Аватар пользователя
itpb

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 205

28.09.2011 в 18:25:22

За лето на некоторых выходных сам пристроил гаражик неспешно (стены пока и фундамент).

Гаражик 6.5Х10, разделена несущей стеной , так что короткие пролеты 5 метров. Над воротами, окнами и дверьми отлиты намного избыточные балки, вся кладка тоже проармирована. Остановился на плоской крыше. Деревянные лаги в нашем регионе выйдут по моему в два раза бетонных. Потому хочу отлить бетонные балки 150h*200w*5000, арматуру 16 два (или 12 три) прутка снизу, 10 два прутка сверху, проварить все пространственной фермой арматурой 8. Выпустить еще арматуру 8 в виде вертикальных стержней сверху балки с шагом 300 например. Затем сверху балок бросить сетку, связать ее с арматурой и залить бетоном толщиной 100(ну и потом на это пирог утеплителя и гидроизоляции). Понимаю, что балки на этот пролет надо делать высотой побольше, но ведь сверху все это свяжется еще 10 см бетона? Высоту балок не хочется увеличивать по технологическим причинам. И еще: 4-5 балок будет достаточно на участке 6.5 метров? Бетон для балок мешаю так: цемент м500 1 + 2 мелкого песка+ 3 щебня

стены - шлакоблок, толщина 20 см. Фундамент - плита. Балки планируется связать между собой по периметру армпоясом такого же сечения как и сами балки, но с меньшим армированием. Арматуру все же предпочитаю варить в фермовые конструкции (варю неплохо, надежно, не перекаливаю). Например на пролете ворот в 3.5 метра сварная арматурная конструкция легко без бетона и прогиба удерживала мой вес 75 кг.

На рисунке снизу дом, сверху пристрой гаражика. В гаражике синим окошко, красным двери, желтым ворота. Балки над дверьми и воротам 200w 150h, над воротами из двух балок 200*150 отлитых последовательно, то есть общая высота двойной балки 300. Армирование балок над воротами 3 прутка ф12 снизу, 2 сверху + обварка фермой ф8 (поперек, наискосок, по диагонали и т.д.). Армирование балок налд дверьми и окном - треугольником в виде фермы, два прутка ф12 снизу, один ф 10 сверху, обварено ф8.

Хотел изначально кровлю из дерева, но стропилка не получается по высоте, так как гаражик получился лишь на 20-30 см ниже дома. Плоская деревяннная кровля - не куплю я такие леса хорошие по месту на такие пролеты. Да и не хочется честно говоря вбухивать в гараж сотни тыс.руб. Ведь кроме кровли и стен еще довольна дорогая отделка (люблю когда в гараже как в лаборатории) , двери, окна, ворота и т.д. То есть затрат и так куча.

0
Вложение
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

28.09.2011 в 22:16:04

itpb написал : Например на пролете ворот в 3.5 метра сварная арматурная конструкция легко без бетона и прогиба удерживала мой вес 75 кг.

какая именно арматурина, концы ее закреплены или нет, на сколько заходят на стены ?

как я понял про расчет ребристых плит - при прочих равных лучше когда балки торчат над плитой - поэтому вначале залить плиту с армированием по месту условных балок, а потом сверху выступы тех самых балок

а вот то, что деревянная стропильная система + шифер (не плоская конечно) крыша дороже плиты - странно

0
Аватар пользователя
itpb

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 205

28.09.2011 в 22:52:45

SergeyE написал : какая именно арматурина, концы ее закреплены или нет, на сколько заходят на стены ?

если насчет проема ворот , то три ф12 снизу, два сверху, поперечно и диагонально (по типу фермы) обварены ф8, кое-где остатками кусочками ф12. По всем перемычкам заход на стены примерно 40 см с каждой стороны, не меньше.

"а вот то, что деревянная стропильная система + шифер (не плоская конечно) крыша дороже плиты - странно" - в нашем регионе хороший лес дефицит.

SergeyE написал : лучше когда балки торчат над плитой

вот это вопрос. Насколько я понял, то наоборот, балки лучше снизу, а сверху только когда снизу нельзя.

0
Аватар пользователя
itpb

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 205

28.09.2011 в 23:01:04

балки хочу, чтобы сэкономить на толщине плиты. Основной вопрос: балки 150+плита 100(увязанная с балками через вертикальную арматуру)=250 балка (что хватает по прочности) или все же 150 (что катастрофически мало)?

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.09.2011 в 20:49:46

балки, связанные с плитой, разумеется прочнее чем по отдельности, но насколько именно:

itpb написал : Насколько я понял

найдите здесь ссылку на расчет ребристых плит - по ней и делайте выводы

хотя вот Вам нашел либо то, либо очень похожее: http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=14931

0
Аватар пользователя
itpb

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 205

29.09.2011 в 21:31:26

SergeyE, спасибо за ответ, читаю, изучаю.

Возникла еще мысль подсчитать, насколько затратно будет сварить всю крышу на основе ферм из профилированных трубы. Для этого мне надо знать для ориентира высоту фермы и примерный материал например на пролет в 4-6 метров под нагрузку распределеннную 500 кг. К сожалению в инете ничего не нашел, везде встречались примеры пролетов от 12 метров и выше. Если кто подскажет по металлофермы для пролета 4-6 метров - буду очень признателен.

0
Аватар пользователя
tacha79

Местный

Регистрация: 08.03.2010

Киев

Сообщений: 98

29.09.2011 в 22:02:37

Попробуйте здесь http://www.chipmaker.ru/topic/21388/ и здесь http://www.forumhouse.ru/forum278/thread104133.html. А также по объявлениям по расчётам курсовых по сопромату.

0
Аватар пользователя
отделкин

Местный

Регистрация: 02.03.2008

Петрозаводск

Сообщений: 2680

29.09.2011 в 22:08:41

itpb написал : насколько затратно будет сварить всю крышу

да нафига так усложнять купите несущий профлист длинной 5 м положите в него арматуру сеткой 20*20см и залейте бетоном толщиной 10см над ребром ,ровно 2 дня работы, потом можете утеплить ЭПС и сверху стяжка

0
Аватар пользователя
itpb

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 205

29.09.2011 в 22:27:52

отделкин написал : несущий профлист длинной 5 м

ну на самом деле 10 * 6.5 , пролеты по 5 м, так как посередине перегородка. Потому стоит вопрос об экономии материала, особенно учитывая что это не дом, а всего лишь гараж и я не новый русский.
Примерно прикидываем: профлиста на 20-25 тыс., арматуры примерно на 8-10 тыс, цемент - 20 тыс. Итого 50-60 тыс без ствяжки, гидроизоляции и утепления.

Если с балками ж.б. - то профлиста нет, есть на 3-4 тыс. опалубка, арматуры столько же, цемента меньше, на вскидку на 15 тыс. Итого 25-30 тыс. без утепления и гидроизоляциии т.д.

Теперь интересно прикинуть по металлофермам. Например если на несущие пойдет труба 60*30 а на перемычки 25*25, то выйдет примерно как с балками, может дороже , но не более чем на 10 тыс. , но менее хлопотно и не так страшновато (что что-то упадет на голову). Зато намного больше гемороя с утеплением и пароизоляцией, но зато это можно делать не сразу, а оставить на потом.

0
Аватар пользователя
itpb

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 205

29.09.2011 в 22:30:14

tacha79 написал : Попробуйте здесь http://www.chipmaker.ru/topic/21388/ и здесь http://www.forumhouse.ru/forum278/thread104133.html. А также по объявлениям по расчётам курсовых по сопромату.

там бываю, читаю постоянно. В основном народ по старинке строит. Курсовые тоже смотрел, но там на большие пролеты. Я конечно понимаю, что профильная труба 60*30 вполне выдержит с запасам, просто хотелось бы знать , может профиль поменьше можно (цена).

0
Аватар пользователя
Kosapuzii

Местный

Регистрация: 21.01.2011

Рязань

Сообщений: 3424

29.09.2011 в 22:40:39

itpb,Пассат-Б5 Рулит !!!! Привет!!:)

0
Аватар пользователя
itpb

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 205

29.09.2011 в 22:48:38

Паша 62 написал : itpb,Пассат-Б5 Рулит !!!! Привет!!:)

Привет!!! passat рулит всегда :-)

0
Аватар пользователя
отделкин

Местный

Регистрация: 02.03.2008

Петрозаводск

Сообщений: 2680

29.09.2011 в 23:37:11

itpb написал : Потому стоит вопрос об экономии материала

тогда купите плиты ПК Б/У примерно ваш размер 3-4тр плита вызываете кран на 1 день и все монтируете поверху недорогая гидроизоляция+утепление и стяжка только недавно делал такой гараж только форма была сложная и плиты резали под углом

0
Аватар пользователя
itpb

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 205

29.09.2011 в 23:46:47

отделкин написал : тогда купите плиты ПК Б/У примерно ваш размер 3-4тр плита

в принципе б.у. хорошие в моей деревне найти не так просто (я не в самом Ростове н.д. живу). Да и 6 метровки не подойдут, так как пристройка и одной стены опорной нет. То есть 12 метровки надо искать. С другой стороны 12 метровки пустотки нельзя опирать по центру (а у меня перегородка), значит надо опирать только на крайние стены (не доводя центральную перегородку до плиты) толщиной 20 см. шлакоблок , и при таком раскладе тогда у меня сомнения возникают в способности этих стен без деформаций нести этот вес.

0
Аватар пользователя
tacha79

Местный

Регистрация: 08.03.2010

Киев

Сообщений: 98

30.09.2011 в 09:07:17

Посмотрел на работе, ферма сделана из уголка 100, связка 75 и 63. Ширина пролёта 18 метров.

Вспомнил про крытую стоянку. Ширина около 3,5 метров, длинна чуть больше 5 м. Крыша сварена по периметру из 63 уголка, поперёк с шагом около 1,5 метра приварен тот же уголок. Поверх шилёвка и оцинка. Без никаких связующих связующих и ферм.

Если есть возможность, посмотрите на металлических сборных гаражах, там фермы и размеры не большие.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу