01.12.2012 в 23:48:21
Нужен ли он? Вот как пишут производители пленок. При устройстве утепленной кровли. Идем сверху -
Насколько принципиален вентзазор после пленки В?- между пленкой В и потолком. И каков смысл? Кто-нибудь делал без этого вентзазора и каковы результаты?
И вот что вызывает сомнения - у меня расстояние между стропилами 80см. Утеплитель роквул. Получается что утеплитель при условии вентзазора лежит на пленке. На 80см пленка под весом утеплителя не может растянуться,просесть итп? - должна выдержать?
02.12.2012 в 02:58:43
потом рейками после пленки поперек чтоб он на них лежал , нафик зазор там не нужен. лишние пустоты , лишняя влага. возможно я и не прав)
02.12.2012 в 07:58:41
gamp написал : потом рейками после пленки поперек чтоб он на них лежал , нафик зазор там не нужен. лишние пустоты , лишняя влага. возможно я и не прав)
Про это думал. Но видимо производитель как раз считает что дерево не должно касаться пленки В на которой лежит утеплитель. Для этого и придумано рейки пускать рейки по стропилам - где получается что рейка касается сочетания "пленка+дерево(стропила)" а не сочетания "пленка+утеплитель". Вот почему производитель так считает и хотелось бы услышать. И насколько принципиален этот зазор.
02.12.2012 в 08:18:44
FoxTerrier написал : насколько принципиален этот зазор.
этот зазор не очень принципиален, также как и всё остальное. принципиально толко два момента: профнастил как защита от дождя и утеплитель как защита от холода. Всё остальное влияет на долговечность этих двух защит; и насколько сильно это вам надо - решайте сами.
FoxTerrier написал : видимо производитель как раз считает что дерево не должно касаться пленки
не надо гадать, как считает производитель. Нужно смотреть на чертежи, а не угадывать.... пароизоляционная плёнка не предназначена чтобы нести на себе массы утеплителя, это факт..
02.12.2012 в 08:27:18
...вдогонку...
FoxTerrier написал :
- вентзазор при помощи рейки по стропилам
- далее подшивка доской и отделка итп
вентзазор нужен чтобы не намокала отделка, ведь на поверхности плёнки возможна (при форсмажоре) конденсация влаги. у вас есть пункт "подшивка доской" .
02.12.2012 в 09:16:59
Грэй написал : этот зазор не очень принципиален, также как и всё остальное. принципиально толко два момента: профнастил как защита от дождя и утеплитель как защита от холода. Всё остальное влияет на долговечность этих двух защит; и насколько сильно это вам надо - решайте сами.
Если утеплитель намок (от конденсата например) - то надо понимать что его утепляющие свойства значительно теряются. Несколько промаканий - и эффект утеплителя становится и того меньше. Но если намокание кратковременно и не очень значительно - то надо понимать что вентзазор способствует быстрому и эффективному просыханию.
Нужно смотреть на чертежи, а не угадывать.... пароизоляционная плёнка не предназначена чтобы нести на себе массы утеплителя, это факт.
Вот и удивило то что производитель так рекомендует. Да,именно цветная вкладка-иллюстрация к рулону пленки В - и там четко нарисовано что утеплитель лежит на пленке.
вентзазор нужен чтобы не намокала отделка, ведь на поверхности плёнки возможна (при форсмажоре) конденсация влаги. у вас есть пункт "подшивка доской" .
- если доску шить сплошняком, то это уже можно назвать отделкой.
- Если же доску подшивать с некоторым шагом, то это уже будет называться обрешётка, которая и обеспечит воздушный зазор.
Наверное на этом варианте и стоит остановиться. Доска десять сантимов шириной,подшивать с равными промежутками через десять сантиметров.
02.12.2012 в 09:25:45
Да. И вот какой естче нюанс. Утеплитель получается кладется и на стену - между стропилами. Стена кирпичная. На ней лежат доски пятидесятка плашмя закрепленные анкерами к стене,на эти доски опираются стропила. Там какую пленку постелить? - тоже В? Или вот остались остатки двухслойной мембраны - их использовать? Там где потолок идет в помещении и используется пленка В - снизу идет теплый воздух. А от стены должен идти все-таки скорее холодный. Может быть положить двухслойку оранжевой стороной вниз?
02.12.2012 в 17:08:00
внутренняя пленка должна сделать из комнаты аквариум наобор, чтоб ни грамма влаги в утеплитель не прошло, . ??
04.12.2012 в 08:29:54
Остался невыясненным вопрос какую пленку положить на стену. Кто как делал?
Кстати на стене должны быть перепады температур больше чем на потолке внутри помещения. И соответсвенно возможность образования конденсата выше,верно? Может быть там положить не 15 а 10см роквула подложив снизу рейки для создания вентилируемого пространства? Или вообще туда куски ЭППС положить? (хотя не хотелось бы)
04.12.2012 в 22:26:56
если я правильно понял, а я редко что понимаю правильно )), то суть проста. изнутри наружу: отделочный матерьял ( депево картон как угодно) пароизоляция полная ( как аквариум никаких щелей!!!! и соответственно вентиляция помещения чтоб влажный воздух на улицу пер через вентиляцию) утеплитель ( нормально от 15 сантиметров всякого минерального базальтового, как угодно) ветрозащита ( эта дрянь должна быть паропроницаемая, чтоб если конденсат и образовался в утеплителе то потихоньку выходил от тедава, наверное летом) гидроизоляция ( чтоб что через крышу протекло не попало на утеплитель через ветрозащиту, ибо воду пропускает) ну и кровельный матерьял
иногда подкровельную гидроизоляцию совмещают с ветрозащитой в одной хренье, вроде супердифузионная мембрана или еще как не упомню, но суть проста, пар из утеплителя выходить, а влага что под кровлю попадает, не проходит в утеплитель.
не знаю нужен ли зазор между утеплителем и пароизоляцией, но лучше стену утеплить толще чем потолок меньше, идеально по 20см. везде и дрянь чтоб базальтовая была, она вроде к воде постабильнее и чтоб выход с уличной стороны для пара был обязательно, а то погниет, и именно с уличной, а конденсат вроде вообще образуется гдето в середке утеплителя?? там где температура выше нуля, не знаю на сколько. чевото я наплел много. найдите специалиста, продавцов не слушайте, мне еще ни разу нормального не попадалось.