18.11.2012 в 20:30:28

Поменял окна в квартире, внутренние откосы сейчас делать нет возможности, займусь через месяц, может и позже. Чем посоветуете защитить монтажную пену, которая между окном и откосом внутри комнаты?

0
Гocть.
Гocть.
Резидент

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

18.11.2012 в 20:34:21

Ничего с ней не случится .Это на улице и на солнце она быстро сгорает .

0
Юберъ
Юберъ
Резидент

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

18.11.2012 в 21:01:47

Я бы скотчем малярным заклеил от греха. Месяц, конечно, небольшой срок, но береженого...

0
Povstanez
Povstanez
Резидент

Регистрация: 31.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1288

18.11.2012 в 23:47:05

Микаэл написал : Ничего с ней не случится .Это на улице и на солнце она быстро сгорает .

+1, ультрафиолета нету

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

19.11.2012 в 09:17:40

Стояла пена внутри помещения и год открытая - ну, вот так жизнь сложилась, что ремонт тормозился. Ничего с нею не будет ровным счетом. Ультрафиолета внутри нет, а больше она ничего не боится.

0
Аккордеон
Аккордеон
Новичок

Регистрация: 18.11.2012

Москва

Сообщений: 17

19.11.2012 в 12:49:41

Спасибо, успокоили.

0
plex
plex
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

19.11.2012 в 12:55:09

Поставил в деревне окна ПВХ, запенил, но пена простояла все лето под солнцем (уличная сторона). Перепенивать заново нужно наверное?

0
Юберъ
Юберъ
Резидент

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

19.11.2012 в 12:59:36

plex написал : Перепенивать заново нужно наверное?

Конечно. Она, наверное, уже вся коричневая и трухлявая.

0
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Местный

Регистрация: 18.03.2010

Кировск

Сообщений: 965

19.11.2012 в 13:53:20

Монтажный шов нужно замазать изнутри паронепроницаемым герметиком СТИЗ-В. Снаружи - паропроницаемым СТИЗ-А (если нет четверти и ПСУЛа). http://www.sazi.ru/goods_detail/35/

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

19.11.2012 в 14:33:43

plex написал : Пена простояла все лето под солнцем (уличная сторона). Перепенивать заново нужно наверное?

Однозначно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126337

19.11.2012 в 14:35:20

Аккордеон написал : займусь через месяц,

ничего не будет

ddd777 написал : +1, ультрафиолета нету

есть, но меньше.

http://www.glazing.ru/at55.shtml "Прозрачное листовое стекло толщиной 4 мм (в зависимости от марки стекла) пропускает 85-90 % видимого света, отражает около 8 % и лишь 2-7 % видимого излучения поглощается стеклом. УФ и ИК излучение до 2500 нм проходит сквозь стекло лишь частично (примерно 75 и 80 % соответственно), а при длинах волн больше 2500 нм поглощается практически полностью [1]. "

[*]Справочник по производству стекла, т.1 под ред. И.И. Китайгородского, С.И. Сильвестровича. М.: Гос. Изд-во литературы по строительству, архитектуре и строит. Материалам., 1963 г., 1026 с.

Итого три стекла по 75% - будет примерно 42% от исходного...