13.11.2011 в 21:42:03
Прикупил себе недавно кирпичный гараж с погребом, но вот беда - потолок в нём в каплях и плесень растёт, если закрыть входную дверь. Вот эскиз его в примерных пропорциях с пояснениями
14.11.2011 в 00:37:25
имхо нужен ещё один приток и вытяжки поднять 0,5м выше крыши гаража(высшей точки)
14.11.2011 в 16:21:15
поясните -
речь идет о потолке гаража или погреба
входная дверь в гараж или погреб
14.11.2011 в 16:34:48
Кулибин написал : Прикупил себе недавно кирпичный гараж с погребом, но вот беда - потолок в нём в каплях и плесень растёт
В нем - это где - в погребе или в гараже? Эскиз - это горизонтальный разрез или вертикальный? Гидроизоляция в погребе есть? Потолок погреба утеплен? ИМХО, у погреба должна быть своя система вентиляции, не связанная с гаражом. Приток - на уровне пола ПОГРЕБА, вытяжка - на уровне потолка ПОГРЕБА, с выходом через крышу. И обе трубы максимально разнести по диагонали, между помещениями погреба организовать переток через решетки внизу и вверху перегородок.
15.11.2011 в 10:21:56
Потлок в каплях в погребе под гаражом. Пол гаража не утеплён - просто ЖБ перекрытие и всё. Кстати, между плитами зазор сантиметров в 15-20 залит раствором и этот участок не потеет.:eek: Гидроизоляция в погребе отсутствует - пол земляной, стены погреба бетонные блоки, перегородки внутри из кирпича. Приведённый выше эскиз это разрезв горизонтальной плоскости на уровне потолка погреба. Трубы приточной и вытяжной вентиляции проходят сквозь гараж на крышу и возвышаются над ней на полтора метра. Ну, вроде, всё пояснил о чём просили - жду теперь советов....
15.11.2011 в 10:31:06
Кулибин написал : Трубы приточной и вытяжной вентиляции проходят сквозь гараж на крышу и возвышаются над ней
Вам же вроде обьяснили,приточную не надо поднимать,она должна быть как можно ниже. А влага по любому будет,да она там кстати нужна,иначе картоха пересохнет.
15.11.2011 в 12:36:23
Кулибин, По опыту собственного погреба - под домом (дачей), которая зимой не отапливается, пол бетонный, стены - в полкирпича, без гидроизоляции. Сверху над потолком (шифер по стальным балкам) - керамзит 40 см. Приток - из-под пола дома, выхлоп - через стену на уровне свеса крыши. Примерно ваша ситуация. Конденсат зимой и летом, осенью-весной - нет. Причина конденсата зимой - потолок погреба холоднее пола, вентиляция не работает (выхлоп на морозе зарастает инеем). Причина летом - воздух в погребе холоднее наружного, и вентиляция опять не работает. Так что Вы не одиноки. Читал (сам не пробовал) про утепление пенопластом потолка погреба изнутри. По идее, при достаточной толщине точку росы можно убрать с поверхности пенопласта - конденсата не будет. Или ставить принудительную вентиляцию (например, кулер от компа на выхлоп). А так - влажность для корнеплодов действительно полезна, а вот яблокам -нет, гниют.
15.11.2011 в 12:45:19
Т.е. правильно делать приток не с крыши, а из гаража - так?
15.11.2011 в 13:03:54
Кулибин написал : Т.е. правильно делать приток не с крыши, а из гаража - так?
Ну вы кулибин!..вам уже третий раз обьясяют,ПРИТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ как можно ниже. Мой вам совет,пишите грамотней...и возможно вам снизойдут.
15.11.2011 в 13:28:04
Кулибин написал : так?
Так! Воздух брать с уровня пола гаража. И низ приточной трубы - еще ближе к полу погреба (у меня сделано серой канализационной 110 мм, внизу на конце - колено 90 град.). Кстати, проверьте сейчас (пока не замерзло) приток-выхлоп работают?
15.11.2011 в 14:10:55
Выхлоп работал - дым от сигареты втягивал, по крайней мере. А приоткрытая смотровая яма как приток не катит? Т.е. яма у меня на данный момент накрыта дощечками и если я одну уберу и приоткрою ту дверь в подвале, где картоха лежит?
16.11.2011 в 01:19:53
Кулибин,До настоящих морозов - прокатит.
16.11.2011 в 15:55:50
Кулибин,Запросто. А вот выхлоп лучше прямой. Кстати, такие колена есть вроде бы не только под 90, но и под 45 град. - хоть скорость потока практически нулевая, но все же совсем горизонтальных участков лучше избегать (легче чистить, не будет скапливаться конденсат, пыль и пр.).
16.11.2011 в 16:32:36
Спасибо - буду городить. И ещё вопрос не для этой ветки, скорее всего.... У меня пол гаража ниже нижнего края ворот на 100мм, поэтому есть возможность като утеплить его, но как?... Думал по лету залить смесью из опилок, извести и цемента - как задумка? Поверху можно кинуть какойнить дещёвый линолеум.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу