05.08.2012 в 23:08:14
Хочу отрезать 30 см от жб плиты можно ли это сделать и как
05.08.2012 в 23:13:27
Пб или пк? Если пк, то нельзя в плите заложена предварительно натянутая арматура. Плита перестанет работать.
05.08.2012 в 23:39:46
хоть бы написали,что за плита,какую роль выполняет,где находится?
06.08.2012 в 12:35:03
махмуд написал : Хочу отрезать 30 см от жб плиты можно ли это сделать и как
плита 5.8 на 1.2 будет перекрытием на цокольном этаже
06.08.2012 в 12:50:21
Болгаркой и кувалдой. Все просто. надрезаете, отбиваете, перерезаете арматуру другим диском.
06.08.2012 в 12:55:18
она не рассыпется через пол года и как лучше выложить стенку и отрезать или отрезать а потом выложить
ВТБ! написал : В длину или в ширину?
в ширину
06.08.2012 в 13:03:53
А есть острая необходимость отрезать? По 15см в обе стороны выпустить нельзя?
махмуд написал : выложить стенку и отрезать или отрезать а потом выложить
Схемку можно?
06.08.2012 в 15:01:06
Михалыч написал : Болгаркой и кувалдой. Все просто. надрезаете, отбиваете, перерезаете арматуру другим диском.
Если у ТС пустотка так и делали в промышленном строительстве при нарушении геометрии здания. Нарушением, укорачивание плиты, не считали. Лучше, чтобы плита не влазила, чем пролетала насквозь.:) Только арматуру не болгаркой, а электросваркой обрезали. В данном случае я бы перфом аккуратно продолбил штробу на расстояние 30см от края и обрезал. При этом плита должна быть смонтирована. Чтобы её не было видно с улицы, положить не заподлицо, а оставить место на пол кирпича.
06.08.2012 в 17:40:00
300 мм с торца плит пк, усиливаются корытообразными сетками их отрезать нельзя. Так же нельзя изменять зоны опирания плит - это 80-130 мм с торца плит. Так же нужно знать что плиты пк можно опирать только на две короткие стороны. Эти правила знает любой более менее грамотный строитель. Не все отделочники вышли из строителей и по этому не могут знать всех тонкостей, по поводу отрезания плиты позвоните на кокой нибудь приличный зовод жби свяжитесь с технологом задайте данный вопрос и выложите ответ здесь если вас не затруднит.
06.08.2012 в 18:17:30
По ширине вообще нет никаих проблем.
06.08.2012 в 20:09:25
Stroyka, внимательно читайте: ему надо не УКОРОТИТЬ плиту, а СУЗИТЬ. Можно.*
06.08.2012 в 22:46:21
И по длине тоже никаких проблем.
06.08.2012 в 22:59:20
Михалыч Проблема одна будет. За монтажные петли не поднимешь, если они попадают в зону укорачивания. Придется на стропах монтировать.
06.08.2012 в 23:29:27
возможно всё, и укоротить и сузить!только потом её только на свалку-плита не пригодна к эксплуатации!работать она не будет.stroyka прав, почитайте СНиП или учебник!