20.04.2014 в 22:53:31
Предлагаю собрать некий список вещей, которые свиду вроде бы работают нормально, но обязательно создадут проблемы в будущем.
Навскидку:
Скрутка меди и алюминия Использование ржавеющих (в т.ч. оцинкованных) винтов/шурупов в мокрых помещениях
20.04.2014 в 23:26:01
заштукатуренные маячки, которые лень было вынуть. Обязательно проявятся ржавчиной на обоях и даже из под масляной краски. Под плиткой естественно не страшно.
20.04.2014 в 23:41:31
eugene138 написал : Скрутка меди и алюминия
Десятилетиями у людей во влажных помещениях фунциклирует. Это наблюдение :D, основа опыта. Классно горят алюминиевые скрутки и нули в щите.
21.04.2014 в 00:37:14
Не сфотографированная вовремя скрытая проводка.
21.04.2014 в 00:45:30
Всякое нарушение технологий можно отнести мзд))
21.04.2014 в 01:02:32
stroyman написал : Классика жанра - Замурованное яйцо
И фо буфет в скором времени?
21.04.2014 в 01:07:18
пяпа Говорят - вонь, без воможности определить место.
21.04.2014 в 01:14:34
stroyman Понятно, так и думал:) (представляю как оно пахтит...:swoon)
21.04.2014 в 01:37:52
Voice написал : заштукатуренные маячки, которые лень было вынуть. Обязательно проявятся ржавчиной на обоях и даже из под масляной краски. Под плиткой естественно не страшно.
Да ничего подобного! Уже 8 лет потолки с этими маяками - как новые, ни одного пятнышка. Перед шпаклёвкой потолков вдоль маяков прошёлся краской ПФ-115. Вынимать штукатурные маяки - глупость.
21.04.2014 в 03:26:23
офигительная мина-это стяжка выполненная без демпферных лент всплыть может и через пол года и позже
21.04.2014 в 08:21:40
ussur Это относится только к плавающим стяжкам, и то - ничего ужасного не будет. Для Не плавающих связь с основой везде есть - в том числе вдоль стен к перекрытию: отделять именно от стен рядом - нелепо.
21.04.2014 в 09:22:44
AndyMirror написал : Десятилетиями у людей во влажных помещениях фунциклирует.
А тема как раз о тех вещах, которые работают 10 лет вроде бы ок, а потом оп! Скрутка такая может долго пролежать, а потом месяц повтыкали в неё утюг, она подпортилась... В новостях стандартно напишут "причиной пожара послужила неисправность электропроводки".
А у меня в ванной полочки на оцинкованных шурупах, прикрученные лет 15 назад. 6 из 8 шурупов как новенькие, зато 2 сгнили так что пришлось всё пересверливать.
21.04.2014 в 11:15:17
Prok12 написал : Это относится только к плавающим стяжкам, и то - ничего ужасного не будет. Для Не плавающих связь с основой везде есть - в том числе вдоль стен к перекрытию: отделять именно от стен рядом - нелепо.
Не скажите сам наблюдал как контактная стяжка буграми встаёт,,,,
21.04.2014 в 11:49:34
ussur Демпферные ленты тут абсолютно ни при чём. Нарушение технологии.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.