31.10.2005 в 23:02:05
Что-то по поиску на старом форуме ничего не загружается, поэтому задам может быть в 100-й раз вопрос. По минимуму какая может быть допустимая нагрузка на плиты перекрытия (длина 5-6 метров, толщина неизвестна)?
01.11.2005 в 00:32:22
150 кг/м2 равномерно распределенной нагрузки дается в квартирах на мебель и ожирение.
01.11.2005 в 10:18:27
а я слышал про 400 кг/м2
01.11.2005 в 10:23:49
500 кг/м2 - кто больше? :)
кто-то из ребят неделю-две назад выдал точные данные и, насколько я помню, было более 500 кг
01.11.2005 в 10:38:52
к размышлению для Nik_
как-то в 2000 году я позволил (по неопытности) складировать на свою ПП 5400х220 два поддона силикатного полуторного кирпича.
считаем: масса 1 шт. ~ 5 кг, в поддоне было ~ 250 шт., итого 1250 кг на площади порядка 1м2.
итак, два поддона простояли рядом на одной плите несколько дней, пока меня не осенило :(
сегодня 2005 год, СЛАВА БОГУ все в порядке, плита никак не беспокоит :)
так что с трудом верится в цифру 150кг/м2
01.11.2005 в 15:14:24
Уважаемый Nik, А Вы не хотите попробовать пойти по простейшему и вернешему пути? :)Зайти на сайт любого производителя (найти через поисковик) ЖБИ, где в разделе "Номенклатура" Вам будет предоставлена полная информацию по всему сортименту плит перекрытий, их размерам, весу, несущей способности, прочности, так сказать, на сжатие и т.д. и т.п. За Вас вряд ли кто-то этим будет заниматься :) Мое скромное мнение, что лучше проконсультироваться у специалистов и производителей, а не собирать разношерстные мнения дилетантов.
01.11.2005 в 15:24:23
Последняя графа - хар-ки. Но в доме еще на плите лежит стяжка и тд
01.11.2005 в 23:41:00
Буквально сегодня укладывал себе плиты перекрытия и посмотрел на маркировку. 800 кг/м2 И это только допустимая нагрузка. Реально должна выдержать больше.
02.11.2005 в 00:11:59
to Guru: А я не слышал, а в СНиПе прочел. "Нагрузки и воздествия". Сейчас монолитные перекрытия рассчитывают на 1т/м2 (у знакомого ГИПа консультировался). Из них около 400 кг уходит на само перекрытие. Получают эти 600 кг нормативной. Еще 150 на состав пола в среднем. Плюс различные коэффициенты (1,1; 1,3). Получается действительно около 350-400.
to Nik: Но если брать по СНиП (а я знаю какая у Вас плита лежит, какого года, какой пол и перегородки, и вообще, какое здание???), то _минимальная_ будет 150 кг.
На dwg.ru реально получить ответ от конструкторов, а не по слухам. Прошу никого не обижаться, действительно коэф. запаса там присутствуют, но и бассейны, прошедшие сквозь перекрытия не сказка. Как правило, перекрытия прогибаются сначала на 2-3 см нормативного прогиба и вы общаетесь с соседями снизу. Так что всегда есть контроль :)
02.11.2005 в 09:03:27
Мне в проектном институте назвали цифру в 400 кг на м.кв. Дому 15 лет. Может на новые дома и больше теперь.
02.11.2005 в 21:55:59
Изучил некоторые материалы - немного успокоился :-) Всем спасибо за ответы
03.11.2005 в 09:05:14
У знакомых бассейн в обычной девятиэтажке, глубиной 1,3 метра, тобишь нагрузка на перекрытие 1300 кг/м2. Ничё, пару лет купаются перекрытие даже не протекло.
03.11.2005 в 14:01:49
FedRom
Еще раз убеждаешься, что дуракам закон не писан.
03.11.2005 в 14:02:46
Анжелichka написал : Уважаемый Nik, А Вы не хотите попробовать пойти по простейшему и вернешему пути? :)Зайти на сайт любого производителя (найти через поисковик) ЖБИ, где в разделе "Номенклатура" Вам будет предоставлена полная информацию по всему сортименту плит перекрытий, их размерам, весу, несущей способности, прочности, так сказать, на сжатие и т.д. и т.п. За Вас вряд ли кто-то этим будет заниматься :) Мое скромное мнение, что лучше проконсультироваться у специалистов и производителей, а не собирать разношерстные мнения дилетантов.
Все это хорошо, если знаешь тип перекрытия. А в моем случае (панельная 5-этажка начала 60-х) невозможно даже найти тип дома. И в БТИ он не указан. А поиски в интернете дали штук пять вариантов "хрущевок", но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что планировка в них совсем другая - моего дома среди них нет.
03.11.2005 в 14:06:51
И кроме того могли положить то, что привезли на стройку. Расчетный минимум после всех гостовский стяжек и перегородок я сказал, а лучше действительно спросить совета у проектировщика тех времен, они живы ;). Где спросить, тоже сказал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.