Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5833

20.02.2014 в 20:12:05

Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, есть ли разумное малозатратное решение моей задачи. В новую квартиру в панельном доме "И155" будем ставить старую мебель. В комнате посередине ненесущей железобетонной стены толщиной 8 см и длиной 390 см имеется дверной проем шириной 130 см. Чтобы встал диван, хочется сдвинуть его в сторону, уменьшив до ширины 90 см. Для этого надо расширить имеющийся проем с одного бока на 30-35 см. Особых сложностей в исполнении не вижу: болгарка и перфоратор имеются. Однако полагаю, что внутри плиты наверняка существует какое-то армирование для укрепления перемычки, которое при расширении придется перерезать. Учитывая исходную длину в 130 см, чувствую, что решением может являться лишь снос всей стены с последующей выкладкой новой из пеноблоков (очень не хочется). Сам я сопромат не сдавал, все умозаключения чисто интуитивные. Я прав, расширить никак не удастся? Или, может быть, шпильки с уголками и тому подобное усиление спасет?

PS: поиском подобной темы не нашел, а в сети почему-то не акцнентируется внимание на армировании - "ненесущая стена, значит, можно", как вот здесь: http://www.remontnik.ru/rasshirenie_dvernogo_proema/

0
Вложение
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

20.02.2014 в 20:24:13

Вадим М, та вроде без проблем . на всякий случай можно уголок вложить , но он больше как страховка будет .

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5833

20.02.2014 в 20:45:26

бракодел написал : Вадим М, та вроде без проблем . на всякий случай можно уголок вложить , но он больше как страховка будет .

А никаких косых арматур, скрепляющих перемычку нет там? Или можно перерезать, не рухнет? щирина проема получится 165 см. Сама стена к смежным несущим крепится лишь в четырех точках приваренной арматурой. Если можно, так Вы меня очень обрадовали, :a послезавтра разнесу

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

20.02.2014 в 21:04:31

Вадим М написал : А никаких косых арматур, скрепляющих перемычку нет там?

не должно быть . а вот вертикальные должны попасться . сверху горизонтальная должна быть

Вадим М написал : послезавтра разнесу

только осторожно , а то бывали случаи что они падали раньше чем успевали в них проем вырубить

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5833

20.02.2014 в 21:07:40

бракодел написал : только осторожно , а то бывали случаи что они падали раньше чем успевали в них проем вырубить

:D Я аккуратно, у меня кувалды даже нет. Обсверлю, болгаркой прорежу с 2-х сторон (на 2 см могу только), а затем лопаткой перфоратора. Пойдет?

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

20.02.2014 в 21:10:25

Вадим М написал : Пойдет?

пойдет . только прорези две делайте , как под штробу ( ну и с обоих сторон )

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5833

20.02.2014 в 21:13:53

бракодел написал : ...прорези две делайте , как под штробу..

Ого, в 2 раза больше пыли! :eek: Хорошо, спасибо, обрадовали! :)

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

20.02.2014 в 21:18:47

Вадим М написал : Ого, в 2 раза больше пыли!

зато долбить легче будет

0
Аватар пользователя
OlegGD

Местный

Регистрация: 04.09.2013

Коломна

Сообщений: 561

22.02.2014 в 10:59:00

Я проем под двери сделал в несушей стене 12 см. Высверлил по контуру и лопаткой повыбивал. Была арматура что вертикальная (6 мм.), что горизонтальная ( 4 мм.) Обрезал болгаркой. Попробывал 125 диском по бетону, режет но пыли много.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5833

22.02.2014 в 11:37:23

OlegGD написал : Я проем под двери сделал в несушей стене 12 см. Высверлил по контуру и лопаткой повыбивал. Была арматура что вертикальная (6 мм.), что горизонтальная ( 4 мм.) Обрезал болгаркой.

Вот это да!:eek: :scare Хорошо, что Вы в Коломне...

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

22.02.2014 в 12:44:18

Вадим М написал : А никаких косых арматур, скрепляющих перемычку нет там? Или можно перерезать, не рухнет? щирина проема получится 165 см. Сама стена к смежным несущим крепится лишь в четырех точках приваренной арматурой. Если можно, так Вы меня очень обрадовали, :a послезавтра разнесу

Нет в такой перегородке никаких перемычек. Сетка арматурная имеется. 35см не то расстояние, чтобы перегородка сложилась. Такие перегородки сваркой крепят сверху к несущим стенам. А если надо на более большое расстояние перенести проём, то лучше перегородку демонтировать и возвести новую.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

22.02.2014 в 12:49:17

Вадим М написал : :D Я аккуратно, у меня кувалды даже нет. Обсверлю, болгаркой прорежу с 2-х сторон (на 2 см могу только), а затем лопаткой перфоратора. Пойдет?

Чтобы не было пыли, лучше обсверлить буром на 12мм и молотком выбить не нужную часть для дверного проёма.

0
Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

22.02.2014 в 13:15:07

OlegGD написал : Я проем под двери сделал в несушей стене 12 см.

ну я тоже делал, толщину правда не помню ... резал 230-ой и ковырял легким максом . бетон был крепкий ,ппц просто . почти весь день ушел

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5833

22.02.2014 в 15:25:30

За Байкалом написал : Нет в такой перегородке никаких перемычек. Сетка арматурная имеется. 35см не то расстояние, чтобы перегородка сложилась. Такие перегородки сваркой крепят сверху к несущим стенам. А если надо на более большое расстояние перенести проём, то лучше перегородку демонтировать и возвести новую.

Спасибо, праздники уж отравлять соседям не буду, а в понедельник займусь. А под перемычку стальной уголок ставить, или большого смысла нет? Я хочу туда раздвижную (подвесную) дверь вмонтировать.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

23.02.2014 в 04:44:47

О какой перемычки вы говорите? Такие перегородки изготовляются на заводах ДСК в специальной опалубке. Это единая конструкция с арматурной сеткой внутри бетона. Очень часто такие перегородки ломаются при транспортировке и при монтаже, не то чтобы на куски рассыпались, а часто бывают с трещинами около дверного проёма. Поэтому с их установкой бывали проблемы у монтажников (я работал им много лет), ровно их не поставить из за излома.