Andrew187
Andrew187
Новичок

Регистрация: 20.12.2013

Москва

Сообщений: 6

20.12.2013 в 14:44:29

Добрый день! Форумчане, похоже у меня тот самый пушной п***ц. Дом - серия КОПЭ. 22 этажа, мой - 21й. Строителям привез два щита ABB для вмуровывания, сказал присверлить к стене, а выступающие части похоронить в ротбанд. Приехал, увидел дыру в несущей стене простенка. простенок обозначен на схеме черным эллипсом. Ширина простенка - 120, ширина дыры - 60. Перворатор + штроборез. Высота дыры - 90, нижний край - метр от пола.

Сказали хорошо долбится - мы и продолбили, а не нарастили. Увидел вчера вечером, что делать теперь с "этим" - не знаю.

Вопрос - как восстанавливать и куда обращаться. Готов платить за свой недосмотр, пожалуйста, помогите советом, как это правильно сделать...

И, как я понимаю, теперь ремонт затянется на месяцы.

0
Вложение
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

20.12.2013 в 14:53:31

Мне под увеличение проёма с 1 м до 1,5 м на первом этаже архитектурное бюро проект делало. Алмазная пилка при разгруженной стене (ставили подпорки), потом каркас из черных тавров с заполнением щели между ними и стеной раствором на расширяющемся цементе. Сделали проект довольно быстро.

Вам обратится следует сперва в УК или ТСЖ, которые дом эксплуатируют, а потом либо к авторам проекта отправят, либо на экспертизу.

На верхних этажах стены несильно нагружены, может и так пропустят. Если скажут восстановить, то арматуру сейчас легко при помощи химических анкеров восстановить, а бетон анкерный (например Index) отлично подходит для восстановления бетонных стен.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.12.2013 в 14:58:06

Они что, насквозь порезали? вместе с силовой арматурой? :eek:

0
Andrew187
Andrew187
Новичок

Регистрация: 20.12.2013

Москва

Сообщений: 6

20.12.2013 в 15:01:42

Да. получилось мини-окно. :eek: Силовая арматура? Не знаю как она выгладит, но арматура была, шаг - 30-35 см, тонкая, миллиметра 3.

Поправка - 1,2 мм., шаг - 40., толщина стены - 135 мм.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.12.2013 в 15:05:59

Andrew187 написал : но арматура была, шаг - 30-35 см, тонкая, миллиметра 3.

Это не силовая (рабочая, несущая), которая толщиной более 10мм. Тонкая монтажная арматура внутри ж/б плиты ничего не укрепляет.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19928

20.12.2013 в 15:09:28

сделайте фото, возьмите поэтажку, и обратитесь в http://www.mosproject.ru/index1.html для получения бесплатной консультации.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

20.12.2013 в 15:19:45

Andrew187 написал : Не знаю как она выгладит, но арматура была, шаг - 30-35 см, тонкая, миллиметра 3.

А может это вообще не несущая стена? На плане ошибочно обозначена зеленым? Внимательно замеряем толщину стены и делаем выводы.

Стены: наружные железобетонные навесные трехслойные панели (бетон - утеплитель - бетон) общей толщиной 30 см. Межквартирные и межкомнатные - железобетонные панели толщиной 18 и 22 см. Перегородки толщиной 14 см. Перекрытия - крупноразмерные ("на комнату") железобетонные плиты толщиной 14 см. Несущие стены: все межквартирные и большинство межкомнатных. Обустройство проемов в большинстве стен запрещено, в некоторых КТЖС разрешено только выше 7-го этажа. Лоджии/балконы консольные, т. е. ломать порог запрещено

0
Труженик
Труженик
Резидент

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

20.12.2013 в 15:23:17

Наймите специалистов,они и разберутся. На месте то виднее

Andrew187 написал : И, как я понимаю, теперь ремонт затянется на месяцы

Не дай то Бог!

0

Труд без искусства - Варварство!

Andrew187
Andrew187
Новичок

Регистрация: 20.12.2013

Москва

Сообщений: 6

20.12.2013 в 15:26:16

Труженик написал : Наймите специалистов,они и разберутся. На месте то виднее

Куда лучше обращаться?
Как было сказано выше, в http://www.mosproject.ru напишу сегодня вечером, как с работы приду... Посмотрим что выйдет.

Дядя Сёма° написал : А может это вообще не несущая стена? На плане ошибочно обозначена зеленым? В ней деревянных брусков в районе дверного проема нет?

Там никода не было двери - просто квадратная дырка, вроде как арка. Закладных брусков нет. Стена бетонная, с камушками.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

20.12.2013 в 15:32:17

Andrew187 написал : Там никода не было двери - просто квадратная дырка, вроде как арка. Закладных брусков нет. Стена бетонная, с камушками.

А толщина? Я выше пост переделал, понял, что плиты на заводе делают, а не на месте льют.

0
Andrew187
Andrew187
Новичок

Регистрация: 20.12.2013

Москва

Сообщений: 6

20.12.2013 в 15:33:21

Дядя Сёма° написал : А толщина?

135 мм

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.