Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

26.11.2014 в 22:47:12

При монтаже направляющего профиля ПН-50 использовал комплекты дюбель+шуруп 8х120мм Mungo http://www.mungo-online.ru/item/dyubel-fasadnyy-dlya-betona-i-polnotelogo-kirpicha-mungo-mbrs-8-x-120-dyubelshurup_3101.html . 2 из 10 шурупа разорвал дрелью мощностью 500Вт, по моим расчётам момент 1,59Н*м. Специально выбирал фирменные, надеялся на качество. Диаметр в месте разрушения 4,5мм. Нормально ли это?

0
Вложение
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

26.11.2014 в 22:56:07

Момент для срыва получился какой-то маленький. Сходу- должен быть на порядок больше. А,вообще, срыв может свидетельствовать о недостаточном качестве пробуренных отверстий.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

26.11.2014 в 23:06:52

AlexMax написал : Момент для срыва получился какой-то маленький. Сходу- должен быть на порядок больше. А,вообще, срыв может свидетельствовать о недостаточном качестве пробуренных отверстий.

У дрели частота вращения 3000об/мин.

0
Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3249

26.11.2014 в 23:31:52

Alyoka написал : Нормально ли это?

НЕт ,конечно.Перекрутили просто.Это из той -же оперы,когда у шурупа головки отрывает большим моментом.Надо крутить шуриком и небольшими оборотами.И не понимаю,зачем для небольшого профиля такие дюбеля?

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

27.11.2014 в 00:25:56

Alyoka написал : При монтаже направляющего профиля ПН-50 использовал комплекты дюбель+шуруп 8х120мм

достаточно 6*40

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

27.11.2014 в 11:36:13

Vo.V.A. написал : НЕт ,конечно.Перекрутили просто.Это из той -же оперы,когда у шурупа головки отрывает большим моментом.Надо крутить шуриком и небольшими оборотами.И не понимаю,зачем для небольшого профиля такие дюбеля?

Нет, при закручивании обороты были низкие, на пределе тяги, близкие к остановке. 3000об/мин - это максимальная частота, из которой приблизительно виден момент 1,59Н*м при мощности 500Вт.

Диаметр дюбелей 8мм выбран исходя из диаметра отверстий в профиле, а длина 120мм обусловлена верхним слоем стяжки толщиной около 60мм.

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

27.11.2014 в 11:48:47

Вращающий момент дрели считал грубо так:

M=P/W

M - момент P - мощность W - угловая скорость

Нужно конечно измерить опытным путём.

0