02.08.2011 в 09:29:14
Имеется стена следующей конструкции (снаружи-внутрь): плитка 8мм-плиточный клей 4-5 мм - цементная штукатурка (твердая, сверлится только перфоратором) 15-20 мм - пеноблоки (мягкие, легко штробятся обычной отверткой), положенные на цементный раствор (швы твердые). Собираемся делать натяжной потолок и я задумался, как крепить багет, какие дюбеля использовать?
06.08.2011 в 21:22:19
Советов не последовало, а проблема оказалась сложнее, чем я ожидал... Сегодня облазил все известные мне магазины крепежа. Подобрать дюбеля не удается. Пробовал использовать те, что на фото - не держат.
:-(
06.08.2011 в 21:37:58
НЕт, такие видел. Я такой пропеллер через плитку не пропихну.
06.08.2011 в 21:41:20
Тогда только химия .Дорого получится. Или хорошие "бабочки"(которые раскрываются)держаться будут только за плитку и клей . По ссылке фишер можно поискать
@fev.santeh Инста
06.08.2011 в 22:06:02
За плитку и клей не хочется - вдруг оторвет вместе с плиткой... Надо бы закрепиться за тело блока. Химические анкеры видел, крепеж получится в несколько раз дороже всего потолка. Есть мысль использовать пластиковые дюбеля (что на фото), предварительно залив в отверстие клей (какой?). Надо, чтобы клей пропитал блок, а не затвердел внутри дюбеля (тогда шуруп не вкрутишь)...
06.08.2011 в 22:18:05
В мурлене продается какой то момент ,типа хим анкер,но вроде он для пустотелых Есть еще технология выборки (разрушения пеноблока) сквозь отверстие + химия откажитесь в конце концов от натяжного в пользу реечного например А тех кто придумал пеноблоки и похожие технологии -замочить !:mad: Двери,окна,потолки,кухни,полки и т д всегда проблемы с монтажом
@fev.santeh Инста
07.08.2011 в 00:00:45
Попробуйте просверлить отверстие в плитке и штукатурке,а в блок загнать шуруп 150-200мм, работает.
07.08.2011 в 00:25:47
Использовать потолочный багет не вариант?
07.08.2011 в 17:36:00
bvn-2005 написал : Имеется стена следующей конструкции (снаружи-внутрь): плитка 8мм-плиточный клей 4-5 мм - цементная штукатурка (твердая, сверлится только перфоратором) 15-20 мм - пеноблоки (мягкие, легко штробятся обычной отверткой), положенные на цементный раствор (швы твердые). Собираемся делать натяжной потолок и я задумался, как крепить багет, какие дюбеля использовать?
В данной ситуации придумывать ничего не нужно.
Берем обычные дюбели 6Х30 РДК. Немного мм 2-3 отрезаем верхнюю часть (чтобы плитка не треснула). Сверлим пером по плитке D 6 дырку. забиваем чепик И саморезом с пресшайбой длинна 32мм прикручиваем (расстояне м/у саморезами примерно 5см). На шуруповерте ставим ограничение силы закручивания на середину (5-7 для Интерскол)
07.08.2011 в 18:44:34
Ak2008 написал : Берем обычные дюбели 6Х30 РДК
30 мм - это как раз плитка+штукатурка, до блока не добираемся. Не отвалится?
07.08.2011 в 20:31:46
bvn-2005 написал : 30 мм - это как раз плитка+штукатурка, до блока не добираемся. Не отвалится?
В предыдущем сообщении,думаю,технология правильная.Только возьмите дюбель и саморезы подлиннее.И возьмите,все-таки,нормальные нейлоновые дюбели.От того же
08.08.2011 в 12:16:47
Так а чем турбовинт не подходит? Я щас только ими все и креплю.
08.08.2011 в 14:16:02
Evgen10 написал : Так а чем турбовинт не подходит? Я щас только ими все и креплю
Это хорошо, если у Вас пеноблок-шпатлевка-обои. А если пеноблок-цем. цтукатурка-плитка?
08.08.2011 в 14:43:19
bvn-2005, блин сори то протупил толщину не посмотрел на пеноблоки не пойдет конечно