Хотелось бы подискутировать по вопросу решения такой задачи:

Есть помещение, коридорного типа. Через него постоянно ходят люди и раз в неделю через него транспортируют весьма тяжёлое оборудование. Коробки со станками перевозят на "рохлях". В этот коридор выходят много дверей и несколько лифтов. На полу старый разваливающийся паркет, на битумной основе, ДВП и небольшой слой стяжки. В этом помещении нужно заменить напольное покрытие. Но, нет возможности сделать монолитное основание в виде стяжек.

Помещение можно перекрыть полностью только в воскресение. После демонтажа паркета, до битумного основания, есть толщина позволяющая разместить слой фанеры и линолеум (К тому же - эти материалы уже заложены в смете), делать боле слой, значит подрезать двери и делать различные разно-уровневые стыки как с лифтами, так и с сопряжёнными коридорами.

На данный момент собираются делать: 12мм фанера на "битумную" массу, прямой крепеж, поверх фанеры линолеум на клей. Или несколько слоев фанеры меньшей толщины в место одного 12мм. Есть опасение, что при дальнейшей эксплуатации помещения, груженые телеги просто соберут линолеум в волны, особенно по швам фанеры.

Хотелось бы услышать мнения со стороны.

0
Аватар пользователя
ussur

Местный

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

31.01.2015 в 16:25:28

мастер кук, как то в вагонах метро при Сталине стелили линолиум-по 40 и более лет служил

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.01.2015 в 16:49:46

А зачем линолеум? покрасить фанеру и все.

0
Аватар пользователя
мастер кук

Местный

Регистрация: 15.10.2014

Москва

Сообщений: 55

31.01.2015 в 16:59:35

ussur написал : мастер кук, как то в вагонах метро при Сталине стелили линолиум-по 40 и более лет служил

В вагонах не возят телеги с промышленными станками. Если бы линолеум стелить на бетонное основание, я бы даже голову не ломал, а так фанера тут слабое звено.

0
Аватар пользователя
мастер кук

Местный

Регистрация: 15.10.2014

Москва

Сообщений: 55

31.01.2015 в 17:00:14

andrewkhv написал : А зачем линолеум? покрасить фанеру и все.

Уже не выйдет, линолеум есть в смете, значит как хочешь но он там должен быть.

0
Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

31.01.2015 в 17:28:18

мастер кук написал : линолеум есть в смете, значит как хочешь но он там должен быть.

Тогда линолеум ПОД фанеру :a

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

31.01.2015 в 21:53:39

Магазины электроники (многие) запросто ПВХ, медиамар до последнего времени стелил иглопробивное покрытие, а это по сути "ковер" хоть и износостойкий. качественно крепить фанеру (в случае битумной мастики, дополнительно дюбеля и САМОРЕЗЫ), не должно быть пустот, (имхо удобнее в 2 слоя, но тонкую фанеру плохо стелить, не удобно). клей должен быть для не впитывающих оснований, шпатель А1, клеить строго по инструкции как на не впитывающее основание. что бы покрытие не вытиралось на стыках, хорошо бы шпатлевать, или звать паркетчиков и шлифовать всю фанеру. стелить лучше гетерогенное покрытие.

0
Аватар пользователя
GRat

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Красноярск

Сообщений: 243

02.02.2015 в 09:43:42

придется делать ТОЛСТЫЙ слой фанеры и коммерческий линолеум. Ели под фанерой не будет пустот, а станки весят меньше 800кг - года на 4 хватит. Только линолеум дорогой, и расцветка у него скучная.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

02.02.2015 в 10:41:10

GRat написал : Только линолеум дорогой, и расцветка у него скучная.

Дорогой - да. Но расцветки весьма приличные. У меня такой в бильярдной - удары шаров со стола никак не портят. А пластиковый плинтус уже расколот. Некоммерческий линолеум можно даже не пробовать - шансов нету никаких - любой клей - роклы оторвут. И фанеры 12 мм - маловато будет. Лучше 18-21мм. Или 12 в два слоя.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

02.02.2015 в 12:08:58

http://www.youtube.com/watch?v=DGy5oEFYDAA есть и такие ПВХ, и клей на 2-к, запросто складские помещения стелят, ценник правда другой несколько.

гетерогенные покрытия проверяют по табертесту, гетерогенное покрытие более износостойкое. любой дисперсионный (даже дисперсионный клей) это 1 МПа на отрыв (т.е. 10 кг/см), и погрузчики будут крутиться не снимут.

0