюс к тому перераспределить крышную и снеговую нагрузку по всей плоскости, для вас с малым углом крыши и планируемым материалом кровли это важно.
И вместо временных прибитых укосин обязательно врежьте постоянные.
19.08.2010 в 13:49:01
victtt написал : Где стойки ворот имеет смысл стойки ещё усилить - строИть доску. Верхняя перемычка над воротами (на фото чётко не видно) должно быть 2 доски на ребро, а уже в них запиливаются короткие стойки до верхней обвязки, между которыми вы хотите поставить окошки.
Так и сделано - 2 доски на ребро, опираются на две доски вертикально прикрученные к двум стойкам.
victtt написал : Для того и делается двойная обвязка что снизу что сверху, т.е. 2 доски одна на другую - чтобы связать не просто встык 2 стены, а второй доской перекрыть другую и плюс к тому перераспределить крышную и снеговую нагрузку по всей плоскости, для вас с малым углом крыши и планируемым материалом кровли это важно.
Просто подумал, что две стены будут связаны кроме как в стык еще через обрешетку на стропилах. Наверное лучше все-таки добавить еще слой, согласен.
victtt написал : И вместо временных прибитых укосин обязательно врежьте постоянные.
Вместо временных будет обшивка дюймовкой под 45 градусов, со стороны ворот будет обшивка OSB.
19.08.2010 в 14:16:20
Вместо временных будет обшивка дюймовкой под 45 градусов
Это хорошо, но гораздо бОльшую жёсткость каркаса обеспечат именно врезанные укосины в противоположных углах каждой из стен. В конце концов можно из той же дюймовки, обшивка в плохом варианте просто провернётся на гвоздях и конструкция сложится, вам это надо, врезкой же углы жёстко зафиксированы укосиной в теле самих стоек, их то вкупе с обвязкой сломать поперечным движением каркаса ну очень проблематично. Одно другое не отменяет, а дополняет, просто несколько минут поработать циркуляркой, а качество увеличится в разЫ. Удачи! :)
19.08.2010 в 14:25:52
victtt написал : бОльшую жёсткость каркаса обеспечат именно врезанные укосины в противоположных углах каждой из стен.
Понял, добавлю. Их тоже из пятидесятки сделать или дюймовки достаточно?
19.08.2010 в 14:28:32
Truck написал : Вместо временных будет обшивка дюймовкой под 45 градусов, со стороны ворот будет обшивка OSB.
Там где обшивка из OSB - укосины можно не ставить. Там, где из дюймовки - victtt прав.
19.08.2010 в 14:54:09
Ну конечно из 50*150 лучше. По стропилам - вам знаком калькулятор о расчёте деревянных перекрытий? Не очень у вас ладно со сплочённой доской в 100*150 по нагрузкам. Может двускатку, штук 6 ферм из той же 50*150 сделать...???
19.08.2010 в 15:02:42
ИМХО, ворота здесь очень слабое место. Стойки я бы сделал из бруса 150*100, или 3 доски лучше сшить 50*150. Ворота тяжелые, как ни крути, расшмтпет как здрасьте.
не знаю как у вас, у нас без пожарного метра постройку (любую) в эксплуатацию не введут. Никакие согласования с соседями не катят.
19.08.2010 в 15:15:49
victtt написал : Ну конечно из 50*150 лучше.
Ок.
victtt написал : По стропилам - вам знаком калькулятор о расчёте деревянных перекрытий? Не очень у вас ладно со сплочённой доской в 100*150 по нагрузкам.
Знаком, по нему и считал, а еще по калькулятору стропил. Нагрузка по площади 240 кг/кв.м. 180 кг. для 3 зоны снеговая, 15 кг. шифер, остальное запас, шаг 400 мм.. Вот тут -
Размеры не стандартные, только если на заказ пилить. Вроде значения не сильно отличаются?
victtt написал : Может двускатку, штук 6 ферм из той же 50*150 сделать...???
Не получится, на фото за длинной стороной - сосед, с ним договорились, что строю в 50 см. от границы при условии, что к нему ничего валиться не будет, поэтому односкатная, плюс у меня еще дорожка вдоль идет.
19.08.2010 в 15:18:04
Satanas написал : ИМХО, ворота здесь очень слабое место. Стойки я бы сделал из бруса 150*100, или 3 доски лучше сшить 50*150. Ворота тяжелые, как ни крути, расшмтпет как здрасьте.
Ворота предполагаются из трубы 25*50 обшитые OSB и сверху профлист. Будут очень не тяжелые :)
19.08.2010 в 15:19:29
Satanas написал : не знаю как у вас, у нас без пожарного метра постройку (любую) в эксплуатацию не введут. Никакие согласования с соседями не катят.
В архитектуре узнавал - постройка к капитальным не относиться, разрешения на строительство не нужно, в БТИ сказали - если размещение не вписывается в нормы, то нужно согласие соседей. Согласие соседей на бумаге есть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу