24.07.2015 в 17:54:13
Добрый день!
В данный момент делаю ремонт в квартире расположенной в монолитно-каркасном 25 этажном доме на 8 этаже. Силами привлеченной бригады. В которой как оказалось есть не в меру инициативный электрик , растдавший проводку по потолку , пройдя буром три балки перекрытия отверстия примерно 1,5см в диаметре под самым верхним краем балки практически на стыке с плитой. В арматуру клянутся что не попадали.
Прошу совета специалистов , не повлияет ли это на ее несущую способность и как лучше поступить сейчас.
Фото прилагаю
24.07.2015 в 17:56:59
Теперь то уже что...
Живите, сделанное не поправишь.
А элехтрика я бы штрафанул на будущее.
24.07.2015 в 19:38:44
Я бы дал премию...Ведь мог и штробу в балке сделать-глубокую...
25.07.2015 в 01:26:10
@Mak262, если совсем идеально, то дырку с проводами залить жидким раствором... во избежание карбонизации бетона и последующей коррозии арматуры, там ведь защитный слой нарушен и арматура совсем близко.
25.07.2015 в 08:28:10
Mak262 написал : Добрый день!
В данный момент делаю ремонт в квартире расположенной в монолитно-каркасном 25 этажном доме на 8 этаже. Силами привлеченной бригады. В которой как оказалось есть не в меру инициативный электрик , растдавший проводку по потолку , пройдя буром три балки перекрытия отверстия примерно 1,5см в диаметре под самым верхним краем балки практически на стыке с плитой. В арматуру клянутся что не попадали.
Прошу совета специалистов , не повлияет ли это на ее несущую способность и как лучше поступить сейчас.
Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает
25.07.2015 в 08:35:11
dmitro+ написал :
Mak262 написал : советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает
Это верно, здесь любят покритиковать чужую работу, находить в ней мельчайшие... даже не недостатки, а намёк на них. Что поделать - как была "страна советов", так ей и осталась.
А насчёт дыры в балке не стоит посыпать голову пеплом и кричать в ужасе - "всё пропало!".
25.07.2015 в 10:21:04
@psnsergey думаю это реально сделать. А ротбанд для этих не годится?
@dmitro+ отверстия и вправду выполнены очень аккуратно. А в в одном месте пройдена вообще какая то доска подложенная видимо под плиту перекрытия. Фото прилагаю
Еще такой вопрос можно ли на несущей стене и балке снимать слой штукатурки и закладывать туда проводку не трогая бетон.? Как на втором фото
Всем большое спасибо за советы![]()
25.07.2015 в 11:01:03
@Mak262, ротбанд это гипс. Гипс это кислая среда. А кислая среда ускоряет, а не замедляет ржавление стали. Вот для цветняка гипс лучше цемента/бетона."можно ли на несущей стене и балке снимать слой штукатурки и закладывать туда проводку не трогая бетон.?"Можно однозначно.
25.07.2015 в 11:39:35
Балки пройдены нормально. Заливать жидким раствором хлопотно да и не на улице - влаги особой нет. Брызнуть грунта из аэрозольного баллона - ну если уж очень хочется...
25.07.2015 в 11:56:21
@BV, не на улице, но когда процесс карбонизации дойдёт до арматуры, долговременные последствия не радуют. Защитный слой балок и был рассчитан на "не на улице - влаги особой нет"...Хотя с грунтом идея хорошая, тоже изоляция...
25.07.2015 в 19:30:11
Спасибо большое за советы! Можно загрунтовать и закрыть монтажной пеной к примеру.
25.07.2015 в 20:34:03
dmitro+ написал : Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает
Нижняя часть балки работает на растяжение, для этого там нужна толстая арматура. Верхняя часть работает на сжатие, а за это отвечает только бетон, а не большая, тонкая арматура, нужна для увеличения устойчивости балки, т.е. когда при сжатии ее может выгнуть ее верхнюю часть в бок. Потеря устойчивости это уже запредельная работа, основное это сжатие вверху и растяжение в низу.При бурении если пошли трещины, это не есть хорошо.
25.07.2015 в 21:23:03
Acer написал :
dmitro+ написал : Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает
Нижняя часть балки работает на растяжение, для этого там нужна толстая арматура. Верхняя часть работает на сжатие, а за это отвечает только бетон, а не большая, тонкая арматура, нужна для увеличения устойчивости балки, т.е. когда при сжатии ее может выгнуть ее верхнюю часть в бок. Потеря устойчивости это уже запредельная работа, основное это сжатие вверху и растяжение в низу.
При бурении если пошли трещины, это не есть хорошо.
Вроде трещин я не заметил.
26.07.2015 в 05:52:43
dmitro+ написал :
написал :
Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает
Правильно. Эта дырка не повод для дискуссий. Электрик принял верное решение.
26.07.2015 в 05:55:03
dmitro+ написал :
написал :
Несущая нагрузку арматура находиться в нижней части бетонной конструкции, электрик сделал все нормально, а советчиков на счет штрафов в шею, критиковать чужую работу не приведя аргументов везде хватает
Правильно. Эта дырка не повод для дискуссий. Электрик принял верное решение.
Mak262 написал : @psnsergey думаю это реально сделать. А ротбанд для этих не годится?
@dmitro+ отверстия и вправду выполнены очень аккуратно. А в в одном месте пройдена вообще какая то доска подложенная видимо под плиту перекрытия. Фото прилагаю
Еще такой вопрос можно ли на несущей стене и балке снимать слой штукатурки и закладывать туда проводку не трогая бетон.? Как на втором фото
Всем большое спасибо за советы
Почему фото не переворачиваете сами? Хотите, чтобы все головы свихнули?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.