Ну давайте считать...
Если размеры лоджии 2,1х1.15м, то площадь ее 2.415 м2
газосиликат возьмем плотностью 400 кг/м3 - следовательно исходя из объема блоков 2.415м2*0,2м=0,483м3 - короче, пол-куба.
Выходит, что масса газосиликата будет 0,483м3*400кг/м3 = 193,2кг.
Следовательно нагрузка от газосиликата 193,2кг/2,415м2 = 80кг/м2
Теперь прибавим вес 6 мешков пескобетона: 6*50кг = 300 кг -> 300кг/2,415м2 = 124,2кг/м2
Сложим все в кучу и получим итог: 80кг/м2 + 124,2кг/м2 = 204,2 кг/м2
вот такая нагрузочка порядка 200-210кг/м2 на лоджиию вышла.
Итог - пользуйтесь лоджией спокойно, но всю жизнь помните, что она УЖЕ нагружена по полной, то есть очxxxчень аккуратно ибо - выдержка из СНиП:
"10. Балконы (лоджии) с учетом нагрузки:
б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее .... 200кг/м2"
Выводы по поводу "снимать/оставить" делайте, пожалуйста сами - Вам там жить.