08.10.2011 в 11:16:46
в монолитной новостройке планирую сделать перегородки из ПГП. Но получаются участки перегородок примыкающие к несущим бетонным опорам длиной всего 160 мм. На прилагаемом рисунке я выделил такой пример красным кружком. Как обычно поступают с такими вариантами? Выложить кирпичом? Что посоветуют опытные люди?
08.10.2011 в 13:18:58
Извините, не понял. Если бы фото выставить, ответ бы нашел.
08.10.2011 в 14:41:34
а деревянным клееным брусом не судьба?
08.10.2011 в 18:22:17
alex7912 написал : длиной всего 160 мм.
Бывает и меньше.В общем-то типичная ситуация.Если наращивать надо со стороны петель,тогда лучше кирпич.Если нет,то пойдут и пеноблоки.Обязательно все обеспылить,грунтовать,сушить.Клеить на плиточный клей.Связывать со стеной(арматура,саморезы,гвозди ,полоса,на ваш выбор).
08.10.2011 в 21:48:23
На мой взгляд правильнее будет так (класть с перевязкой):
09.10.2011 в 00:16:43
За Байкалом написал : Извините, не понял. Если бы фото выставить, ответ бы нашел.
фото нет, т.к. пока только пустое пространство и план. Есть опора прямоугольного сечения к которой будет примыкать небольшой отрезок перегородки
09.10.2011 в 00:18:13
anri написал : а деревянным клееным брусом не судьба?
кстати наверное вариант. Наверное и сверху тоже над дверным проемом можно будет положить.
09.10.2011 в 00:19:30
mihamaster написал : Бывает и меньше.В общем-то типичная ситуация.Если наращивать надо со стороны петель,тогда лучше кирпич.Если нет,то пойдут и пеноблоки.Обязательно все обеспылить,грунтовать,сушить.Клеить на плиточный клей.Связывать со стеной(арматура,саморезы,гвозди ,полоса,на ваш выбор).
нет это не со стороны петель. Я так понял, что нет проблем нарезать и ПГП такой ширины.
09.10.2011 в 00:21:21
Юра-сварщик написал : На мой взгляд правильнее будет так (класть с перевязкой):
надо подумать. А в чем плюсы? В прочности конструкции?
09.10.2011 в 00:25:35
Этот способ технически грамотнее.Прочность перегородок из блоков повышается с применением перевязки блоков(как в кирпичной кладке) и армированием горизонтальных швов кладочной сеткой.Не забываем анкериться к монолиту через ряд!Не менее важно применить качественный клей.
09.10.2011 в 01:06:40
alex7912 написал : Я так понял, что нет проблем нарезать и ПГП такой ширины.
Совершенно верно.Как заметил Юрий,если есть возможность,то сделать с "перевязкой".Прочнее будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу