Вот фото. Это край санкабины. Санкабина -четвертькирпича. Над проемами лежит цельная бетонная плита(поверх кирпичей)

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

28.08.2015 в 20:51:45

Слева ваннаяЮ справа туалет. туалет заказчик уже сделал в первую очередь сторонним мастером. Не обсуждаем.) В ванной-в углу-стояк полотенцесушителя. Заказчик хочет его убрать в стену. То есть, получается так, что стенка в четвертькирпича прорежется насквозь. А стенка, на которой лежит плита, окажется неперевязанной с перпендикулярной стеной, то есть ослабленной. А оня уже и так ослаблена. В ней были деревянные закладные от дверей, занимающие ровно половину толщины. :eek: В общем-все советы, как эту конструкцию усилить-принимаются.)))

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

28.08.2015 в 20:52:24

ma-masha написал : Вот фото. Это край санкабины. Санкабина -четвертькирпича. Над проемами лежит цельная бетонная плита(поверх кирпичей)

а кирпичи вместо закладных положить, не? если в таком виде до сих пор не рухнула, то еще постоит. если боитесь, можно временные подпорки поставить (брус 50*50 в распор ну или что там у вас под рукой есть)

{{post:5344550,В ванной-в углу-стояк полотенцесушителя. Заказчик хочет его убрать в стену. }} т.е. уйти в стену ниже уровня стяжки?)) а вообще с такой стеной затея наивная. хотя бы кусок слева заменить на полнотелую пгп. в ней и штраба вырежется без излишних разрушений и площадь опоры поболее

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

28.08.2015 в 20:53:25

Кроме этого, может кто знает, есть ли надежные краны, чтоб красивые, чтоб перекрывать полотенечник. байпас пойдет внутри стены, а краны нужно наружу вывести.

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

28.08.2015 в 21:00:25

ma-masha написал : Кроме этого, может кто знает, есть ли надежные краны, чтоб красивые, чтоб перекрывать полотенечник. байпас пойдет внутри стены, а краны нужно наружу вывести.

есть. фирму не помню, сантехник покупал и ставил. правда заказная позиция была.

0
Аватар пользователя
ipaam

Местный

Регистрация: 28.08.2015

Москва

Сообщений: 190

28.08.2015 в 21:03:24

Как вариант.

0
Аватар пользователя
ipaam

Местный

Регистрация: 28.08.2015

Москва

Сообщений: 190

28.08.2015 в 21:07:09

Выше кстати вторая фотка - Itap АРТ 138

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

28.08.2015 в 21:09:39

Красиво в сантехнике равно дорого... у Hansgrohe есть, но выходит где-то комплект(внутреннее тело и внешний кран) к 150 евро. Полипропилен(отличный) около 12 евро, но там явно сталь на стояках...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

28.08.2015 в 21:14:28

spaceeggs написал :

ma-masha написал : Вот фото. Это край санкабины. Санкабина -четвертькирпича. Над проемами лежит цельная бетонная плита(поверх кирпичей)

а кирпичи вместо закладных положить, не? если в таком виде до сих пор не рухнула, то еще постоит. если боитесь, можно временные подпорки поставить (брус 50*50 в распор ну или что там у вас под рукой есть)

{{post:5344550,В ванной-в углу-стояк полотенцесушителя. Заказчик хочет его убрать в стену. }} т.е. уйти в стену ниже уровня стяжки?)) а вообще с такой стеной затея наивная. хотя бы кусок слева заменить на полнотелую пгп. в ней и штраба вырежется без излишних разрушений и площадь опоры поболее

Так я и хотела эти проемы кирпичем заложить. Вначале, перед тем, как что-то с полотенечником делать. Но все-равно страшновато. Там же получается так сейчас, что перевязанный угол сильно упрочняет конструкцию.(хотя,по ощущениям, когда стучу по левой стенке с выемками-то оно как-то имхо не хорошо вибрирует). А если нарушить стену с пола до потолка(2.7 метра), рядом с углом-перевязкой-то не пойдет ли трещина? Ну, то, что на среднюю опору нагрузка увеличится-это точно... Я вот хотела со стороны кухни сбит штукатурку до кирпича, и наложить поверх с пола до потолка какую-нибудь пласнтину,приклеить её к кирпичу чем-то, и еще дополнительно в угол и в другой край пластины закрепить в кирпич дюбелями. Но не знаю, где такую пластину взять, и насколько это поможет... :cool: :cool: :cool: :cool:

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

28.08.2015 в 21:17:30

Да уж...Краны красивые. Только ж там скорее всего прежде чем полотенечник врезАть стену нужно отштукатурить? Да, так, наверное, и придется сделать... А сантехник предлагает две сьемных плитки, а внутрь-спрятать краны. Так дешевле будет, но, для меня мороки ,имхо ,побольше...

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

28.08.2015 в 21:19:34

ipaam написал : Как вариант.

А, интересно, у этих кранов торчок, на который вертушка одевается,-фиксированной длины? Или его можно регулировать по длине после укладки плитки?

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

28.08.2015 в 21:22:14

ma-masha написал : сантехник предлагает две сьемных плитки, а внутрь-спрятать краны.

честно? бред

ma-masha написал :

ipaam написал : Как вариант.

А, интересно, у этих кранов торчок, на который вертушка одевается,-фиксированной длины? Или его можно регулировать по длине после укладки плитки?

на моих - фиксированная. регулировать только толщиной слоя

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

28.08.2015 в 21:23:38

spaceeggs написал :

ma-masha написал : Вот фото. Это край санкабины. Санкабина -четвертькирпича. Над проемами лежит цельная бетонная плита(поверх кирпичей)

а кирпичи вместо закладных положить, не? если в таком виде до сих пор не рухнула, то еще постоит. если боитесь, можно временные подпорки поставить (брус 50*50 в распор ну или что там у вас под рукой есть)

{{post:5344550,В ванной-в углу-стояк полотенцесушителя. Заказчик хочет его убрать в стену. }} т.е. уйти в стену ниже уровня стяжки?)) а вообще с такой стеной затея наивная. хотя бы кусок слева заменить на полнотелую пгп. в ней и штраба вырежется без излишних разрушений и площадь опоры поболее

А это СВЕЖАЯ ИДЕЯ :applause: Ведь можно же не к задней стене тянуть(что я , собственно, обсуждаю,)а к боковой, которая еле стоит. Может так и прочнее в итоге будет... И, да...ниже уровня стяжки. там в туалете от плиты до поверхности чернового пола около 7 см. Ремонт предполагался бюджетным, поэтому стяжку нигде не снимали.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

28.08.2015 в 21:26:53

spaceeggs написал : честно? бред

Почему? Мне кажется, что только не очень хорошо, что пустоты в четвертькирпичной стене будут. А чисто технически-я сделаю.

0
Аватар пользователя
Роман Сирожкулов

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Самарканд

Сообщений: 1897

28.08.2015 в 21:34:04

ma-masha, Часто использую для усиления конструкций стальные уголки в данном случае 50 на 50 -5 мм Если вырезается как окно ,то заварить под размер и вставить ,возможно усиление от пола до потолка - прорезать под размер уголка в кирпиче и вставить - сверху и снизу тоже на металл и через каждые 30-40 см продольно прорезать и уголок и кирпичи - вставить туда полоски арматуры 10мм происходит армирование соседних кирпичей между собой через уголок,