Здравствуйте уважаемые мастера!
Нужен дельный совет по устройству стен.
Есть дом, стены из пеноблоков ширина 30см., внешняя стена гидроизоляция + сайдинг. Внутренняя пенополистирол 1 см, пароизоляция, вагонка.
Не нравится большая влажность, особенно после прогрева дома, пенополистирол думаю нужно было ставить снаружи.
1.Что можно сделать в данной ситуации?(понятно что лучше удалить пенополистирол и поставить снаружи), еще варианты?
2.Есть также одно помещение, планировалась парилка, внутри блоки не утеплены и не обшиты. Как лучше утеплить данное помещение?
Или просто поставить пароизоляцию и общить вагонкой.
нет, парилка отменяется по причине повышенной влажности помещения, что бы влажность не шла в основные комнаты.Наверное все же лучше утеплить внешнюю стену, а внутри сделать пароизоляцию и вагонкой обить.
Утеплять пенопластом, минватой, пенополистиролом (нужное подчеркнуть) снаружи.
Нормальную это какую например?Туда же тепло будет уходить
А Вы вообще понимаете, что вентиляция нужна для того, чтобы нормально дышать?
Чтобы удалялся углекислый газ и водяной пар, который Вы выдыхаете, водяной пар от готовки, стирки, принятия душа и тд....
По моему эта аксиома очевидно простая и сомнению не подлежит....
Дом для постоянного проживания или наездами? Будет-ли постоянное или наездами в зимнее время?
rome-o78 написал :
нет, парилка отменяется по причине повышенной влажности помещения, что бы влажность не шла в основные комнаты.
Смешно.... А вентиляцию сделать не?
Туалет Вы тоже делать не будете в доме? Ну чтобы в помещение не шло....
rome-o78 написал :
Наверное все же лучше утеплить внешнюю стену, а внутри сделать пароизоляцию и вагонкой обить.
Понятно. "Умру, но вентиляцию делать не буду!"
Как устроено отопление дома, сколько этажей? Камины? Печи?
rome-o78 написал :
Есть дом, стены из пеноблоков ширина 30см., внешняя стена гидроизоляция + сайдинг. Внутренняя пенополистирол 1 см, пароизоляция, вагонка.
бог мой! что плохого газобетон сделал людям, чтобы они ему так мстили?
Убирай пенополистерол и пароизаляцию!!! Дом из пеноблоков или газаблоков??? С наружи просмто обшей, сайдринг винил или металл? Для москвы не вижу смысла вообще утеплять эту стену ИМХО, у нас в сибири понимаю морозы! У пеня газаблоки 30 см с наружи утеплил пенопластом ( он дышит) пеноплекс не дышит и не пропускает влагу! И обшил виниловым сайдингом, зимой было тепло!!! Вентиляцию делайте ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Высверлите в стене отверстие под трубу, можно и нужно вентилятор воткнуть)))
BV написал :
А Вы вообще понимаете, что вентиляция нужна для того, чтобы нормально дышать?
Чтобы удалялся углекислый газ и водяной пар, который Вы выдыхаете, водяной пар от готовки, стирки, принятия душа и тд....
По моему эта аксиома очевидно простая и сомнению не подлежит....
Дом для постоянного проживания или наездами? Будет-ли постоянное или наездами в зимнее время?
Смешно.... А вентиляцию сделать не?
Туалет Вы тоже делать не будете в доме? Ну чтобы в помещение не шло....
Понятно. "Умру, но вентиляцию делать не буду!"
Как устроено отопление дома, сколько этажей? Камины? Печи?
постараюсь ответить максимально полно.Проживание летом почти постоянно, зимой на новый год дней на 5 приезжаем.
Внутри при не прогретом доме температура ниже чем на улице (летом хорошо, не нужен кондиционер)
Отапливается печью основной и эл.конвекторами 1.5квт.:2шт. 1 эт+2шт.2 эт., 500вт-ный в душевой.
Так же думаем сделать туалет в моечном отделении.
Согласен, вентиляция нужна.Если знаете подсажите основные моменты.Например какие трубы(диаметр), куда выводить(улица, либо под кровлю),какие помещения совместить?
