22.11.2013 в 14:41:37
Ситуация следующая. На полу в душевой уложен керамогранит, сделан поддон цементный, гидроизоляция. На счет клея какой использовался не могу сказать. Все было хорошо пол года после ремонта но потом начала вываливаться, на месте попадания воды из излива, затирка. А через какое то время и начал отходить сам керамогранит причем отходить так же на месте прямого попадания струи воды, а другие плитки как ни в чем не бывало. Что делать в данной ситуации? Это связано как то с температурными перепадами и теперь постоянно будет повторяться?
22.11.2013 в 14:57:37
khodar написал : Что делать в данной ситуации?
Демонтировать керамогранит,там меньше метра, и ложить на клей Литокол К 80. Затереть эпоксидной затиркой
Труд без искусства - Варварство!
22.11.2013 в 15:15:04
Труженик, Спасибо за ответ! То есть демонтировать только те плитки которые отходят а остальные оставить как есть? Какой лучший способ демонтировать не повредив?
22.11.2013 в 15:24:38
Демонтируйте всю плитку на полу, что побъется - не так важно, м кв керамогранита стоит 800 р - тыща - полторы. Это же фигня. Важнее - новая гидроизоляция. Значит как плитку сняли, очистить основание + грунт и потом Глимс Водостоп два слоя. Потом новая плитка
Труд без искусства - Варварство!
22.11.2013 в 16:27:30
Труженик, Ок Спасибо за совет! Попробую узнать есть ли где в наличии еще такая
23.11.2013 в 00:22:33
Для начала я бы не применял столь радикальные методы. Плитка которая отошла - снять, подготовить поверхность к новой укладки. По остальным плитками: оставить на месте, но удалить всю затирку и покрыть новой рассчитанной на данные условия (эпоксидная вполне справиться).
23.11.2013 в 16:33:03
Шуюп написал : Для начала я бы не применял столь радикальные методы
Ага, а еще через пару месяцев остальные плитки переделывать, согласен полностью с Труженик, положили на дешевый клей для плитки и затерли церезитом 33, который влагу сосет как губка, вот и рвануло, остальные плитки пока держатся, но думаю легко оторвутся. Эпоксидная затирка это конечно круто и вне конкуренции, но и церезит 40-й и литоколовская обычно справляются с такими полами.
23.11.2013 в 22:07:13
khodar написал : Что делать в данной ситуации? Это связано как то с температурными перепадами и теперь постоянно будет повторяться?
Со слов-"неправильный" клей.Фото можно ситуации и описание слоёв с названием материалов.
Труженик написал : Демонтируйте всю плитку на полу,
Скорее всего плитка на стенах накрывает напольную, получается придётся её также демонтировать по периметру.
sarlen написал : положили на дешевый клей для плитки и затерли церезитом 33,
Вы экстрасенс?
24.11.2013 в 04:00:02
Voldemar36, Не могу сказать точно что за слои и материалы, делала бригада, но на сколько я помню гидроизоляция, клей и керамогранит. Фото ниже. Все верно на стенах накрывает напольную.
24.11.2013 в 07:02:02
На фото не видно накрывания.)) Если плитка стала отходить единично, то большая вероятность отхода всей плитки.
khodar написал : Какой лучший способ демонтировать не повредив?
Есть один способ. Это аккуратность. Разбивается одна плитка. Перфоратором по центру плитки или молотком. От клея поверхность очищается перфоратором. Потом стамеской убирается клей у швов соседних плиток. Если на плитке остался клей, то она замачивается на 2-3 дня. клей может сам отойти от плитки, а иногда ему надо помочь болгаркой.
24.11.2013 в 08:22:57
khodar написал : Ситуация следующая. На полу в душевой уложен керамогранит, сделан поддон цементный, гидроизоляция. На счет клея какой использовался не могу сказать. Все было хорошо пол года после ремонта но потом начала вываливаться, на месте попадания воды из излива, затирка. А через какое то время и начал отходить сам керамогранит причем отходить так же на месте прямого попадания струи воды, а другие плитки как ни в чем не бывало. Что делать в данной ситуации? Это связано как то с температурными перепадами и теперь постоянно будет повторяться?
Сколько времени назад делался ремонт? Бригада, которая делала не дает гарантии?
24.11.2013 в 09:29:03
А пример топикастера очень поучителен: ведь некоторые горячие головы, надеясь на затирку и плиточный клей, возводят в душевой стены из ГКЛ или штукатурят их Ротбандом. :mad: Говорено много раз: затирка НЕ является барьером для воды!
24.11.2013 в 13:35:30
Prok12 написал : А пример топикастера очень поучителен: ведь некоторые горячие головы, надеясь на затирку и плиточный клей, возводят в душевой стены из ГКЛ или штукатурят их Ротбандом. Говорено много раз: затирка НЕ является барьером для воды!
Речь ведется о плитках на полу. Душевая не ванная комната. Но согласен с вами. При плохой вентиляции гипс может раскиснуть на стенах при некачественной затирки швов. И некоторые марки затирок могут быть только декоративным элементом. В общественных банях вообще не затирали швы у напольной плитки. Укладывали на цемент с песком и межплиточные швы тем же раствором заделывали. Некоторым баням уж лет 50-70, и плитку не меняют десятилетиями.
24.11.2013 в 17:25:06
khodar написал : Это связано как то с температурными перепадами и теперь постоянно будет повторяться?
Очень возможно.Плитка уложена без швов, враспор.Возможно возникают напряжения , которые клей не компенсирует.Швы отсутствуют, затиреть такую укладку нормально невозможно и вода будет под плиткой , а что там достоверно неизвестно.