02.03.2014 в 22:45:02
Здравствуйте.
Были построены стены (размером 75x280мм и 65x280)из полнотелого кирпича, под проем для раздвижной двери.
Но одна из стена получились заваленной где-то на два сантиметра.
Швы между кирпичной кладкой были не расшиты и ширина шва в некоторых местах доходит
до 30мм. Кладка выложена с армированием и привязкой к несущей стене.
Никак не могу понять, что собственно делать с этими стенами, оставлять как есть и
штукатурить или может надо ломать и переделывать заново?
Фото прилагаются.
Заранее спасибо за советы.
02.03.2014 в 23:03:30
Дык завалена-то КАК? из плоскости по вертикали или по горизонту? не понятно куда завал и насколько серьезно. А так-то 3см вывести в ноль штукатуркой не сложно. Ломать точно не стоит :)
02.03.2014 в 23:15:26
Умко Завал стены по вертикали до 20 мм на всю высоту (280 мм) а по горизонтали отклонение прямого угла к несущей стене до 20 мм.
еще пара фото
02.03.2014 в 23:30:42
Нормальная вполне стеночка- штукатурить и не рассуждать.
03.03.2014 в 09:06:29
Зачем только из полнотелого. :confused:
03.03.2014 в 10:21:03
AndyMirror написал : Зачем только из полнотелого. :confused:
Полнотелый кирпич самый крепкий материал, если сложен качественно. А для двери-портала, которая весит примерно 100-150 кг крепкая и надежная стена необходима.
Детравиль написал : Нормальная вполне стеночка- штукатурить и не рассуждать.
В СНИПе указывается допустимое отклонение по вертикале до 10 мм, а тут до 20 мм, вот и закралось сомнение, не рухнет ли в один прекрасный момент вся эта конструкция.
03.03.2014 в 13:54:12
самремонтник написал : не рухнет ли в один прекрасный момент вся эта конструкция
Не рухнет. 150 кг распределенного веса от двери - это "чепуха" при условии что всё действительно армировалось и т.д. Кстати, под такие двери для стены 120мм толщиной (в пол-кирпича ведь стена, верно?) обычно обрамление по бокам проёма делают из уголков, а стенки потом так и так штукатурят. Я бы озаботился лучше с вопросам гашения ударных воздействий от двери на перегородки. А именно зазоры обязательно запенить, а не чеканить штукатуркой. Откосы двери, если будут штукатурные, штукатурить через демпферную ленту между откосом и коробкой двери.
03.03.2014 в 22:21:17
Умко написал : Не рухнет. 150 кг распределенного веса от двери - это "чепуха" при условии что всё действительно армировалось и т.д. Кстати, под такие двери для стены 120мм толщиной (в пол-кирпича ведь стена, верно?) обычно обрамление по бокам проёма делают из уголков, а стенки потом так и так штукатурят. Я бы озаботился лучше с вопросам гашения ударных воздействий от двери на перегородки. А именно зазоры обязательно запенить, а не чеканить штукатуркой. Откосы двери, если будут штукатурные, штукатурить через демпферную ленту между откосом и коробкой двери.
Ага, стена в пол-кирпича. Не очень понятно, что за уголок, он устанавливается до штукатурки или после? Может эту стену лучше гипсокартоном обшить или отштукатурить? А как думаете, швы по до 30мм между кирпичами это ничего страшного?
04.03.2014 в 06:15:24
самремонтник написал : Полнотелый кирпич самый крепкий материал
Зависит от кирпича.
самремонтник написал : если сложен качественно
Прям Ваш вариант :)
Умко написал : Не рухнет. 150 кг распределенного веса от двери - это "чепуха"
+1
бракодел написал : если конечно более-менее приличная прочность у раствора
Приличная, цемента явно не жалели :)
04.03.2014 в 11:48:31
IrkAnt написал : Приличная, цемента явно не жалели :)
Смесь использовалась М200 плюс цемент для прочности добавляли.
04.03.2014 в 13:57:41
Не ввижу никакого беспокойства. За долгие годы ремонта насмотрелся и на звалы стен и до 10см. :( Демонтируя стены, сильно потели.:) Цемента строители не жалели. Тогда в те времена раствор привозили с заводов ЖБИ...
04.03.2014 в 16:16:22
За Байкалом написал : Тогда в те времена раствор привозили с заводов ЖБИ...
Да..... до сих пор смотрю в межпанельных швах раствор твёрдый что аж "мама не горюй!" Прям цементная штукатурка от него отскакивает, а он как камень стоит. И это хорошо.
ЗЫ. Если что, я панельные швы не разбиваю никогда и никому тоже не рекомендую ни под каким соусом :) а то подумают тут всякое....
04.03.2014 в 23:11:00
2 сантиметра - можно и нужно штукатурить) тем более по всей длине, у вас не должно быть проблем.
04.03.2014 в 23:20:02
За Байкалом написал : Тогда в те времена раствор привозили с заводов ЖБИ
С завода может и быть. А вот если мешали на месте, то там цемента может и не быть.;)