Аватар пользователя
VanDerBill

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Архангельск

Сообщений: 13

07.04.2011 в 10:21:52

#2354312

Кто-нибудь делал плавающую стяжку с плитами ROCKWOOL ФЛОР БАТТС? Насколько они эффективны по поглощению акустического шума от соседей снизу(против ударного и пеноплекс неплохо работает)?
Есть ли смысл использовать или достаточно пеноплекса?

Смущает фраза в характеристиках материала: "Предназначены для полов с нормативной нагрузкой до 3 кПа".

Стяжка 7 см - это 140-150 кг./м.кв. + вес мебели и прочей техники - не просядет ли?

0
Аватар пользователя
superstasik

Местный

Регистрация: 19.01.2007

Москва

Сообщений: 1301

07.04.2011 в 15:40:34

#2354909

Паскаль - это ньютон на квадратный метр. Ньютон - вес гири массой в 101 грамм. 3 килопаскаля есть 300 килограмм на квадратный метр. 150 кг - стяжка 60 кг - стиральная машина 180 кг - муж с женой, склонившиеся над люком стиральной машины 10 кг - пять пар грязных носков, которые муж с женой, склонившись, грузят в машину :D

Итого 400 кг.

400 больше чем 300, в этом я твердо убежден!;) А там смотрите сами.

0
Аватар пользователя
zenz

Местный

Регистрация: 23.09.2010

Волгоград

Сообщений: 525

07.04.2011 в 15:45:05

#2354917

VanDerBill написал : Кто-нибудь делал плавающую стяжку

Вы сначало это почитайте

0
Аватар пользователя
Aлиса

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 470

14.02.2013 в 13:48:28

#3635235

Всем привет. Давно читаю форум через поисковик. Спасибо всем, кто вкладывался и писал отзывы. А сейчас у меня возник вопрос, точнее, приблизился вплотную: как сделать ЗИ на пол? Специалист с сайта Роквул предложил вариант с ФЛОР БАТТСОМ. (он о нем так и пишет, большими буквами, что выглядит просто благовейно)). Начинаю гуглить, нахожу эту тему, читаю вторую тему по данной ссылке с названием "это". Впечатлило, какие у чувака появились проблемы. Я сбросила ссылку специалисту из Роквула. Тот ответил, что "Там очень монго постов" и вшариваться, почему именно получилось так, он не настроен. А я остаюсь в раздумьях... И поднимаю эту старую тему, кто-то может, пробовал?

0
Аватар пользователя
АндрейСПб

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 762

14.02.2013 в 13:56:52

#3635247

Aлиса написал : Специалист с сайта Роквул предложил вариант с ФЛОР БАТТСОМ. (он о нем так и пишет, большими буквами, что выглядит просто благовейно)

Делайте смело, это стандартная проверенная десятками лет технология тепло-звукоизоляционных полов.

0
Аватар пользователя
Aлиса

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 470

14.02.2013 в 14:16:29

#3635278

АндрейСПб А как же тема по ссылке? Я не попаду в тот же ситуасьон?

0
Аватар пользователя
АндрейСПб

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 762

14.02.2013 в 14:38:18

#3635319

Aлиса В той теме у гражданина явно какой то косяк в изготовлении, о котором он либо умалчивает, либо не понимает где косяк, либо тема поклёп. У меня во всех квартирах звукоизоляционные стяжки, никогда не возникало ничего подобного.

0
Аватар пользователя
Aлиса

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 470

14.02.2013 в 14:41:20

#3635322

АндрейСПб, то есть у Вас есть реальный опыт работы и пользования такой стяжки с флорбаттсом?

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

14.02.2013 в 17:58:48

#3635702

Нормальная стяжка, очень хорошая получается, у человека она попала в резонанс - наверное один случай на 10000, или и того больше. И опыт есть и пользовались. И еще - 3 кПа - это нормативная нагрузка, если посмотреть тех описание - то там при нагрузке в 10 тонн - сжатие всего на 5% - или около того. Посмотрите - проверьте. Тут много тем - про косяки плавающих стяжек - только все они сводятся либо к косякам исполнителей, либо к слишком трепетному отношению заказчика - типа: "караул!, у меня стяжка гулкая получилась" - а у него там пустая квартира - мебель занес и пропал :). Либо какой эксклюзив с лифтом. Такая стяжка - как и все новое вызывает к себе повышенный интерес и требования, вот и "лезут" косяки - косяками :)

0
Аватар пользователя
Aлиса

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 470

14.02.2013 в 22:19:42

#3636194

troyniks, Спасибо! А Вы не слышали про сочетание Флорбаттса с тексаундом? В этой квартире пугает все. Страшно гудят трубы. Слышно все. Но мебели почти нет, она пустая. Опять же, и своей мебели немного и обрастать барахлом не хочется, а хочется открытых пространств.

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

15.02.2013 в 01:08:58

#3636590

:flirt. Опыта - небыло. Вроде славно поют, но когда начинают говорить о шумоизоляции толщиной в 3 мм (как впрочем есть и любители попиарить подобную - теплоизляцию) - я даже не слушаю :(. Если только речь не о виброгашении автомобильного типа - но там другая физика процесса -Главное вовремя остановиться, одного флор батса - вполне достаточно, остальное - имхо - заморочки, усилий много - толку мало, зато название красивое - так можно уже и капсулу отлить в квартире - с полной развязкой от стен. От гула труб -очень хорошо помогает тот же флор батс в сантех коробе (именно такая жесткая вата - можно ее в изоспан закрыть - чтоб не пылила ) - можете попробовать - поставьте листы друг на друга, сделав как бы короб-загородку вокруг труб - можно даже не сплошняком - с просветами.

0
Аватар пользователя
АндрейСПб

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 762

15.02.2013 в 08:10:13

#3636860

Aлиса написал : АндрейСПб, то есть у Вас есть реальный опыт работы и пользования такой стяжки с флорбаттсом?

У меня реальный опыт в пользовании минераловатного утеплителя в полу уже лет 10. А самим подобным технологиям уже лет 20-30 как минимум. Странно, что некоторые называют это новыми технологиями.

0
Аватар пользователя
АндрейСПб

Местный

Регистрация: 20.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 762

15.02.2013 в 08:11:57

#3636861

troyniks написал : От гула труб -очень хорошо помогает тот же флор батс в сантех коробе (именно такая жесткая вата

Для этого продается вариант минваты для обмотски труб

0
Аватар пользователя
troyniks

Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

15.02.2013 в 15:09:40

#3637510

Я прекрасно знаю, что такой тип пола давно известен, но для подавляющего большинства он является новым,.... к примеру в строительных гиперах тот же флор батс начал продаваться "с полок" - буквально пару лет назад.

АндрейСПб написал : Для этого продается вариант минваты для обмотски труб

  • много чего продается "специально для этого" - нормальную жесткую изоляцию для труб - "скорлупу" - простому пользователю еще найти, а облицевать сантех короб тем же листовым флор батсом - можно здесь и сейчас, остатками от пола.

То о чем говорили Вы - "для обмотки" - это только Теплоизоляция.

Не нужно так трепетно к словам придираться.

0
Аватар пользователя
Aлиса

Местный

Регистрация: 14.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 470

15.02.2013 в 15:25:42

#3637543

Доброго времени суток, У нас бесплатная доставка от 10 рулонов. Вы можете приехать по адресу Набережная Обводного канала 120 склад "Балт Юнион", спросить Василия, сказать , что Вы клиент ООО "Лекса"

--Из файла я поняла, что достаточно уложить тексаундна стяжку на прокладку, затем паркетная доска.

Правильно. ---Насколько эти слои улучшат показатели по акустике?

Процентов 70 уберут. ---Имеет смысл класть под стяжку плиты Роквул ФЛОР БАТТС? Производители тексаунда рекомендуют именно такой способ монтажа, как у нас в файле. Вполне вероятно, что плиты Роквул ФЛОР БАТТС сделают звукоизоляцию еще лучше, но таких данных у нас нет.

Наша Компания предлагает для звукоизоляции пола использовать тексаунд 70. Я Вам прикрепила файл с инструкцией по монтажу. Вы увидите, что ничего сложного нет. И из материалов там используется только подложка, толщиной лучше 5мм и выше и, собственно, сам тексаунд 70. Цена за 1 рулон ( 6,1 кв.м) 3950р

Вот такие дела. В инете везде 6 тыщ стоит рулон. Честно говоря, какой-то несерьезный ответ у дамы. Неужели совсем нет инфы о сочетаемости продукции? И 70 процентов - очень много... надо узнать показатели по ударной вибрации и низких частотах.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу