andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

02.09.2012 в 11:36:06

Какую стеклосетку лучше использовать при шпаклевании стен? Какого производителя? Или особой разницы нет?

Когда шпаклюют с сеткой, то на стыках 2-х полотен сетки делают перехлест? Или просто укладывают в стык? Я так понимаю, что сетка используется для армирования. Если же перехлеста не делать, то будет разрыв в армировании, что не есть хорошо.

0
mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

02.09.2012 в 16:29:58

andron01 написал : Какую стеклосетку лучше использовать при шпаклевании стен? Какого производителя? Или особой разницы нет?

Особой разницы нет.Вопрос в том,надо ли это вообще?Если поверхность под покраску,тогда лучше клеить стеклохолст.Если под обои,то вообще не надо.Конечно,если у вас не "проблемно-деревянная"основа.

0
koris
koris
Резидент

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

02.09.2012 в 19:14:59

andron01 написал : Когда шпаклюют с сеткой, то на стыках 2-х полотен сетки делают перехлест?

да

mihamaster написал : Вопрос в том,надо ли это вообще?

+1!

andron01, какая стена у Вас?

0

всё в голове (с)

andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

03.09.2012 в 01:34:28

koris написал : andron01, какая стена у Вас?

Вот такая: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168801

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

03.09.2012 в 01:37:58

сетка различается размером ячейки,больше размер,для более грубых работ.клеить надо в перехлёст,частично спасает на газобетоне,и на других проблемных материалах.

0
Труженик
Труженик
Резидент

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

03.09.2012 в 01:45:37

andron01 написал : Какую стеклосетку лучше использовать при шпаклевании стен? Какого производителя? Или особой разницы нет?

Ячейка сеточки вам нужна 5 Х 5 мм. Перехлест да, необходим. Производитель не имеет значения. Проблемные места, где трещины, я бы Унифлотом прошелся, он не так трещит

0

Труд без искусства - Варварство!

andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

03.09.2012 в 11:48:08

Труженик написал : Ячейка сеточки вам нужна 5 Х 5 мм.

Мне казалось, что при шпаклевании используют более мелкую ячейку.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.09.2012 в 01:37:55

Сетка вашу трещину не спасёт. Как слону дробина.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

04.09.2012 в 01:40:17

AndyMirror написал : Сетка вашу трещину не спасёт. Как слону дробина.

предложите альтернативу.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.09.2012 в 01:44:14

Евгений Можа написал : предложите альтернативу.

Нету альтернативы. Если несущая конструкция треснула, то се ля ви.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

04.09.2012 в 01:49:02

AndyMirror, ну и к чему ваш пост тогда был? а вдруг спасёт,чтож вы хороните раньше времени,сеткой пройдёт,полость замажет,пошпаклюет хорошенько,потом обойки или флизелин,глядишь и нормально будет. Ну не перекладывать же стенки)) хотя можно гипроком зашить,по минималке,или на худой конец приклеить под грибёку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.