Белый
Белый
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Красноярск

Сообщений: 2

15.03.2014 в 18:33:30

Прошу совета у опытных участников форума.

Ситуация такая - нужно заделать проём в несущей стене, который объединял две квартиры, т.к. у квартир теперь разные хозяева.

Есть вариант "гипсокартон+деревянные бруски+изовер", но сомневаюсь в нём в плане возможного несанкционированного проникновения из одной квартиры в другую - вдруг когда-нибудь в будущем в соседнюю квартиру въедут какие-нибудь отморозки и тупо отвёрткой вскроют этот проём без особого шума. Вопрос звукоизоляции тоже важен.

Какое решение в данном случае оптимально?

0
OlegGD
OlegGD
Местный

Регистрация: 04.09.2013

Коломна

Сообщений: 561

15.03.2014 в 19:08:06

Я бы заложил блоками и между рядами приваривал 6 арматуру по две штуки. Выложил ряд, приварил, раствор, и сверху следующий ряд. Типа так.

0
Kblcb
Kblcb
Местный

Регистрация: 30.01.2014

Москва

Сообщений: 228

15.03.2014 в 19:56:08

OlegGD написал : арматуру по две штуки

арматурины внедрить в торцы проема напротив друг друга. Длину подобрать так, чтобы перехлестывались. Можно и не варить при этом, а связать вязальной проволокой или так оставить. Заложить и кирпичом можно. Или опалубку сделать и бетоном залить.

0
OlegGD
OlegGD
Местный

Регистрация: 04.09.2013

Коломна

Сообщений: 561

15.03.2014 в 20:36:14

Kblcb Дико извиняюсь что значит внедрить? И что связывать вязальной проволокой?

0
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

16.03.2014 в 17:56:47

стена то из чего?

0
Povstanez
Povstanez
Резидент

Регистрация: 31.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 1288

16.03.2014 в 18:22:13

OlegGD написал : и между рядами приваривал 6 арматуру по две штуки..

к чему?

OlegGD написал : Дико извиняюсь что значит внедрить?

забуриться и вставить

OlegGD написал : И что связывать вязальной проволокой?

хвосты арматуры

0
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

16.03.2014 в 18:30:33

Ятак понимаю ,что бока проёма укреплены швеллером,потому потребуется сварка либо демонтаж укрепления,а затем всё как описано выше

0
Белый
Белый
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Красноярск

Сообщений: 2

17.03.2014 в 09:34:20

ussur Да, проём укреплён швеллером по бокам и сверху (снизу нет), стена несущая, поэтому демонтаж не вариант.

0
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

17.03.2014 в 09:48:02

Можно с одной стороны (предварительно срезав половину швеллера вдоль)заложить кирпичём.По вставанию цпс продолжить с другой стороны.Будет надёжно.А то могут проблемы быть с регистрацией в БТИ(временная перегородка между квартирами)

0
OlegGD
OlegGD
Местный

Регистрация: 04.09.2013

Коломна

Сообщений: 561

17.03.2014 в 09:55:23

Белый написал : Да, проём укреплён швеллером по бокам и сверху (снизу нет), стена несущая, поэтому демонтаж не вариант.

Потому Я Вам и посоветовал приваривать и блоками по размеру выкладывать. Потом заштукатурить , зашпаклевать .... Я делал перенос дверного проема ( можно посмотреть "вынос дверного проема") и если бы пришлось как Вам сделать обратное то делал бы так. Швелера убирать не советую!

0
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

17.03.2014 в 10:32:53

OlegGD слой штукатурки ,чтобы перекрыл Швеллер хотябы на 5 мм

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.