Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.10.2005 в 23:02:05

Что-то по поиску на старом форуме ничего не загружается, поэтому задам может быть в 100-й раз вопрос. По минимуму какая может быть допустимая нагрузка на плиты перекрытия (длина 5-6 метров, толщина неизвестна)?

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

01.11.2005 в 00:32:22

150 кг/м2 равномерно распределенной нагрузки дается в квартирах на мебель и ожирение.

0
Аватар пользователя
Guru

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Владимир

Сообщений: 168

01.11.2005 в 10:18:27

а я слышал про 400 кг/м2

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2005 в 10:23:49

500 кг/м2 - кто больше? :)

кто-то из ребят неделю-две назад выдал точные данные и, насколько я помню, было более 500 кг

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.11.2005 в 10:38:52

к размышлению для Nik_

как-то в 2000 году я позволил (по неопытности) складировать на свою ПП 5400х220 два поддона силикатного полуторного кирпича.

считаем: масса 1 шт. ~ 5 кг, в поддоне было ~ 250 шт., итого 1250 кг на площади порядка 1м2.

итак, два поддона простояли рядом на одной плите несколько дней, пока меня не осенило :(

сегодня 2005 год, СЛАВА БОГУ все в порядке, плита никак не беспокоит :)

так что с трудом верится в цифру 150кг/м2

0
Аватар пользователя
Анжелichka

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 33

01.11.2005 в 15:14:24

Уважаемый Nik, А Вы не хотите попробовать пойти по простейшему и вернешему пути? :)Зайти на сайт любого производителя (найти через поисковик) ЖБИ, где в разделе "Номенклатура" Вам будет предоставлена полная информацию по всему сортименту плит перекрытий, их размерам, весу, несущей способности, прочности, так сказать, на сжатие и т.д. и т.п. За Вас вряд ли кто-то этим будет заниматься :) Мое скромное мнение, что лучше проконсультироваться у специалистов и производителей, а не собирать разношерстные мнения дилетантов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

01.11.2005 в 15:24:23

http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=2&part=37&grp=31

Последняя графа - хар-ки. Но в доме еще на плите лежит стяжка и тд

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

01.11.2005 в 23:41:00

Буквально сегодня укладывал себе плиты перекрытия и посмотрел на маркировку. 800 кг/м2 И это только допустимая нагрузка. Реально должна выдержать больше.

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

02.11.2005 в 00:11:59

to Guru: А я не слышал, а в СНиПе прочел. "Нагрузки и воздествия". Сейчас монолитные перекрытия рассчитывают на 1т/м2 (у знакомого ГИПа консультировался). Из них около 400 кг уходит на само перекрытие. Получают эти 600 кг нормативной. Еще 150 на состав пола в среднем. Плюс различные коэффициенты (1,1; 1,3). Получается действительно около 350-400.

to Nik: Но если брать по СНиП (а я знаю какая у Вас плита лежит, какого года, какой пол и перегородки, и вообще, какое здание???), то _минимальная_ будет 150 кг.

На dwg.ru реально получить ответ от конструкторов, а не по слухам. Прошу никого не обижаться, действительно коэф. запаса там присутствуют, но и бассейны, прошедшие сквозь перекрытия не сказка. Как правило, перекрытия прогибаются сначала на 2-3 см нормативного прогиба и вы общаетесь с соседями снизу. Так что всегда есть контроль :)

0
Аватар пользователя
Мила

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сыктывкар

Сообщений: 2240

02.11.2005 в 09:03:27

Мне в проектном институте назвали цифру в 400 кг на м.кв. Дому 15 лет. Может на новые дома и больше теперь.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2005 в 21:55:59

Изучил некоторые материалы - немного успокоился :-) Всем спасибо за ответы

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2005 в 09:05:14

У знакомых бассейн в обычной девятиэтажке, глубиной 1,3 метра, тобишь нагрузка на перекрытие 1300 кг/м2. Ничё, пару лет купаются перекрытие даже не протекло.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

03.11.2005 в 14:01:49

FedRom
Еще раз убеждаешься, что дуракам закон не писан.

0
Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

03.11.2005 в 14:02:46

Анжелichka написал : Уважаемый Nik, А Вы не хотите попробовать пойти по простейшему и вернешему пути? :)Зайти на сайт любого производителя (найти через поисковик) ЖБИ, где в разделе "Номенклатура" Вам будет предоставлена полная информацию по всему сортименту плит перекрытий, их размерам, весу, несущей способности, прочности, так сказать, на сжатие и т.д. и т.п. За Вас вряд ли кто-то этим будет заниматься :) Мое скромное мнение, что лучше проконсультироваться у специалистов и производителей, а не собирать разношерстные мнения дилетантов.

Все это хорошо, если знаешь тип перекрытия. А в моем случае (панельная 5-этажка начала 60-х) невозможно даже найти тип дома. И в БТИ он не указан. А поиски в интернете дали штук пять вариантов "хрущевок", но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что планировка в них совсем другая - моего дома среди них нет.

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

03.11.2005 в 14:06:51

И кроме того могли положить то, что привезли на стройку. Расчетный минимум после всех гостовский стяжек и перегородок я сказал, а лучше действительно спросить совета у проектировщика тех времен, они живы ;). Где спросить, тоже сказал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу