05.07.2012 в 19:29:03
Уважаемые форумчане! Не дайте сойти с ума, подскажите, что делать.
Суть проблемы.
Новостройка. Стяжку делали строители пескобетоном "Титан-300". Сделали плохо: трещины появились через три часа после заливки, в том числе по маякам, которые они так и не вытащили. Ленты по периметру, о которой я прожужжала все уши прорабу, так и не установили. Никакого армирования - высота стяжки в разных комнатах колеблется от 2.5 до 9 см. Ухаживать за стяжкой (поливать и накрывать пленкой первую неделю) никто не собирался: тот же прораб заверил, что такие танцы с бубном, то бишь с пленкой и прыскалкой) исключительно для зимы и для площадок на улице, а в квартире не обязательны.
С момента заливки первой комнаты прошло больше недели. Поверхность все время покрывается дюнами из песка (с комнаты 14 кв. метров набралось два больших совка, не смотря на то, что в предыдущий раз было выметено столько же). Сама поверхность после подметания обычным веником из относительно гладкой стальной стала шершавой (бугристой) и коричневой.
После проведения по поверхности стяжки ногтем остается глубокая борозда, тут же наполняемая песком. Про металлические предметы уже молчу.
Пыталась найти телефоны производителя (строители выбросили всю упаковку, а в интернете никто не может сказать, что за завод), чтобы выяснить, нормально ли это. На упаковке стоял значок ростеста и ГОСТа. Смесь покупал на рынке прораб у знакомых (мысль, что это подделка возникала, но хочется убедиться, вызвав экспертов или представителей завода на место. К тому же не исключаю, что напортачили строители: вся поверхность стяжки в воронках, что, как я поняла, прочитав форум, свидетельствует об избытке жидкости.
Трещины постепенно становятся шире, но пока не пылят и не бухтят (кошмар, вместо чтения поваренных книг приходится вводить в свой лексикон мужские термины!).
Вопросы.
Нормальна ли ситуация с бесконечным появлением песка. Если нет, то как это может отразиться на дальнейших действиях по исправлению огрех стяжки, когда она подсохнет. Дело в том, что строители, признав свои ошибки (перепады до сантиметра по поверхности, большие бугры и трещины), собираются по истечении 28 дней с момента первой заливки нанести на поверхность самовыравнивающуюся смесь (высотой не более 1 см, так как нагрузка на плиты и так уже огромная). Поможет ли в этом случае грунтовка, если песок "рождается" из глубины стяжки сам по себе. Финишная отделка предполагается линолеум и плитка.
Слышал ли кто-нибудь о самой смеси и фирме ее выпускающей. Или она из серии "сам делал"?
3.Есть ли смысл ухаживать за стяжкой, учитывая срок давности (последние куски были залиты 30 июня, т.е. 7 дней назад).
Буду благодарна за любые советы и малейшее внимание к моей проблеме. Угробила две недели своего единственного отпуска на бодания с прорабом (требовала, чтобы сделали все с соблюдением технологии, что было им почти по всем пунктам проигнорировано), а в результате получила за свои же деньги проблемы на будущее. В квартиру нужно въехать как можно быстрее, поэтому "разбить, вынести и сделать заново", боюсь не потяну ни материально, ни физически, ни морально.
05.07.2012 в 19:37:23
Искательница написал : Буду благодарна за любые советы и малейшее внимание к моей проблеме
вина прораба в любом случае.
05.07.2012 в 19:50:54
madeinto написал : вина прораба в любом случае.
Что он виновен, нет сомнений. Вопрос: что теперь делать?
05.07.2012 в 19:55:42
Искательница написал : Что он виновен, нет сомнений. Вопрос: что теперь делать?
если у вас договор и гарантия, то гарантийный случай наступил.
05.07.2012 в 20:06:56
madeinto написал : если у вас договор и гарантия, то гарантийный случай наступил.
Договора не было. Вышли на строителей по рекомендации знакомых. Отдали половину денег, вторую договорились отдать только после исправления ситуации (не ранее, чем через 28 дней). То есть, они не отпираются от того, что накосячили. Но, учитывая вышеизложенные сомнения, хочется понять: есть ли шанс все это исправить или "разбить и вынести" - единственное адекватное решение в этой ситуации (об этом даже страшно подумать, так как, если поставить такую задачу перед ними, вообще слиняют, а я останусь у разбитого корыта (вернее, у треснувшей слегка и сильно занесенной песком стяжки, поэтому хочется понять - есть ли хотя бы немного надежды, что залив полы (или налив), можно решить проблему). Ведь, есть опасность, что они налив (выровняв) пол, потребуют деньги, а у меня через неделю после их исчезновения, начнут вылезать новые сюрпризы.
05.07.2012 в 20:07:35
Походу руки и мозги кривые у ваших мастеров. Стяжку делали слишком жидкой- так удобнее им работать. Накрывать пленкой и смачивать- обязательно в любом случае, дабы раствор набрал прочность(да и не трескал кстати тоже). Гоните их взашей: работать не хотят(или не умеют), технологий не знают, ну а наливные смеси еще легче испохабить- не допускайте их к ней, даже если даром согласны будут. Ну и по пунктам.
05.07.2012 в 20:26:42
zzaazz написал : Походу руки и мозги кривые у ваших мастеров. Стяжку делали слишком жидкой- так удобнее им работать. Накрывать пленкой и смачивать- обязательно в любом случае, дабы раствор набрал прочность(да и не трескал кстати тоже). Гоните их взашей: работать не хотят(или не умеют), технологий не знают, ну а наливные смеси еще легче испохабить- не допускайте их к ней, даже если даром согласны будут. Ну и по пунктам.
- Прогрунтуйте. 1 раз раззведите грунтовку водой, как высохнет- не разведенной. Песка не будет. Трещины, если стяжка не "бухтит", не смертельно.
- У меня был товар(любой). Этикетку потерял, как называется не помню. Что скажете о производителе?
- Похоже, что поздновато, но я-бы обильно смочил-бы все равно.
1.Если я правильно поняла, прогрунтовать в любом случае нужно только после полного высыхания стяжки (т.е, через три недели?)
05.07.2012 в 22:13:35
05.07.2012 в 22:24:43
Могу с 90 процентной уверенностью предположить, что помещение перед заливкой было излишне сухим и готовым поверхностями впитать не мало влаги... Лучше такую стяжку разобрать. А перед заливкой новой ,художественно выражаясь, "навести сырость в помещении"
06.07.2012 в 00:11:20
madeinto написал : вина прораба в любом случае.
Искательница написал : Что он виновен, нет сомнений. Вопрос: что теперь делать?
Да ну? С чего это прораба, Почему не заказчика самого, где инфа как и по каким критериям подбирался прораб и сама бригада, наверне чем дешевле тем лучше.. Все кругом виноваты, прораб *****, смесь фуфло, разве так бывает?
06.07.2012 в 01:03:20
TARLEV, Все люди по разному оценивают свой труд. Если человек считает, что ему мало заплатили пусть не работает. Его же не заставляют, он заранее знает сколько заработает. Смесь тоже принемает прораб, смотрит и говорит да норм, будем работать, разве не так?) А в чем вина заказчика? Он внес аванс за работу, купил материал, может должен был сам стяжку залить?)))
06.07.2012 в 01:26:55
Искательница написал : Отдали половину денег,
За работу? А за материал - все? Есть-ли у Вас копия паспорта прораба? Похоже Вам придётся выносить стяжку.... есть шанс, что прораба вы больше не увидите, когда это будет озвучено.
Фото стяжки с приложенной линейкой?
Искательница написал : а у меня через неделю после их исчезновения, начнут вылезать новые сюрпризы.
Наверняка.
06.07.2012 в 01:32:22
BV написал : Есть-ли у Вас копия паспорта прораба?
А что даст это? В отзывы если что только добавить и только.
06.07.2012 в 01:42:18
Труд без искусства - Варварство!
06.07.2012 в 01:45:47
Труженик написал : Может дам тебе 150 м
Это ты мне давать собрался? Давай лучше я тебе дам, метров так 3000.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу