Аватар пользователя
ПаВеЛ65

Местный

Регистрация: 01.03.2012

Ногинск

Сообщений: 35

03.04.2012 в 11:45:49

При замене деревянного дома 1 этажа 30 года постройки (2 этаж деревянный, каркасно-щитовой), на кирпичный (в 2 кирпича) возник вопрос в необходимости и надобности усиления фундамента. Фундамент из природного камня типа известняк (на фото декоративная штукатурка), мелкозаглублённый, толщина 600. Каким способом усилить или равномерно распределить нагрузку кирпичной кладки (площадь подошвы при расчётах позволяет выдержать вес дома). Пока вижу 4 способа, кто-нибудь сталкивался?
Между фундаментом и новой кладкой положить: 1 кладочную сетку 50х50х3.0,
2 арматуру 12 мм.
3 отлить бетонную плиту толщиной 10-15 см. с арматурой 12 мм.
4 правильно положенная кладка сама распределит нагрузку.

0
Вложение
Аватар пользователя
Умко

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

03.04.2012 в 11:50:22

способ №5: сделать по периметру фундамента монолитный распределительный пояс толщиной не менее 250-300мм.

0
Аватар пользователя
ПаВеЛ65

Местный

Регистрация: 01.03.2012

Ногинск

Сообщений: 35

03.04.2012 в 11:56:08

Умко написал : способ №5: сделать по периметру фундамента монолитный распределительный пояс толщиной не менее 250-300мм.

Снаружи или внутри? Смысл? Нагрузку он нести не будет, кладка попадает только на старый фундамент.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

03.04.2012 в 13:29:53

тяжелые дома (кирпичные в 2 кирпича) на мелкозагубленных фундаментах не делают.

0
Аватар пользователя
ПаВеЛ65

Местный

Регистрация: 01.03.2012

Ногинск

Сообщений: 35

03.04.2012 в 14:49:03

Viktor__s написал : тяжелые дома (кирпичные в 2 кирпича) на мелкозагубленных фундаментах не делают.

2 кирпича не 2 этажа. Первая П-образная пристройка к деревянному дому в 2 кирпича на таком же фундаменте стоит 50 лет (2-е окно). Вторая П-образная пристройка к первой в 1.5 кирпича на таком же фундаменте стоит 30 лет (1-е окно). Где дверь - третья П- образная пристройка в 1.5 кирпича на мелкозаглублённом ленточном фундаменте 400х450 стоит 3 года. Как было и как стало после косметического ремонта.

0
Вложение
Аватар пользователя
Умко

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

03.04.2012 в 22:14:28

ПаВеЛ65 написал : Снаружи или внутри? Смысл? Нагрузку он нести не будет, кладка попадает только на старый фундамент.

Так как Вы задали вопрос, так Вам и дали ответ. Ясно указано: "при ЗАМЕНЕ дома на кирпичный... Каким способом усилить или равномерно распределить нагрузку кирпичной кладки?" Смысл вытекает такой, что старый дом сносят до фундамента, а на старый фундамент ставят новый дом. А если Вы не поняли, что арматурный пояс делается ПО ВЕРХУ фундамента, тады "ой" - мне бы и по пьяни не пришло бы в голову сбоку от фундамента (неважно снаружи или изнутри) предлагать делать пояс из бетона. Ибо распределительный пояс уже из своего названия подразумевает распределение нагрузки. Я бы что-нибудь сбоку какой-нибудь "обоймой" или обрамлением обозвал. Так уж повелось, что распред пояс - это балка, которая лежит ВСЕГДА СВЕРХУ чего-нибудь крупно- или мелкоштучного.

0
Аватар пользователя
ПаВеЛ65

Местный

Регистрация: 01.03.2012

Ногинск

Сообщений: 35

03.04.2012 в 22:27:47

Умко написал : Так как Вы задали вопрос, так Вам и дали ответ.

Способ №3 это и подразумевал, извиняюсь не расшифровал. Способ хорош, но трудно выполнимый, нужно тогда вывешивать 2 этаж на несколько дней.

0
Аватар пользователя
ПаВеЛ65

Местный

Регистрация: 01.03.2012

Ногинск

Сообщений: 35

05.04.2012 в 09:15:21

Есть ли ещё варианты попроще?

0
Вложение
Аватар пользователя
Sundy

Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

05.04.2012 в 10:11:44

Если в плане надёжности, ИМХО, залил-бы монолитную плиту по вашему фундаменту, но в плане трудоёмкости....:cool:

0
Аватар пользователя
ПаВеЛ65

Местный

Регистрация: 01.03.2012

Ногинск

Сообщений: 35

05.04.2012 в 22:12:25

А не будет ли достаточно всего лишь каждый 3 ряд кладки прокладывать кладочной сеткой?
В настоящее время П-образный старый фундамент не имеет трещин. Внутренняя деревянная стена на кирпичных столбиках. Отступив 1.0м. внутрь, залил ленточный железобетонный мелкозаглублённый фундамент для стены в 1.5 кирпича. Часть нагрузки после кладки этот фундамент возьмёт на себя. Планирую двойной щелевой кирпич и шестирядку.

0
Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

06.04.2012 в 01:46:43

Еще от грунтов зависит. Если песчаный непучинистый грунт, то может быть даже этот фундамент с минимальными усилениями выдержит. Хотя на севере подмосковья суглинок в основном.

0
Аватар пользователя
ПаВеЛ65

Местный

Регистрация: 01.03.2012

Ногинск

Сообщений: 35

19.07.2012 в 14:49:20

Итоги: Фундамент оказался просто Г. Пришлось "всё" вытащить и залить новый, 45 см. в землю с армированием + 45 см. цоколь и 50 см. в толщину под два кирпича.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу