Не смог тут найти раздела про окна так что пишу тут. Собственно зимой была проблема с окном вот в этом месте:
Образовывался лед на нижнем углу окна внутри квартиры.

На данный момент переустановка окна не предполагается в связи с фин. трудностями. С батарей вроде все нормально стоит 9 сейкций и подокоником не перекрывается это на комнату 12 м2.

Собственно еще зимой обнаружил одну из проблем. Сифонило из окна на стыке частей окна (не знаю как правильно называется). На фото видно замазанную щель герметиком над отверстием для отвода влаги . После того как я замазал герметиком сифонить перестало.

Сейчас решил посмотреть что там под отливом творится и снял его. .

А теперь нужен ваш совет что с этим всем можно сделать. Насколько я вижу пароизоляция есть. Имеет смысла пропенить нижний стык окна где сейчас пароизоляция? И под самим отливом чтобы вообще не было щели и вообще исключить попадание воздуха под отлив?

0
Вложение
Аватар пользователя
лирик

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

09.08.2014 в 11:13:06

под отливом пропенить правильная мысль , откосы промерзают потому что не утеплены , и похоже свищ в пене , в углу . 15 сантиметров откоса, от окна во внутрь квартиры , нужно утеплять . пенопласт крепить потом штукатурить , или пеной под панелью пластиковой жаполнять

0
Аватар пользователя
Anton111111

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 352

09.08.2014 в 11:21:54

лирик написал : под отливом пропенить правильная мысль

Пенить в том месте где я показал на картинки красным цветом ? И я правильно понимаю что пенить то место ято я показал синим смысла нет ?

лирик написал : и похоже свищ в пене , в углу . 15 сантиметров откоса, от окна во внутрь квартиры , нужно утеплять . пенопласт крепить потом штукатурить , или пеной под панелью пластиковой жаполнять

Про утпеление я так понял внутри квартиры советуете. Я буду стену утеплять снаружи в этом году. Может и тут снаруже зайти и вокруг окна утеплить ? Чтобы не трогать внутри ...

0
Вложение
Аватар пользователя
лирик

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

09.08.2014 в 11:29:34

Anton111111 написал : Я буду стену утеплять снаружи в этом году. Может и тут снаруже зайти и вокруг окна утеплить ? Чтобы не трогать внутри ...

снаружи ещё лучше чем изнутри , под отливом пенить там где и синяя и красная полосы . я всю поверхность наружней плоскости покрываю пеной , потом на свежую отлив ложу, часто пена вылазит снизу, чуть придавить доской чтоб не задрало и гатово , будет теплей и барабанить не будет

0
Аватар пользователя
sergogo

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

09.08.2014 в 11:33:19

то у вас торец подоконника на фото ?

Anton111111 написал : Сифонило из окна на стыке частей окна (не знаю как правильно называется). На фото видно замазанную щель герметиком над отверстием для отвода влаги .

импост хреново приварили , герметик дешего и эффективно

Anton111111 написал : Насколько я вижу пароизоляция есть

Где вы там пароизоляцию увидели ? - ее там и не должно быть

0
Аватар пользователя
лирик

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

09.08.2014 в 11:56:56

sergogo написал : то у вас торец подоконника на фото ?

это подоконный профиль

sergogo написал : импост хреново приварили , герметик дешего и эффективено

ни разу из более 3000 окон не видел приваренных импостов

sergogo написал : Где вы там пароизоляцию увидели ? - ее там и не должно быть

а она есть

0
Аватар пользователя
sergogo

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

09.08.2014 в 12:00:18

лирик написал : ни разу из более 3000 окон не видел приваренных импостов

ваша правда - не проснулся еще

лирик написал : это подоконный профиль

хорошо, если так

0
Аватар пользователя
Anton111111

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 352

09.08.2014 в 12:57:44

sergogo написал : то у вас торец подоконника на фото ?

Где вы там пароизоляцию увидели ? - ее там и не должно быть

Подоконник не видно снаружи. Насколько я понимаю там все таки есть профиль под окном.

Насчет пароизоляции...А что это за лента серожелтого цвета наклеена ?

0
Аватар пользователя
serg 190

Местный

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

09.08.2014 в 20:55:53

Anton111111, У вас по моему ответку отрезали :a

0
Аватар пользователя
Anton111111

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 352

11.08.2014 в 10:58:14

serg 190 написал : Anton111111, У вас по моему ответку отрезали :a

Т.е. ?

0
Аватар пользователя
serg 190

Местный

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

11.08.2014 в 20:42:35

Anton111111, Прижим у вас не целый,а как будто его отломили.

0
Аватар пользователя
Anton111111

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 352

12.08.2014 в 12:23:54

serg 190 написал : Anton111111, Прижим у вас не целый,а как будто его отломили.

Вам показалось. Нормальная она ;)

0
Аватар пользователя
Anton111111

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 352

12.08.2014 в 12:25:30

Кстати вопрос такой. Почитав как ставят отливы везде пишется что прикручивается отлив, а потом его отогнуть и запенить под ним.... Но это же как-то не удобно имхо. Почему не наоборот?

0
Аватар пользователя
лирик

Местный

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

12.08.2014 в 12:43:59

запенить потом , не желательно , не равномерно выйдет и пена задрать отлив может , как нужно делать я писал

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19433

12.08.2014 в 12:56:38

Anton111111 написал : Кстати вопрос такой. Почитав как ставят отливы везде пишется что прикручивается отлив, а потом его отогнуть и запенить под ним.... Но это же как-то не удобно имхо. Почему не наоборот?

обратите внимание, что везде пишется применение пистолетной пены. http://remontdoiposle.ru/wp-content/uploads/2012/07/pistolet-dlya-montagnoi-peny.jpg она плотнее, у нее почти нет расширения (10-15% не в счет), и при правильной дозировке выхода пены, все там удобно.