06.05.2013 в 12:40:11
Дом сталинка (наверно 50-е годы).
Перекрытия бетонные с бетонными балками (5 этаж) балки: ширина 200 мм, высота над плитой 200-230 мм (есть широкие балки 400-500мм, видимо залит бетон между обычными балками, есть узкие 100-150мм, так же с залитым промежутком):
Плиты потолка (и моего пола):
Общая площадь 66м2, часть хочу постелить паркетную доску по лагам, а часть сделать стяжку и положить плитку. Для возведения стен решил использовать пазогребневые плиты, для опоры на балки под них укладываю швеллер:
Масса стен будет 9200 кг. Поставил бы стены прямо на плиты, но при уборке мусора обнаружили дыру в плите, и в ней профиль гипрочного потолка соседей снизу:
Часть под плитку имеет площадь 34.5 м2.
Для заливки стяжки решил положить на плиты между балками пенопласт (KNAUF Therm Compack 1000х600х50 мм) в 4 слоя (высота балки от 200 мм до 230 мм) + 2 слоя пленки снизу и поверх пенопласта. Далее стяжка из ЦПС с армированием толщиной 60 мм - масса 4100 кг. Стяжка будет касаться балок и после высыхания будет держаться на них (пенопласт держит 7т на 1м2).
Пол как оказалось еще и кривой - перепад примерно 100 мм (см. gif, растет слева - направо), поэтому стяжка может оказаться сильно толще в правой стороне (еще + 1-2 тонны).
Собственно вопросы:
06.05.2013 в 17:05:51
Sota написал :
- Выдержат ли балки такую массу - 13300 кг?
Прикидывайте на устройство пола не более 150кг/кв.м. Т.к. норматив- 150кг на людей и мебель. Т.е. всего 300-400кг/кв.м. это предел.
06.05.2013 в 17:32:40
А стены считаются?
Общая площадь 66м2 на 13300 кг = 201 кг/м.
Но это все будет не равномерно, 34.5м2 заполнена стяжкой 4100 кг и почти все стены по периметру этой стяжки, получается 304 кг/м2
06.05.2013 в 21:54:27
Sota написал : Для возведения стен решил использовать пазогребневые плиты,
Перегородок. Стены- это то, что вы видите выйдя из квартиры.-:)
06.05.2013 в 22:16:08
Sota написал : А стены считаются?
Ошибся - перегородки.
Сейчас на балках уже разложил 250 пазогребневых плит (6750 кг) и 1000 кг мешков ЦПС (и еще по мелочи 200-300 кг).
06.05.2013 в 22:59:47
Sota написал : Для возведения стен решил использовать пазогребневые плиты
Перегородок, не стен. Лучше использовать Липецкий газосиликатный блок,( отличная геометрия ) + он легче ПГП. Если мастера с руками откуда надо,выложат сразу в допуск,штукатурить не надо
Труд без искусства - Варварство!
07.05.2013 в 10:37:54
Sota написал : Сейчас на балках уже разложил 250 пазогребневых плит (6750 кг) и 1000 кг мешков ЦПС (и еще по мелочи 200-300 кг).
Не понимаю вашего упорства...-:) На скольких балках? На какой длине? На 10000 балках,уложенных сплошным ковром, каждая длиной 1 метр и равномерным распределением груза? Тогда без проблем! Если все это лежит кучей на 2-х балках по 1 метру, расположенных через 1 метр, то получим 7тн на 1 кв.м., что естественно не допустимо...
07.05.2013 в 11:17:05
Sota написал :
- Выдержат ли балки такую массу - 13300 кг?
У вас очень мелкие картинки, но похоже на ребристые плиты. Они конечно бывают на нагрузку и более 400 кг/кв.м, но даже по фото мы не сможем это определить. Желательно раздобыть проект дома, пригласить спеца, инженера проектировщика и посчитать проект перепланировки. Не думаю, что когда ложили эти плиты рассчитывали, что кто-то будет лить на них стяжку, скоре всего легкая сборная стяжка на деревянных лагах. Пенопласт не имеет никакого смысла применять для заполнения, лучше шумоизолирую засыпку или минплиту. Плавающую стяжку с частичным опиранием на ребра, тоже не учень удачная идея. Для возведения перегородок вполне допускаю возможность усиления перекрытий металлокаркасом - например швеллер или балку. Но проще всего - пригласить спеца, определиться с несущей способностью и вполне возможно выполнить стяжку, например перекрыть несьемной опалубкой (например гофролист) с опорой на ребра и залить.
07.05.2013 в 18:52:55
С картинками напутал - перезалил.
План перегородок (пунктиром балки):
Стяжка:
Балки между плитами:
Швеллер под стены:
Дыра в плите - виден профиль гипрока потолка соседей снизу:
Плиты на моем потолке:
Плиты очень похожи рабристые, балка как бы из 2-х по 70-80 мм балок, между ними залит бетон, в итоге получается 200 на 200-230 мм. Есть 2 балки широкие - между ними бетонная балка и бетон.
Решил часть стен сделать из гипрока, и вместо стяжки положить ЦСП плиты по лагам. В итоге масса будет около 9т (пазогребень, увы, уже куплен и на 5 этаж затащен, по балкам мелкими пачками разложен, не провалилось еще).
Спеца пригласил.
07.05.2013 в 19:17:10
а может профнастил ребристый и на него уже заливать стяжку? с толстой арматурой, заложенной в стенки.
08.05.2013 в 11:09:31
Стяжка все таки тяжеловата будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу