11.11.2012 в 16:40:43
Добрый день. Пол залит самовыравнивающей смесью Основит Т-45. Через 15-20 дней обнаружил что по маякам (6 мм) идущим вдоль стен пошли трещины. И одна небольшая трещина примерно поперек, от стены к маяку. При наливании пола все соблюдали как требует производитель (коль-во воды не было превышено). На пол предполагается укладка полиэтиленовой пленки, на нее 3 мм подложка Стироплекс и сверху ламинат, толщиной 8 мм. Вопрос. Чем мне грозят в будущем существующие трещины, надо ли что-то делать? Дом 1963 года. Общая квадратура пола - 24 м2. Есть ли нетрудоемкие решения (использование герметиков, клеющей ленты и т.д.)? Всем кто ответит большое спасибо.
11.11.2012 в 16:52:48
evgeshock написал : Есть ли нетрудоемкие решения
Конечно есть.Просто проигнорировать :) Если ничего не шатается,поверхность плоская,соответствует допускам,просто положите покрытие.
11.11.2012 в 16:54:28
Самовыравнивающуюся смесь на что заливали? На плиты перекрытий, на новую стяжку и сколько она сохла, какой получился слой у смеси, грунтовали, использовали зубчатый валик при разгоне смеси?
11.11.2012 в 17:34:43
основание ужасное. Асфальт с битумом. Пропылесосил его тщательно, загрунтовали специальной грунтовкой для невпитывающих оснований Mapei Eco Prime Grip. Через неделю залили Т45. Слой от 1,5 см до 4 см. Зубчатый валик не использовали, выводили правилом. Смесь сохла несколько недель. Через неделю трещин не было. Сегодня обнаружил. прошло недели 3 точно. Первую неделю все закрыто было. Потом чуть дверь на остекленный балкон приоткрыл. Еще дней через 10 (после первого залива) в некоторых местах залили ровинол Т46 - это уже цементная наливайка финишная - там слой 1, макс 2 мм (но такое решение рекомендует сам основит, в том числе время высыхания 7 дней)
12.11.2012 в 10:00:51
Граждане, ну чего делать-то? 1) акриловым герметиком заделать щели 2) демонтировать маяки и выштрабливать трещины, с заливкой ремкомплектом? 3) использовать что-то эпоксидное. Не оставляйте в беде, мужчины :)
12.11.2012 в 11:20:24
Какая же это самовыравнивающая смесь? Наливной пол это. Просто подсел при высыхании и отстал от маяков. Воды наверное много было в смеси. Главное чтобы не бухтела ваша стяжка. Надеюсь знаете, что такое бузтение. Если маяки не выступают вверх и имеется ровность пола, оставьте всё как есть. Согласен с mihamaster.
12.11.2012 в 12:23:58
Даже не знаю что сказать. С сайта производителя:
"Высокая растекаемость Слой от 2 до 100 мм Низкий расход Самовыравнивающийся" Если это не самовыравнивающая смесь, то посоветуйте на будущее, что такое настоящая самовыравнивающая смесь. В смысле не что, а конкретные марки. Thomson DG и Thomson DD?
Воды, кстати, много не, было. Сам заливал воду, четко не больше чем написано на мешке. Смесь после этого, кстати, очень густая. Строители просто выпрашивали еще долить. Я был тверд
12.11.2012 в 22:37:51
evgeshock написал : Самовыравнивающийся"
да вот тут точно работает поговорка на заборе....ну вы знаете.:)..мы пользуем наливной пол Старатели,так вот на нем тоже написано самовыравнивающийся....пробовал стоит горкой..:)....и пробовал рецептуру соблюдать два мешка с одинаковыми пропорциями дают разный по консистенции раствор,так что все это относительно написано...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.11.2012 в 00:00:40
Не надо там гнать на основит Т-45. Эт техническая революция разливайки) И быстро и дешево и красиво.Просто есть особенности, которые только с опытом приходят. Присоединяюсь к мнению mihamaster
13.11.2012 в 00:26:57
Не увидел криминла в ситуации. Оставляйтеикак есть
13.11.2012 в 01:35:30
ок. спасибо. Я думал хоть герметиком щели законопачу.. ну если все против, то не буду :)
13.11.2012 в 02:34:49
evgeshock написал : ну если все против, то не буду
Нисколько не против :) Просто зачем вам лишняя работа.