http://www.reg-pol.ru/fanera.htm
Бюджетная альтернатива продукции ДНТ. В качестве усовершенствования вижу замену пары гаек на одну самостопорящуюся и добавление подобия виброизоляции в виде резиновой сантехнической прокладки. Ну и фанеры на шпунтованную OSB. Цена получается копеечная, а результат - тот же.
Покритикуйте!!!
mastermind написал :http://www.reg-pol.ru/fanera.htm
Бюджетная альтернатива продукции ДНТ. В качестве усовершенствования вижу замену пары гаек на одну самостопорящуюся и добавление подобия виброизоляции в виде резиновой сантехнической прокладки. Ну и фанеры на шпунтованную OSB. Цена получается копеечная, а результат - тот же.
Покритикуйте!!!
Никогда не делайте такой пол в квартире, и особенно в панельном доме!
И вот почему, и это из реального опыта:
Абсолютно не пригодные анкера для пустотных плит, то есть не пригодны для всех домов из панелей (может быть только для монолитных или деревянных)! Чтобы вам ни рассказывали, если анкер попал в пустоту плиты, держаться он там не будет, а то и сразу будет нестабилен, как следствие - снова привет скрипам и стукам, и это не лечиться никак!
Сама по себе ненадежная конструкция, слишком много элементов, каждый из которых сам по себе проблема и головная боль! Не дай Бог хоть один болтик не затянуть или что то забыть, даже промах одного самореза будет иметь значение, а при таком количестве элементов ошибки почти неизбежны. Один плюс, это все можно разобрать.
В моем случае, буквально сразу, не прошло и двух-трех недель, проявились места, которые начали скрипеть и бухтеть, и дальше только хуже.
В конструкции нет резервирующих элементов и выход хотя бы одного из строя, или его ненадежной фиксации, приведет к скрипу, бухтению, стуку, и это только вопрос времени.
Жесткое крепление к основанию, что явно не на плюс шумоизоляции, и запрещено СНиП в жилых помещениях общего пользования
Более того, при его креплении, рабочие будут радовать пару недель соседей и вас бурением порядка 100 дырок на каждую комнату в бетонном полу десятимиллиметровым буром, вас будут долго вспоминать добрым словом!
Конструкция - барабан, и никакая вата или шумка тут не поможет, тк есть прослойка воздуха, что тоже не плюс к шуму.
Очень высокий «пирог» конструкции по высоте, минимум будет +7см от перекрытия и это без финишного покрытия.
Вся конструкция сама по себе «дышит», что для данного типа пола «нормально», но вряд ли вас будет радовать, и особенно в квартире.
В целом, такой пол можно сделать где-нибудь в загородном доме или на даче, но ни в коем случае не в квартире, это вообще не годный вариант, а учитывая его стоимость, технология в принципе никогда не займет сколько-нибудь значимую нишу рынка, тк бесперспективна.
В моем случае, как результат эксперимента- полная переделка пола, с демонтажом, потерянными нервами и деньгами и тд, даже не связывайтесь, спокойнее спать будете.