19.01.2012 в 03:13:17
Ситуация следующая- имеется несущая стена (20 см толщина) в ней нужно сделать нишу под щиток на 36 модулей ABB. есть вопросы: 1) каким инструментом выполить это работу? (ударную дрель не предлогать;)) 2) можно ли срезать арматуру если она попадётся? 3) ниша такого размера может повлиять на несущую способность стены?
19.01.2012 в 07:44:02
Konstantin87 написал : ниша такого размера может повлиять на несущую способность стены?
Может. И повлияет.
Нишу то придется делать небось на 10 см глубины? На половину стены. Арматура точно встретится.
Врядли рухнет, но, возможно, у соседей к вам возникнут вопросы по поводу появления трещин на стенах / перекрытиях.
19.01.2012 в 07:55:30
Konstantin87 написал : 1) каким инструментом выполить это работу? (ударную дрель не предлогать)
Штроборез с пылесосом и перфоратор с буром на 20 мм + лопаткой.
Или вы думали это можно сделать без шума и пыли ? :)
ЗЫ а вообще что за дом? Что за стена?
19.01.2012 в 08:05:53
Таких вещей в несущих стенах желательно избегать, зачем Вам лишнее беспокойство?
А так по теме. Выберите щиток, который не полностью заподлицо со стеной, а чуть выступает, с такой тонированной откидной крышкой, уже не глубже посадка, просто найдите самый узкий. Перфоратор и бур на 10 мм. На перфоратор установить ограничетель глубины захода бура примерно на 7 см (на сантим глубже глубины ящика). Очерчиваете контур ниши, больше примерно на 2 см от габаритных размеров ящика. И тупо насверливаете отверстия такой сеточкой как дырки на дуршлаге, между отверстиями 1,5 - 2 см. Как насверлите это поле, берете пику и зубило 20 мм. Пикой соединяете отверстия, раэбиваете эту перфорацию - зубилом подчищаете под ящик. Всю работу можно сделать часа за полтора. Кончик бура (СДС) смазывайте смазкой для буров.
По ходу дела решится с арматурой, наткнетесь на нее - будете думать как поступить, резать или нет, но при такой толшине возможно, что и не наткнетесь.
Повторюсь, лучше сделать ящик в другом месте (не несущая стена) или вообще наружний и задвинуть его куда не видно.
19.01.2012 в 10:48:43
Konstantin87 написал : ...имеется несущая стена (20 см толщина) в ней нужно сделать нишу...
не нужно, это дорого обойдется. если несущая стена треснет и проведут экспертизу, попадете на деньги. а если повлияет на несущую способность здания, можно и присесть на несколько лет.
19.01.2012 в 23:16:14
Спасибо за советы! глубина 7 см. щиток будет чуть выступать из стены. а как закрепить щиток в нише. дюбилями или например замазать по периметру гипсом?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу