28.04.2012 в 22:16:26
Коллеги, подскажите технологию укладки облегченной стяжки на керамзите. Стяжка необходима толщиной 10 см. Планируется сделать 2 слоя. Первый слой - собственно керамзит с цементом и водой укладывается толщиной 6 см., разравнивается ждем когда схватится чтобы по нему можно было ходить. Второй слой: укладываем арматурную сетку, связываем её вязальной проволокой, далее слой 4 см цементно-песчаной смеси. Что не так?
29.04.2012 в 12:04:04
Верхняя прочная стяжка должна быть мин 5 см. А ниже, как хотите, можно и из пенопластовой крошки сделать основу если использовать к примеру
29.04.2012 в 17:04:53
Perfex!
Надо ли ждать пока схватиться первый слой (из керамзита)?
30.04.2012 в 08:26:22
5см экструдированного пенопласта и ждать ничего не надо
01.05.2012 в 10:57:37
У меня имено керамзит уже приобретен и ждет своего часа.
01.05.2012 в 11:12:20
Roman Genna, Вам ждать необязательно... Ваши 4 см обычной ЦПС плюс армирование - это самодостаточная плита, которая будет лежать на любой подкладке: хоть на пенопласте, хоть на керамзите, хоть на сухом песке. Хоть на вате. ...
01.05.2012 в 21:25:47
Грей, спасибо что откликнулись! 4 см слой ЦПС + армирование, будет хорошо или все- таки как пишет Perfex необходим слой 5 см. ЦПС. Это важно для меня.
01.05.2012 в 22:55:56
да будет всё нормально лежать тем более с сеткой
02.05.2012 в 10:13:55
Благодарю Всех ответивших.
03.05.2012 в 11:42:21
Согласен в Ваших условиях оставьте , как планировали 4 см-не критично, не развалится. Про 5см. писал как про норматив.
04.05.2012 в 16:20:47
Коллеги, как крепить сетку-карту? Я так понимаю, она должна быть в середине тела стяжки и карты должны быть связаны между собой. Всю площадь закрывать нельзя,(надо ещё куда нибудь наступать) т.е. как бы частями. Кто имеет опыт подскажите.
04.05.2012 в 19:52:39
Roman Genna написал : Коллеги, как крепить сетку-карту? Я так понимаю, она должна быть в середине тела стяжки и карты должны быть связаны между собой. Всю площадь закрывать нельзя,(надо ещё куда нибудь наступать) т.е. как бы частями. Кто имеет опыт подскажите.
Опять армирование стяжки)))Роман Генна,не желаете заменить пирог из ЦПС и сетки на ту же ЦПС но только без армирования и с добавлением отсева?Отсыпаем керамзитовую подушку по уровню,делаем 5 см стяжки жестким раствором, и-будет вам счастье.
05.05.2012 в 00:12:19
Роман Улыбин материал уже куплен ждет своего часа. А что такого плохого в армировании ведь это классическая технология. Вопрос в том как поднять сетку, чтобы она была в середине и была возможность ходить и заливать стяжку.
05.05.2012 в 00:33:55
Roman Genna написал : Вопрос в том как поднять сетку, чтобы она была в середине
элементарно подставляются подставочки битая плитка .или прикручивается к предвыарительно к вкрученым в плиту большим саморезам