Аватар пользователя
Shpatel

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 34

24.04.2012 в 17:08:45

Построил стену, а теперь вот думаю, не слишком ли большая нагрузка на перекрытие.

0
Вложение
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

24.04.2012 в 19:03:07

Таких тем на форуме было много. Постоянно отвечал. У вас всё нормально. Не переживайте.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

24.04.2012 в 19:16:03

Shpatel,ваша плита держит ну по самой скромной оценке 400кг на кв метр. а на самом деле и до 600. так что посчитайте сами всё поймёте

0
Аватар пользователя
Shpatel

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 34

24.04.2012 в 20:22:56

Значит при ширине плиты 1.5 метра и длине 5м, на нее можно нагрузить 1,5*5*600=4500 кг?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

24.04.2012 в 23:17:57

Shpatel написал : Значит при ширине плиты 1.5 метра и длине 5м, на нее можно нагрузить 1,5*5*600=4500 кг?

как здрасте. только не в одном месте а равномерно распределённая одинково по всёй площади. но я для себя принял цифру 400кг на 1квм. потому как мебель ещё будет напольные покрытия. люди вконце концов.цифры разнятся во многих источниках разрешённая нагрузка 800 кг

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

25.04.2012 в 03:30:50

Shpatel написал : Значит при ширине плиты 1.5 метра и длине 5м, на нее можно нагрузить 1,5*5*600=4500 кг?

Вы не задумывались как дом строят? Поднимают краном 2 поддона с кирпичом, весом в 3-4 тонны и ставят на плиту перекрытия. Площадь одного поддона где-то 1м.кв. Каково?

0
Аватар пользователя
Shpatel

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 34

25.04.2012 в 07:19:59

А плиты могут пружинить от нагрузки? В построенной стене появилась трещина, начинается в верхней четверти дверного проема и дугой идет до потолка, удаляясь к центру комнаты, от точки старта, сантиметров на 25. Ширина не больше миллиметра. Я ее зашпаклевал, поклеил обои. Но теперь обои в месте трещины слегка вздулись. Что говорит об обратном движении стены, и выдавливании лишней шпаклевки. Вздутие в глаза не бросается поэтом снимать обои и перклеивать не стал, поэтому что там точно делается, не видно. Также потрескалась стяжка, но тут не понятно от чего или из-за прогиба плиты или из-за того что убрал с нее пленку и она долгое время была открыта. Вода пролитая на пол медленно течет к центру комнаты. Дом 9 этажный, новостройка 2009 года. Кирпичный.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.04.2012 в 10:02:08

Это могут быть усадочные трещины. новые дома несколько лет так себя ведут. а может и косяк строителей конечно быть. тут только экспертиза может чтото сказать. по поводу уклона полов. ак вы что наивно думаете что унас кладут ровно плиты;).иногда перепад на квартиру достигает 12см

0
Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

25.04.2012 в 11:41:11

Shpatel написал : Вода пролитая на пол медленно течет к центру комнаты.

Если не ошибаюсь, допустимый прогиб плит перекрытий - 1/200, т.е на 6м - около 30мм. P.S. хотя нет, если предусматривается покрытие, подверженное растрескиванию (стяжка), то -1/150, но это от нагрузок, действующих после выполнения всех перегородок и стяжек. Это легко промерить по плитам перекрытия. Но, непонятно, нагрузка от стяжки мизер, надо было просто стяжку сделать ровно и все было бы о кей.

витаон написал : иногда перепад на квартиру достигает 12см

Ну это когда грубо нарушают нормы, по СНиПам гораздо меньше: 10мм смещение опорных поверхностей +20мм толщина раствора, кактотак.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

25.04.2012 в 15:47:13

витаон написал : иногда перепад на квартиру достигает 12см

Такого не видел. Когда работал при строительстве домов, делалась нивелировка поэтажная, с разбивкой осей. Самое большое отклонение по горизонтали было на последних этажах. Набегало где то 5-10см. И то это по всему дому, а не в квартире.

Shpatel написал : А плиты могут пружинить от нагрузки?

От какой? Если вы бросите гирю в 25кг, с высоты 2 метров на плиту, ощутите вибрацию плиты.

Shpatel написал : Также потрескалась стяжка

К этому плита непричастна.:) Это обычное явление на стяжках.

Shpatel написал : Вода пролитая на пол медленно течет к центру комнаты.

"саморастекайка" вам в помощь.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.04.2012 в 19:19:15

Samar написал : Ну это когда грубо нарушают нормы, по СНиПам гораздо меньше: 10мм смещение опорных поверхностей +20мм толщина раствора, кактотак.

странно.а вы случаем не в америке живёте.я что ни дом работаю.не то что не соблюдение снипов а грубейшие нарушения начиная от электрохозяйства кончая сантехникой. а про 12см я не вру в прошлом году так и было в одном доме. но. это по полам поверхность плит сама по себе была как после бомбёжки. может плита и ровнее лежала. врать мне резона нет я же не понтоваться пришёл на форум.средний перепад если квартира больщая и выходит на 3 стороны дома гдето см 6 ровнее не видал

0
Аватар пользователя
Shpatel

Местный

Регистрация: 14.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 34

25.04.2012 в 19:40:59

Спасибо. Успокоили. Теперь буду спать спокойно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу