04.09.2013 в 08:47:07
Затеяли ремонт в квартире, 3-шка, на 16 этаже, 17 этажного панельного дома серии П-3 1998 года постройки. Начали с полов, перепад высоты пола в квартире ~75мм. Строители месяц назад залили стяжку из пескобетона М300 во всей квартире, на 70м2 получилось около 150 мешком по 50кг смеси. Старой стяжки не было, 5мм слой цемента и на нем линолеум. На кухне и в прихожей планирую плитку, в холе и комнатах ламинат. Самое высокое место на кухне 2см стяжки, в гостиной 5см, в прихожей и холле 6-7см. В спальнях от 7.5 до 10см. Стал сильно переживать, выдержит ли плита перекрытия такой вес, со временем не будет ли разрушения как самой плиты перекрытия так и несущей стены на которую она оперяется. Готов уже переделывать стяжку в двух комнатах на сухую, чтобы спать спокойно. Но как подумаю, что это опять грязь, шум, соседи вернулись с отпуском - ужас. Дети начали ходить в школу, вся семья дома. На дачу уже не отправишь. Только если на следующее лето это все перенести. Не знаю, что делать! Из инета, в домах серий П3, П3М, П44 и т.д. применяется плиты перекрытия полнотелая 140мм. Из письма по запросу к проектному институту МНИИТЭП вес на плиту перекрытия не должен превышать 170кг/м2 (20кг покрытие пола, 150кг люди, мебель и т.д.) Если взять вес стяжки 20кг на 1м2, то стяжка в 10см это 200кг/м2. Средняя высота стяжки в комнате 7.5см, площадь комнаты 14м2. 7,5*20*14=2100кг или 150кг/м2. Получается уже предел. А еще мебель, люди и т.д. Не знаю как быть, снимать немедленно, оставить на следующее лето и пока не ставить в комнату много мебели или вообще все оставить не переделывая? Проектную документацию не найти. Ваши мнения, опыт, расчеты, примеры? Спасибо.
04.09.2013 в 10:20:01
В письме МНИИТЭП однозначно сказано: нагрузка 170 кг, перегрузка не допускается. Демонтаж. Ваши строители идиоты. На такой слой надо было керамзит фракции 10-20 мм, обваляный в цементном молоке, сверху 2 см раствора с сеткой. Уровень стяжки принимать в ноль с самой высокой точкой кухни. Там, где стяжка сходит на ноль - стяжку укладывать на плиточный клей для адгезии.
04.09.2013 в 12:02:26
Я не строитель, другой бы на моем месте даже может и не подумал о таком весе. Нанял людей, по знакомству, уже делали полы знакомым и уехал на дачу, приехал все готово. Как теперь все это решить, плитка уже лежит на кухне и в прихожей, ламинат на половину. ((
04.09.2013 в 13:37:44
вот читаю такие темы и радуюсь, что сделал фанеру по лагам и это всеголишь около 180 кг на 12 квадратов:yu
04.09.2013 в 14:27:35
Сейчас то уже поздно об этом говорить. Буду снимать стяжку в двух комнатах. В холле получилось 6-7см стяжки, на 7.5м2. Ее наверное можно оставить??
04.09.2013 в 15:28:08
Не торопитесь и не паникуйте. Знаете сколько таких стяжек? У меня наверное такая же серия (у нас она 121 называется панельное домостроение) и строители лили стяжки штукатурными станциями. Толщина еще больше Вашей. Меня смущает толщина плиты 140 мм. У нас такие приставочные типа в коридоре. На большую комнату 160. Интереса ради для проверки приложите правило на потолок в центре комнаты. Есть прогиб?
04.09.2013 в 15:35:20
Часто приходиться делать стяжку из ПГС или из "наливного пола" в панельных домах . Максимум высотой до 5-6 см. Делаю в домах, которых сам монтировал более 15 лет назад. Из опыта. При монтаже дома ставилась на плиты перекрытия ёмкость с бетоном в 2 куба, это примерно 4 тонны. Это было разрешено. Но у нас с вами разные серии домов. Плиты перекрытия у нас полнотелые 3*6 и 4,5*3 метров. В холле снимать не надо, небольшая площадь. Про комнаты. Жить и бояться каждый день это не жизнь.:(
04.09.2013 в 15:41:05
Рома написал : строители лили стяжки штукатурными станциями.
Смесь эта не была штукатурной. Делали с добавками, которые создавали объём. Сейчас не знаю и не помню, как называются. Такая смесь в 1.5-2 раза легче бетона (пескобетона). Стяжки у нас такие делали не для выравнивания пола, а для утепления. На них кидали линолеум.
04.09.2013 в 15:45:20
Рома написал : Интереса ради для проверки приложите правило на потолок в центре комнаты. Есть прогиб?
Это надо идти соседям. :a Если узнают зачем промеряют, то реакция их непредсказуема.
04.09.2013 в 16:20:00
Зачем соседям? Я про "свой" потолок писАл. Просто приложив правило можно увидеть приятные неожиданости. Они (потолки) бывают что и прогнутые.
04.09.2013 в 16:28:17
Уфф... И все-таки. Панельная хрущевка 1963 г. постройки. Толщина стяжки (с керамзитом) в комнатах примерно 5 см. В разных комнатах получилось 80-90 кг/кв.м. Много?
04.09.2013 в 16:58:49
Рома написал : Зачем соседям? Я про "свой" потолок писАл. Просто приложив правило можно увидеть приятные неожиданости. Они (потолки) бывают что и прогнутые.
1-2 см это погрешности при производстве плит. Опалубка могла быть не идеальной. При нагружении плит сверх положенного в нижнем защитном слое бетона появляются микроскопические трещины, а со временем и не микроскопические. :( Одно Богу известно, выдержит ли арматура прогиба.:cool:
Howlin написал : Толщина стяжки (с керамзитом) в комнатах примерно 5 см. В разных комнатах получилось 80-90 кг/кв.м. Много?
Можете даже всей семьёй прыгать одновременно по такой стяжке и спать спокойно. :)
04.09.2013 в 17:39:17
За Байкалом, спасибо! :) Просто камень (стяжка) с плеч! :)
04.09.2013 в 18:00:33
в качестве лёгкой стяжки рекомендую полистилолбетонную стяжку . В качестве заполнителя-шарики пенопласта. Плотность 300 кг\м3. Себе в хрущёвке такую сделал, всем доволен
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу