Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

13.11.2011 в 21:42:03

Прикупил себе недавно кирпичный гараж с погребом, но вот беда - потолок в нём в каплях и плесень растёт, если закрыть входную дверь. Вот эскиз его в примерных пропорциях с пояснениями
погреб.jpeg Приточную трубу сегодня нарастил сам до уровня полметра от пола, т.к. ранее она была заподлицо с потолком как и остальные две. Читал в сети про устройство вентиляции в погребе, но там одно целое помещение, а у меня оно в перегородках. Что посоветуете, народ? Да, забыл уточнить - картоха лежит в той части, где расположена приточная труба.

0
ker-mit
ker-mit
Местный

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 306

14.11.2011 в 00:37:25

имхо нужен ещё один приток и вытяжки поднять 0,5м выше крыши гаража(высшей точки)

0
Долото
Долото
Местный

Регистрация: 28.03.2007

Нефтекамск

Сообщений: 165

14.11.2011 в 16:21:15

поясните -
речь идет о потолке гаража или погреба входная дверь в гараж или погреб

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

14.11.2011 в 16:34:48

Кулибин написал : Прикупил себе недавно кирпичный гараж с погребом, но вот беда - потолок в нём в каплях и плесень растёт

В нем - это где - в погребе или в гараже? Эскиз - это горизонтальный разрез или вертикальный? Гидроизоляция в погребе есть? Потолок погреба утеплен? ИМХО, у погреба должна быть своя система вентиляции, не связанная с гаражом. Приток - на уровне пола ПОГРЕБА, вытяжка - на уровне потолка ПОГРЕБА, с выходом через крышу. И обе трубы максимально разнести по диагонали, между помещениями погреба организовать переток через решетки внизу и вверху перегородок.

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

15.11.2011 в 10:21:56

Потлок в каплях в погребе под гаражом. Пол гаража не утеплён - просто ЖБ перекрытие и всё. Кстати, между плитами зазор сантиметров в 15-20 залит раствором и этот участок не потеет.:eek: Гидроизоляция в погребе отсутствует - пол земляной, стены погреба бетонные блоки, перегородки внутри из кирпича. Приведённый выше эскиз это разрезв горизонтальной плоскости на уровне потолка погреба. Трубы приточной и вытяжной вентиляции проходят сквозь гараж на крышу и возвышаются над ней на полтора метра. Ну, вроде, всё пояснил о чём просили - жду теперь советов....

0
Чепик
Чепик
Резидент

Регистрация: 04.12.2007

Москва

Сообщений: 4028

15.11.2011 в 10:31:06

Кулибин написал : Трубы приточной и вытяжной вентиляции проходят сквозь гараж на крышу и возвышаются над ней

Вам же вроде обьяснили,приточную не надо поднимать,она должна быть как можно ниже. А влага по любому будет,да она там кстати нужна,иначе картоха пересохнет.

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

15.11.2011 в 12:36:23

Кулибин, По опыту собственного погреба - под домом (дачей), которая зимой не отапливается, пол бетонный, стены - в полкирпича, без гидроизоляции. Сверху над потолком (шифер по стальным балкам) - керамзит 40 см. Приток - из-под пола дома, выхлоп - через стену на уровне свеса крыши. Примерно ваша ситуация. Конденсат зимой и летом, осенью-весной - нет. Причина конденсата зимой - потолок погреба холоднее пола, вентиляция не работает (выхлоп на морозе зарастает инеем). Причина летом - воздух в погребе холоднее наружного, и вентиляция опять не работает. Так что Вы не одиноки. Читал (сам не пробовал) про утепление пенопластом потолка погреба изнутри. По идее, при достаточной толщине точку росы можно убрать с поверхности пенопласта - конденсата не будет. Или ставить принудительную вентиляцию (например, кулер от компа на выхлоп). А так - влажность для корнеплодов действительно полезна, а вот яблокам -нет, гниют.

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

15.11.2011 в 12:45:19

Т.е. правильно делать приток не с крыши, а из гаража - так?

0
Чепик
Чепик
Резидент

Регистрация: 04.12.2007

Москва

Сообщений: 4028

15.11.2011 в 13:03:54

Кулибин написал : Т.е. правильно делать приток не с крыши, а из гаража - так?

Ну вы кулибин!..вам уже третий раз обьясяют,ПРИТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ как можно ниже. Мой вам совет,пишите грамотней...и возможно вам снизойдут.

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

15.11.2011 в 13:28:04

Кулибин написал : так?

Так! Воздух брать с уровня пола гаража. И низ приточной трубы - еще ближе к полу погреба (у меня сделано серой канализационной 110 мм, внизу на конце - колено 90 град.). Кстати, проверьте сейчас (пока не замерзло) приток-выхлоп работают?

0
Кулибин
Кулибин
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 499

15.11.2011 в 14:10:55

Выхлоп работал - дым от сигареты втягивал, по крайней мере. А приоткрытая смотровая яма как приток не катит? Т.е. яма у меня на данный момент накрыта дощечками и если я одну уберу и приоткрою ту дверь в подвале, где картоха лежит?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу