Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

21.08.2014 в 11:07:43

Здравствуйте! Купил я недавно в ипотеку двухкомнатную квартиру с автономным отоплением в многоэтажном доме. Решил одну из двух лоджий присоединить к кухне. По проекту лоджия (эркерная, выступающая полукругом из здания) должна была быть остеклена в одну нитку (остекление от пола до потолка, без парапета), но я договорился с подрядчиком по окнам, чтобы он поставил мне тройной стеклопакет. Заранее согласовали с ним, что он оставит мне по 7 см. снизу и сверху для утепления пола и потолка лоджии. Но в итоге места для утепления осталось очень мало - 5-5.5 см от потолка до створки окна сверху и 2 см от пола до линии стекла снизу. Правда, пол еще залили стяжкой рабочие, с которыми мне не удалось согласовать просьбу, чтобы они этого не делали. Собственно сейчас я испытываю затруднения с выбором способа и материалов для утепления пола и потолка этой лоджии (стены граничат с жилыми помещениями). На правую стену лоджии мне повесили, по моей договоренности, батарею в 11 секций (по проекту должна , была быть 5 секций на кухне), трубы к которой лежат поверх стяжки (в кухне эти трубы залиты стяжкой). Что делать с полом? Снимать слой стяжки, проводить от трубы батареи теплый водяной пол и снова заливать стяжкой? Какие материалы для этого лучше использовать? Или просто пустить трубку от батареи по полу вдоль окна, а пол чем-нибудь утеплить (например, пенополистиролом)? И что делать с потолком?

0
Вложение
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20743

21.08.2014 в 11:23:54

Сложная задача - думать как устранять чужие косяки.... -можно утеплить нормально, и отделать также, всё это - с отступом от стеклопакетов примерно 2 см. Получится паз по периметру, в него положить греющий кабель. ...А может, вплотную к стеклу забабахать? А может, поменять стеклопакеты? П.с. Всякие нано - утеплители не помогают, об этом даже и не думайте...

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

21.08.2014 в 11:47:29

А вариант с теплым водяным полом? Я вот думаю, что если снять слой стяжки, пустить от трубы батареи змейкой металлопласт (или что другое?) и снова залить стяжкой? Нормально это будет? А что такое греющий кабель? Электрический теплый пол имеется в виду? И что выбрать для утепления потолка? Можно ли обеспечить приемлемое утепление для потолка, если есть всего 5 сантиметров до створки окна?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20743

21.08.2014 в 13:34:46

kintairos, кабель имел ввиду электрический - с ним проще. ...Энергозатратно, но что делать...

kintairos написал : А вариант с теплым водяным полом?

Слишком энергозатратно. Под нагревающим элементом, под любым, тоже должен быть утеплитель. Толщиной такой же, как и веэде. Иначе будете греть не только лоджию, но и улицу.

0
Аватар пользователя
semur

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Иркутск

Сообщений: 1117

21.08.2014 в 18:54:54

На пол плёночный тп, на потолок пенополистерол- самое простое. Если выше нужно, (до уровня кухни) можно пакеты поменять, доуставить импост, снизу сэндвич, сверху пакет.
Если стяжка выше уровня кухни, убирать. Я так понимаю, главное пол в один уровень свести?

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

21.08.2014 в 21:12:00

semur написал : На пол плёночный тп, на потолок пенополистерол- самое простое. Если выше нужно, (до уровня кухни) можно пакеты поменять, доуставить импост, снизу сэндвич, сверху пакет. Если стяжка выше уровня кухни, убирать. Я так понимаю, главное пол в один уровень свести?

Да, лучше всего свести пол в кухне и лоджии в один уровень. Но вот как этого добиться? Стяжка на лоджии наоборот, ниже, чем стяжка на кухне. Но ведь если как следует утеплять пол на лоджии, то он существенно поднимется и может стать выше уровня пола на кухне. Стеклопакеты менять уж очень не хочется - мы ведь и так за этот тройной стеклопакет доплачивали подрядчику 15 тысяч (а бюджет сильно ограничен). Но кто же знал, что они так его поставят... Хотелось бы постараться найти приемлемое решение в текущей ситуации. Поскольку я никогда раньше вообще не сталкивался со строительными и ремонтными работами (да и по профессии весьма далек от этого - преподаватель-гуманитарий), то боюсь ошибиться или стать жертвой некомпетентных наемных работников. Как лучше утеплить пол, чтобы минимизировать вероятность промерзания и в то же время постараться свести его заподлицо с полом в кухне? Какие материалы лучше всего для этого использовать - пенополистирол Технониколь подойдет для этого? Или сделать теплый водяной пол, запитав его от трубы батареи, расположенной на левой стене лоджии? Один потенциальный наемный строитель предположил, что окна (особенно с правой стороны, где нет батареи) все равно будут промерзать. Поэтому он предложил пустить от батарейной трубы трубку вдоль окон, чтобы избежать промерзания.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.08.2014 в 21:19:50

Прежде всего забудьте о всяких там водяных полах от общей системы отопления!!! Проясните:

  • какова толщина стяжки (в любом случае удалять, чтобы делать утепление),
  • каков перепад высоты между несущей плитой лоджии и уровнем стяжки внутри кухни (т.е. сколько всего есть на утепление и стяжку лоджии),
  • есть ли зазор между оконной конструкцией и несущей плитой перекрытия. Т.е. возможно ли опустить окно вниз до упора в плиту перекрытия?

Что можно попытаться предпринять: 1 вариант - попытаться "опустить" всю оконную конструкцию до упора в плиту перекрытия, чтобы выиграть 1-2 см высоты сверху. Тогда потолок возможно будет утеплить, приклеив 50 мм пенополистирола на монтажную пену и затем отделав пенополистирол по технологии штукатурного фасада, т.е. 5 мм спецклея, армированного стеклосеткой, шпатлевка и окраска. Всего около 60 мм. Пол придется делать выше уровня остекления - 100 мм пенополистирола, затем 2 слоя ГВЛ-листов (в сумме 25 мм) и пленочный теплый пол.

2 вариант - Думать как опустить вниз открывающиеся створки. Придется делать новые (укороченные) стеклопакеты внизу, сдвигать вниз поперечные профили окна и опускать вниз открывающиеся створки. В целом, чрезвычайно сложный процесс, требующий привлечения мастера по окнам.

А вообще, если честно, утепление лоджии начинается с установки специально спроектированного остекления.

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

21.08.2014 в 21:45:37

evgenygrig, Насчет толщины стяжки на лоджии (насколько помню, там заливали совсем чуть-чуть - может, 1-2 сантиметра) и перепада высоты я постараюсь завтра сходить и выяснить. А вот насчет зазора между оконной конструкцией и несущей плитой перекрытия могу сразу сказать - нет этого зазора. Строители просто отдолбили тонкий слой стяжки и прикрутили стеклопакет прямо к плите. А зачем опускать окно вниз до упора? И почему лучше не делать водяной пол от трубы батареи? У нас поквартирное отопление от газовых котлов, а не централизованное. Или я не так вас понял? Завтра сделаю фото общей картины.

0
Аватар пользователя
semur

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Иркутск

Сообщений: 1117

21.08.2014 в 21:53:06

Штапик остекления хоронить нельзя.

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

22.08.2014 в 17:24:14

Толщина стяжки на лоджии порядка 3 см. Перепад высоты между несущей плитой лоджии и уровнем стяжки внутри кухни составляет порядка 5-6 см (точнее пока не удается померить).

0
Аватар пользователя
semur

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Иркутск

Сообщений: 1117

22.08.2014 в 19:57:12

В какую сторону перепад? Я так понимаю, кухня выше. Если ровнять, то только с заменой остекления. Или приступок, с решением описанным выше.

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

22.08.2014 в 20:17:53

semur, Да, кухня выше. Насчет приступка не понял. Это какой-то вариант, не требующий замены остекления? Так выглядит лоджия на данный момент

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

22.08.2014 в 20:27:29

kintairos, Сверху и снизу лоджии утеплены, или? Что справа? ИМХО, нормального утепления с таким стеклопакетом не сделаешь - надо менять и поднимать выше...

kintairos написал : я договорился с подрядчиком по окнам, чтобы он поставил мне тройной стеклопакет. Заранее согласовали с ним, что он оставит мне по 7 см. снизу и сверху

Если он не выполнил условия договора - зачем приняли работу? Пусть переделывает...

0
Аватар пользователя
semur

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Иркутск

Сообщений: 1117

22.08.2014 в 21:33:02

Стеклопакет у вас двукамерный. Существующяя стяжка на лоджии мин. 6см. (Окна не ставят на бетон, только через закладные) Поднять уровень пола невозможно ни на сколько. Иначе закроете штапик и не будет возможности заменить лопнувший стеклопакет. Дайте фото всего остекления. Пока единственная возможность утепления- перенос (дополнения) импоста и установки снизу сэндвича. Это дорого, но не дороже денег.

0
Аватар пользователя
kintairos

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Йошкар-Ола

Сообщений: 17

22.08.2014 в 21:47:07

BV, У нас седьмой этаж девятиэтажного дома. Аналогичные лоджии снизу и сверху остеклены в одну нитку и я пока не знаю, будут ли жильцы их утеплять или нет. Стены справа и слева граничат с жилыми помещениями, то есть они должны быть теплыми.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу