06.07.2012 в 11:26:23
Помогите рассчитать.
К бетонному потолку крепится металлический (алюмин) уголок длиной 5 м, полка 40 мм, стенка 4 мм.
На уголке будет закреплена конструкция РАВНОМЕРНО рапределённая по длине. т.е. нагрузка равномерная.
Общая сила, которая будет действовать на вырывание (на всю конструкцию) в сторону пола - килограмм 30 - 40 (15 масса самой конструкции + натяжение (там растяжка к полу) к полу килограмм 20).
Сколькими и какими анкерами нужно прикрепить этот уголок, чтоб было надёжно, но не сверлить стотыщ дырок!
06.07.2012 в 13:22:52
японские шторы?
06.07.2012 в 15:22:13
в нормальном каталоге крепежа указана у каждого типа-размера цифирь на вырывание
07.07.2012 в 01:42:10
Нагрузка совсем не большая - любые анкера выдержат.Вопрос скорее в прогибе самого уголка. Тока дюбели должны быть металлические!Ну или клиновой анкер.Нейлоновые сорматы не берите.
07.07.2012 в 01:53:21
Андрей Б-ов написал : Сколькими и какими анкерами нужно прикрепить этот уголок, чтоб было надёжно, но не сверлить стотыщ дырок!
забивными анкерами М6 с интервалом в метр
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу