Аватар пользователя
3Denis3

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Донецк

Сообщений: 102

21.02.2012 в 17:17:38

(Впервые) Через неделю буду класть плавающую стяжку армированую фиброволокном, на пенополистирол 50мм сверху фольга на полиэтилене для отражения тепла. Будьте добры посоветуйте пропорции, если можно миниатюры по маякам от и до. Я в этом деле не просто новичек, а просто зеленый. Здесь много раз разжевывалась эта тема, но пропорций соотношений и технологий качественного раствора я не встречал. В наличии имею: POLIMIN СЦ-5(10мешков) и 2кг полипропиленовой фибры. Лоджия 4м(квадратных).

0
Аватар пользователя
sansan21

Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

21.02.2012 в 18:45:14

3Denis3 написал : пропорций соотношений и технологий качественного раствора

Так это всё на мешках написано... Толщина стяжки какая? Фольгу я бы выкинул, вместо фибры - сетку. И вообще, чуть выше - огромный ФАК по стяжкам :)

0
Аватар пользователя
velax

Местный

Регистрация: 19.01.2010

Обнинск

Сообщений: 65

21.02.2012 в 20:59:36

фольга не нужна. металлическая армирующая сетка с размером ячейки 5 см. - обязательно!!! Если теплый пол - крайне желательно пластификатор. 2 недели назад залил как написал выше + фибра - ни одной даже микротрещины - единый монолит. Да маяки надо снять не позже 12 часов после заливки - иначе трещины на этом месте....

0

хочешь

Аватар пользователя
zvolki

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1163

21.02.2012 в 21:15:31

3Denis3 написал : А вот этот фак выше изложеный дает общее представление о названиях стяжек, но никак не о технологиях...

Абидна панимаешь, ну хотя бы первую страницу внимательно пролистайте.

0
Аватар пользователя
3Denis3

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Донецк

Сообщений: 102

21.02.2012 в 21:35:07

velax написал : фольга не нужна. металлическая армирующая сетка с размером ячейки 5 см. - обязательно!!! Если теплый пол - крайне желательно пластификатор. 2 недели назад залил как написал выше + фибра - ни одной даже микротрещины - единый монолит. Да маяки надо снять не позже 12 часов после заливки - иначе трещины на этом месте....

Как я понимаю сетка должна быть посредине стяжки, а как я её буду "закидывать" после первого слоя? И почему не нужна фольга? Делаю термос из лоджии.

0
Аватар пользователя
zvolki

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1163

21.02.2012 в 21:40:28

3Denis3 написал : почему не нужна фольга?

Цемент её съест.

3Denis3 написал : а как я её буду "закидывать" после первого слоя?

Я к примеру насыпаю примерно одну треть стяжки, раскладываю сетку, маяки и остальные две трети.

0
Аватар пользователя
zvolki

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1163

21.02.2012 в 23:32:42

3Denis3, Вы все таки сходите на первую страницу, пост 56. Там правда без сетки, но я большой разницы не вижу. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378

3Denis3 написал : Спрошу точнее как передвигаться по стяжке?

Её топтать и топтать нужно, заодно и передвигаться можно.

0
Аватар пользователя
руслан1111

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Ступино

Сообщений: 868

21.02.2012 в 23:37:37

3Denis3,

zvolki написал : ну хотя бы первую страницу внимательно пролистайте.

а лучше две+практика.

0
Аватар пользователя
3Denis3

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Донецк

Сообщений: 102

22.02.2012 в 00:14:16

Понял. Я пошел.

0
Аватар пользователя
3Denis3

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Донецк

Сообщений: 102

22.02.2012 в 01:05:35

zvolki написал : Абидна панимаешь, ну хотя бы первую страницу внимательно пролистайте.

Я публично извиняюсь за свой вывод по поводу этого F.A.Qа! Признаюсь был совсем не прав.

0
Аватар пользователя
Шестой

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Саранск

Сообщений: 539

Аватар пользователя
3Denis3

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Донецк

Сообщений: 102

22.02.2012 в 10:23:41

Нужен совет, если не затруднит ответьте пожалуйста. Пол на лоджии изначально по проекту наклонный. Положу сначала Утеплитель 50мм, нахожу ноль на которой будет 40мм стяжки, а с противоположной получается почти 80мм (4см перепад) мне его стяжкой ровнять или подсыпать что-нибудь? И после укладки накрывать полиэтиленом и на сколько(хочу чтоб хим. Процес прошел как надо, чтобы не пересушить. У меня там батарея 5 секций 4 квадрата пол.

0
Аватар пользователя
3Denis3

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Донецк

Сообщений: 102

22.02.2012 в 20:14:57

Расход стяжки по инструкции 20кг/м2 на 10мм.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

22.02.2012 в 23:30:13

3Denis3 написал : Расход стяжки по инструкции 20кг/м2 на 10мм.

Так и есть.

3Denis3 написал : Положу сначала Утеплитель 50мм, нахожу ноль на которой будет 40мм стяжки, а с противоположной получается почти 80мм (4см перепад) мне его стяжкой ровнять или подсыпать что-нибудь?

Может есть смысл предварительно убрать перепад,а потом положить утеплитель.Соответственно и стяжка будет равномерная.

0
Аватар пользователя
3Denis3

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Донецк

Сообщений: 102

22.02.2012 в 23:42:46

Утеплитель уже лежит, завтра буду класть. Кто нибудь может мне подсказать по моему посту 12 ???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу