Аватар пользователя
dimsk

Местный

Регистрация: 22.07.2015

Москва

Сообщений: 9

03.08.2015 в 01:49:01

Доброго времени суток. Возвели три перегородки на месте снесенной сантехкабины из ацеида - две из газобетонных блоков 50мм(на картинке желтые) и одну из ПГП (зеленая). К сожалению, перегородка из ПГП(высота 2,5м, длина 1,6м) получилась с наклоном в один сантиметр во внутрь. Второй и четвертый ряды привязаны к стене подвесом. В добавок в во внутренней перегородке из блоков обнаружилось пару горзионтальных швов не полностью промазанных, те участок 15 сантиметров через который виден свет. Насколько это критично? Разбивать все и строить заново?

Заранее спасибо за ответы. :help

0
Аватар пользователя
dimsk

Местный

Регистрация: 22.07.2015

Москва

Сообщений: 9

03.08.2015 в 01:50:17

прикрепил картинку

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

03.08.2015 в 08:04:04

Да, ломать и делать нормально. Толщины 5 см явно мало,кладка насу**** вообще недопустима, 1 см завал кладки ПГП - явный брак. Надо делать все из ПГП Кнауф, влагостойких, 8 см толщиной. Кладку выводить сразу и в допуск и в угол 90. Не жалеть подвесов. Привязывать каждый ряд к несущим стенам. Не забывайте про перевязку на углах

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
dimsk

Местный

Регистрация: 22.07.2015

Москва

Сообщений: 9

03.08.2015 в 11:34:42

Труженик написал : Да, ломать и делать нормально. Толщины 5 см явно мало,кладка насу**** вообще недопустима, 1 см завал кладки ПГП - явный брак. Надо делать все из ПГП Кнауф, влагостойких, 8 см толщиной. Кладку выводить сразу и в допуск и в угол 90. Не жалеть подвесов. Привязывать каждый ряд к несущим стенам. Не забывайте про перевязку на углах

Повторно ПГП использовать уже нельзя будет?

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

03.08.2015 в 13:03:30

Если положена на Перлфикс, то аккуратно демонтировать не выйдет. Этот клей - зверь просто ) Где звездочки : на су****. На сухо. Перестарались модераторы )

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
dimsk

Местный

Регистрация: 22.07.2015

Москва

Сообщений: 9

03.08.2015 в 14:11:20

Труженик, клали на фуген, но тоже держит крепко. На стенку из ПГП предполагается навесить кухонные ящики - общим весом ~100кг. Из-за наклона в конце-концов стена завалится?

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

03.08.2015 в 19:43:23

dimsk, да оштукатурьте по маякам с обоих сторон и голову не морочьте. пустые швы замажьте тем же, на что клали

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу