29.03.2013 в 21:50:33
Стоит ли ломать( или нужно ли)пол в санкабине панельного дома? Стены и потолок сломал- а с полом не знаю. Стены новые хочу сделать из пеноблоков по существующей границе санкабины- переносить некуда. Только думаю немного одну сторону( одну стену) сдвинуть в кухню- тесновато в санкабине.
29.03.2013 в 21:58:05
А разве стены с полом арматурой не завязаны были? Или это какая то другая кабинка, не цельная?
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
29.03.2013 в 22:14:38
Кабина не цельная. Низ( пол) с бортиками выложен маленькой плиткой,и окантован металлическим уголком с креплениями( пластинками) для стен, стены из гипса( похоже на него) вперемешку со сгнившими планками. Арматуры в стенах не было- тонкие проволочки изредка встречались. Фото в процессе.
29.03.2013 в 22:22:23
Klod написал : Низ( пол) с бортиками выложен маленькой плиткой,и окантован металлическим уголком с креплениями( пластинками)
Такой поддон лучше оставить. Вот даже ради родной, заводской гидроизоляции Это если плитка 5 Х 5 см. Если 15 Х 15 - уже хуже, можно и сломать
Труд без искусства - Варварство!
29.03.2013 в 22:30:59
Klod написал : Низ( пол) с бортиками выложен маленькой плиткой,и окантован металлическим уголком с креплениями( пластинками) для стен,
ИМХО Будет мешать при устройстве новой конструкции. Мы обычно демонтируем, возводим стены, делаем закругления в примыканиях и местах прохождения труб, затем обязательно гидрощит и далее по графику.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
29.03.2013 в 22:38:43
Труженик написал : Это если плитка 5 Х 5 см.
Такая.
Резон написал : ИМХО Будет мешать при устройстве новой конструкции. Мы обычно демонтируем, возводим, стены, делаем закругления в примыканиях и местах прохождения труб, затем обязательно гидрощит и далее по графику.
Я только хотел одну стенку немного подвинуть в кухню- там где мойка осталась( кухонная). Малой кровью( затратами) не получиться обойтись?
29.03.2013 в 22:45:16
Klod написал : Я только хотел одну стенку немного подвинуть в кухню- там где мойка осталась( кухонная). Малой кровью( затратами) не получиться обойтись?
Да почему бы и нет, если выступающие части не помешают устройству пола. Только в месте где отодвинется стенка, между поддоном кабинки и новой стеной, гидрощит надо бы восстановить.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
29.03.2013 в 23:00:35
Резон написал : Только в месте где отодвинется стенка, между поддоном кабинки и новой стеной, гидрощит надо бы восстановить
Тоже так думал. А про гидрощит можно пояснить - что имеется ввиду? Дело в том что и другая стенка , за ванной, тоже не подходит вплотную к стене дома- от буртика пола до капитальной стены дома есть промежуток с дыркой к соседям снизу- в неё даже проваливался мусор от слома. Там тоже что-то надо делать. Там проходят металлорукова с проводами- как на первом фото. Во как стоили.:) Какая там герметичность- и вентиляция от соседей будь здоров.:)
29.03.2013 в 23:03:25
Klod написал : Я только хотел одну стенку немного подвинуть в кухню
Скажем так - пол с бортиками от сантехкабины актуален, если после слома возводить стены в тех же местах, где и было раньше. Т.е. бортики - должны остаться как корыто гидроизоляции. Если все уже разрушено и вы будете стены возводить из пеноблоков - то данное корыто будет только помехой - бортики будут мешаться, особенно в месте переноса стенки. Проще добить уж все и поднять новые стены от плиты, залить новую стяжку, и сделать новую гидроизоляцию в новых размерах. И, не забыть, что должен быть порожек на входе! Т.е. с гидроизоляцией должно образоваться новое непротекающее корыто.
29.03.2013 в 23:19:11
Klod написал : Тоже так думал. А про гидрощит можно пояснить - что имеется ввиду? Дело в том что и другая стенка , за ванной, тоже не подходит вплотную к стене дома- от буртика пола до капитальной стены дома есть промежуток с дыркой к соседям снизу- в неё даже проваливался мусор от слома. Там тоже что-то надо делать. Там проходят металлорукова с проводами- как на первом фото. Во как стоили.:) Какая там герметичность- и вентиляция от соседей будь здоров.:)
Вот поэтому и говорил, что может мешать. Гидрощит: обмазка на цементной основе, наносотся в два-три слоя кистью, каждый слой поперек предидущего, обеспечивает хим. связь (в отличии от пленки или др.) с основанием, мы пользуемся Ceresit CR-65, там на мешке все написано. Щели предварительно заделать раствором, сделать закругления в углах (плавность перехода плоскостей), т.к. резкий переход от плоскости к плоскости противопоказан. Обмазывать с заходом на стены см. 20-30. На гидрощит стяжку. Кстати При демонтаже поддон мог стать не устойчивым ("играть"), если случайно сдвинули.
helios1969 написал : И, не забыть, что должен быть порожек на входе! Т.е. с гидроизоляцией должно образоваться новое непротекающее корыто.
+100
Klod написал : Стены новые хочу сделать из пеноблоков
Смущает применение пеноблоков в санузле ИМХО
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
29.03.2013 в 23:40:01
Понятно про гидрощит- значит обмазка.
Резон написал : Смущает применение пеноблоков в санузле ИМХО
Посоветуйте что-то другое- пока обдумываю это. Хотя много в инете. встречал что делают из пеноблоков.
Резон написал : На гидрощит стяжку.
Стяжку новую получается обязательно, то есть ломать пол санкабины.
29.03.2013 в 23:46:36
Klod написал : Посоветуйте что-то другое- пока обдумываю это. Хотя много в инете. встречал что делают из пеноблоков.
Тут я пас, удивляюсь как от любителей пеноблоков еще не получил
Klod написал : Стяжку новую получается обязательно, то есть ломать пол санкабины.
Скорее всего придется, потому как закругления нужно перекрыть стяжкой :(
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
29.03.2013 в 23:55:19
Klod написал : встречал что делают из пеноблоков.
Да все там нормально будет с пеноблоком.
Klod написал : то есть ломать пол санкабины.
Видимо да. Иначе - не понятно, как вы пеноблок будете класть на кабину? Можно еще гклв рассмотреть, но все равно проблема - что делать с имеющими бортами - неясна.
30.03.2013 в 00:00:39
helios1969 написал : Иначе - не понятно, как вы пеноблок будете класть на кабину?
Я хотел их не ставить на пол кабины- а как-бы приставить к буртикам с внешней стороны, поставив пеноблоки на перекрытие. Наверное не правильно?:) Опыта нет.:( Пытаюсь разобраться.:)