Аватар пользователя
mihaker

Местный

Регистрация: 06.04.2014

Бишкек

Сообщений: 45

11.07.2015 в 20:01:45

Один не далекий сверлильщик просверлил мне колонну.

Какие последствия? Стоит опасаться? Что делать вообще?

0
Аватар пользователя
ginalex

Местный

Регистрация: 10.07.2015

Шахты

Сообщений: 4

11.07.2015 в 20:44:35

Вклеить на эпоксидку  металлическую трубу,и забыть.

0
Аватар пользователя
mihaker

Местный

Регистрация: 06.04.2014

Бишкек

Сообщений: 45

11.07.2015 в 21:10:07

А вырезанную болванку на эпоксидку пойдет?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

12.07.2015 в 01:53:50

Пойдёт вполне, если товарищ арматуры там не наперерезал.  А если наперерезал, то никакие вклейки полностью не восстановят несущую способность, только внешнее армирование.

0
Аватар пользователя
mihaker

Местный

Регистрация: 06.04.2014

Бишкек

Сообщений: 45

12.07.2015 в 07:06:18

Арматуру перерезал! 

Каким образом армируется внешне?

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

12.07.2015 в 09:09:13

Меня удивляют вопрошающие. Ни каких данных по дому, толщине стен,  колонны, частный дом или нет,  этажность дома, своего этажа.  Даже и отвечать не охота, но видео вставлю. В Бишкеке дома ещё не разрушались? У вас повышенная сейсмичность и надо руки отрубать чесальщикам. И тем кто заказывает и тем кто исполняет.

http://www.youtube.com/watch?v=OyllnZqQC00&feature=player\_embedded

0
Аватар пользователя
Ru

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Краснодар

Сообщений: 97

12.07.2015 в 09:55:46

хорошо бы еще этому сверлильщику в заднем проходе этим же буром пробурить...

0
Аватар пользователя
mihaker

Местный

Регистрация: 06.04.2014

Бишкек

Сообщений: 45

12.07.2015 в 10:46:49

Прошу прощения, думал по фото ясно.

Дом частный, 2 этажа. Стены в 1.5 кирпича. Этаж 100м2. Просверлили на первом этаже. Колонна средняя, то бишь по середине между угловыми.

Дома вроде еще не разрушались...

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

12.07.2015 в 11:02:08

 

mihaker написал :  Колонна средняя, то бишь по середине между угловыми.

Дома вроде еще не разрушались...

У нас при монтаже новых окон убрали среднюю колонну... У Вас эта колонна уничтожена наполовину...

 http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_l.n_i.46083_c.35.html#.VaIeMl_tlHw

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
mihaker

Местный

Регистрация: 06.04.2014

Бишкек

Сообщений: 45

12.07.2015 в 11:43:05

Друзья, понятно уже, что все это не хорошо, нужно лечить.

Как лечить?

0
Аватар пользователя
Hyperborey

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

12.07.2015 в 12:57:27

http://www.youtube.com/watch?t=14&v=-V5Wz9rQKFI

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

12.07.2015 в 13:24:01

 

mihaker написал : Друзья, понятно уже, что все это не хорошо, нужно лечить.

Как лечить?

  

mihaker написал : Прошу прощения, думал по фото ясно.

Дом частный, 2 этажа. Стены в 1.5 кирпича. Этаж 100м2. Просверлили на первом этаже. Колонна средняя, то бишь по середине между угловыми.

Дома вроде еще не разрушались...

 Так и не понял, зачем бурильщик сверлил в колонне? Видно же , что бетон с арматурой, а не кирпич. Колонны с прогонами конечно самодеятельные, т.е не фабричные. Мы же не знаем, как ваши колонны заливались бетоном и как арматура была распределена в самой колонне, какого они диаметра.  Несущая арматура  крупного диаметра и устанавливается по углам. По фото она спилена в двух углах, её остатки вы должны видеть.  Дом у вас частный, второй этаж несёт половину нагрузку на эту колонну.  Что сказать... Я же не случайно сказал про землетрясения. Дом стоять то будет в статическом состоянии с этой дырой, но никто вам не гарантирует, что от землетрясения колона не расколется по этой дыре и не отойдёт от своего вертикального положения. Потолок у вас какой? Бетон монолитный или плиты ж/б? Может деревянный? Тогда нагрузка намного меньше, чем от бетона. Что предложить.. Бетонная затычка не поможет. Они не укрепит колонну.  Короче, надо знать расположение срезанной рабочей арматуры и её количество.

0
Аватар пользователя
mihaker

Местный

Регистрация: 06.04.2014

Бишкек

Сообщений: 45

12.07.2015 в 14:04:13

Бурильщику поставили крест на штукатурке с внутри, а тот в свою очередь крест на дом. 

Мозгов видимо  ему реально не хватило, что он сверлит не кирпич, а бетон, при чем и армированный. Ну, что сделано .....

Арматура  стоит по углам, 4 шт, диаметр 28 мм. 

Пол второго этажа монолит, толщиной до 150 мм. Чердак деревянный.

Колонна 400*400 мм.

0
Аватар пользователя
Hyperborey

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Челябинск

Сообщений: 1107

12.07.2015 в 14:15:53

Если фундамент монолитный, залить дыру раствором и забыть навек.Всего то пару этажей, у кирпичной кладки тоже хорошая несущая способность.Если фундамент блочный, тогда могут быть варианты.Например, сверлить колонну насквозь мимо арматуры, изнутри и снаружи мощные швеллеры стянуть болтами.Или вообще колонну выпилить и заменить на двутавр, или отлить на месте новую колонну.

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

12.07.2015 в 14:31:54

Мда... Так дыру то вы сами могли перфом пробить, полтора кирпича, тьфу, час делов с перекурами. Ну и вы виновны. Задание дали, а бурильщик и рад стараться. Крест, не крест, а если вам не безразлична данная ситуация, то надо усиливать колонну. Арматура то мощная. Я бы наверное сделал так в своём доме. Оглолил бы арматуру сантиметров по десять с каждой стороны с помощью перфа и арматурой новой соединил отрезанные концы. И наварил бы не одну, а две, три арматурины на обрезы. Опытный сварной  сделает нормально шов.  Арматура близко к поверхности бетона? То что оголите, так не бойтесь, дело уже сделано и от этого дому ничего не будет. Ну.. до поры до времени. Так что нужен сварной и подготовленное место для сваривания арматуры. Сварные швы надо отбить от шлака и промазать гидроизоляцией, чтобы не ржавел металл. А заделать, закидать можно бетоном, он уже правда никакой роли играть не будет, но защитит арматуру от осадков, влажности. Конечно это не 100% усиление. Для стопроцентного  надо делать проект, брать металл, уголок, долбить стену чтоб был доступ к работе по усилению. Докопатся до фундамента тоже необходимо, чтобы и основания колонны, что то произвести для усиления. Это стоит больших денег.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.