Всяко бывает в жизни ))
По сути вопроса. Если дом эксплуатируется зимой только в праздники наездами, то отделка изнутри (вагонка-пароизоляция-полистирол-пеноблок) выбрана более-менее правильно. Но, дом требует хорошей круглогодичной вентиляции.
В принципе, можно обойтись 100-мм ПВХ-трубой, выведенной из санузла сквозь чердак и сквозь крышу на улицу. В пределах чердака трубу обернуть теплоизоляцией потолще, чтобы конденсата не было. Зимой вытяжка будет работать сама (при нагреве воздуха в доме). Для гарантированной тяги летом - встроить обычный электрический вентилятор для санузлов с управлением от отдельной кнопки. В итоге приток чистого воздуха будет осуществляться через окна, проходить сквозь комнаты, коридор, уходить в ванную (под дверью ванной комнаты обязательна щель высотой 15-20 мм) и выбрасываться наружу.
Снаружи пеноблока гидроизоляции быть не должно - она запирает влажность в пеноблоке, не дает стене просыхать. Если сайдинг - то только по рейкам с вентилируемым зазором.
andrewkhv написал :
осталось порохом обсыпать и положить спички на видном месте.
Я его специально поджигал))) тухнет сразу))) а если захотят спалить всеравно спалят!!! Тфу три раза ,не надо думать оплохом!!! А вентиляцию обязательно надо!!!
бракодел написал :
видать хреновый из тебя эксперт... раз написанного не понимаешь
так ты пишешь коряво, чурка поди, шизофразия какая-то, ручку может поменяешь, вдруг там паста потекла? Я ж не эксперт-логопед... чтобы твои забавные речи о вечном расшифровывать.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
AndyMirror написал :
Странно, по коэффициенту 75 см кирпича.
" А в попугаях я гораздо длиннее..." @Э.Успенский
В см кирпича правильно. Токо платим мы рублями. А вот в рублях то - 30 см газосиликата маловато будет.В прошлогодних ценах. Судя по грядущему падению объемов поставок газа в Европу (неотвратимо) цена на газ на внутреннем рынке возрастет - Газпрому надо будет компенсировать недополученную прибыль.
Gennady написал :
так ты пишешь коряво, чурка поди, шизофразия какая-то, ручку может поменяешь, вдруг там паста потекла? Я ж не эксперт-логопед... чтобы твои забавные речи о вечном расшифровывать.
мне жаль тебя ...
( и может и поздно , но знай что перепрошивкой мозга размножаются сексуальные меньшинства и прочие моральные уроды )
Евгений, благодарю за советы.
гидроизоляция у меня из пленки изоспан, потом рейки и сайдинг.
Сделаю вытяжку над плитой, вентиляцию выведу через стену в ванную, и оттуда вверх на улицу( что бы вытягивало с кухни и ванной)Наверное врежу приточные решетки в двери ванной и комнат второго этажа.
Единственное, если вытяжка будет не выше второго этажа, думаю не страшно?Она будет вытягивать с кухни и ванной(уровень первого этажа)
evgenygrig написал :
Всяко бывает в жизни ))
По сути вопроса. Если дом эксплуатируется зимой только в праздники наездами, то отделка изнутри (вагонка-пароизоляция-полистирол-пеноблок) выбрана более-менее правильно. Но, дом требует хорошей круглогодичной вентиляции.
В принципе, можно обойтись 100-мм ПВХ-трубой, выведенной из санузла сквозь чердак и сквозь крышу на улицу. В пределах чердака трубу обернуть теплоизоляцией потолще, чтобы конденсата не было. Зимой вытяжка будет работать сама (при нагреве воздуха в доме). Для гарантированной тяги летом - встроить обычный электрический вентилятор для санузлов с управлением от отдельной кнопки. В итоге приток чистого воздуха будет осуществляться через окна, проходить сквозь комнаты, коридор, уходить в ванную (под дверью ванной комнаты обязательна щель высотой 15-20 мм) и выбрасываться наружу.
Снаружи пеноблока гидроизоляции быть не должно - она запирает влажность в пеноблоке, не дает стене просыхать. Если сайдинг - то только по рейкам с вентилируемым зазором.