29.11.2015 в 18:30:53
Приветствую, мастера!
Нужен ваш совет. Оставлять или нет заводскую плитку в сантехкабине? Поверх будет стяжка 1-2 см и плитка.
29.11.2015 в 18:53:49
Rockman написал : Поверх будет стяжка 1-2 см
Не снимайте. Просто загрунтуйте. Даже бетоконтакт не нужен.
29.11.2015 в 19:25:07
psnsergey, А если без стяжки, поверх класть плитку можно?
29.11.2015 в 21:42:44
Rockman написал : psnsergey, А если без стяжки, поверх класть плитку можно?
нужно
30.11.2015 в 05:06:27
Проверьте сначала на бухтение. Иногда попадаются такие кабины с фабричной укладкой с бухтением. Это бывает после залива кабины. Высокий порожок не даёт воде уйти в квартиру. Пока хозяйка собирает воду, она успевает, через швы проникнуть под плитку и ослабить агдезию плитки к старому раствору.
30.11.2015 в 21:36:10
За Байкалом, такого не встречал никогда. Плитка укладывается в форму, раскладывается арматура и заливается бетоном. Фактически, плитка не укладывается,а является астью поддона. Чтобы она забухтела, нужно разрушить поддон.
01.12.2015 в 18:07:53
Спасибо!
02.12.2015 в 17:02:20
NoNe написал : За Байкалом, такого не встречал никогда. Плитка укладывается в форму, раскладывается арматура и заливается бетоном. Фактически, плитка не укладывается,а является астью поддона. Чтобы она забухтела, нужно разрушить поддон.
Так это у вас, а у нас могла отойти. Поддон это ж/б конструкция высотой в 10см. Плитка на него потом наносилась машинным способом на раствор.
02.12.2015 в 17:20:58
За Байкалом, как это возможно? Это лишняя операция. Все плиты (стеновые в том числе) изготавливашись сразу с плиткой как я описал выше. Только не говорите, что это украинское ноу-хау. При СССР в ДСК подобная технология применялась повсеместно. У меня знакомый работал на таком заводе, он немного о советских технологиях в части ЖБИ рассказывал
02.12.2015 в 18:44:48
Я бы снял обязательно, высота потолка - дороже всего.
02.12.2015 в 22:44:42
Евгений Решетников, я бы не был настолько категоричным. Если поддон сделан по технологии, описанной мною, то демонтаж плитки завершится полным демонтажом поддона. Если плитка уложена, а не залита в бетон, то, конечно, лучше её демонтировать.
03.12.2015 в 00:02:26
NoNe написал : За Байкалом, такого не встречал никогда. Плитка укладывается в форму, раскладывается арматура и заливается бетоном. Фактически, плитка не укладывается,а является астью поддона. Чтобы она забухтела, нужно разрушить поддон.
я встречал..редко но бывает..и думаю не из=за пролива..скорее брак на жби..может отморозили..может раствор отмолодили..да всякое могло быть.
03.12.2015 в 00:04:08
NoNe написал : Евгений Решетников, я бы не был настолько категоричным. Если поддон сделан по технологии, описанной мною, то демонтаж плитки завершится полным демонтажом поддона. Если плитка уложена, а не залита в бетон, то, конечно, лучше её демонтировать.
Евгений не приемлет полумер! :) или или ;)
04.12.2015 в 07:36:41
Евгений Решетников написал: Я бы снял обязательно, высота потолка - дороже всего.
Да ну. Плитка метлахская плитка не толщиной 1см. Обычно я как делаю. Стучу молотком, где бухтанула, пробую перфом снять. Если трудности, то бросаю это занятие и прямо на эту плитку укладываю новую. Лишняя гидроизоляция будет.
04.12.2015 в 07:40:44
NoNe написал: демонтаж плитки завершится полным демонтажом поддона
Вот вот. У нас с вами отличая в технологии. Стены да, согласен. Мозаику листами сразу ложили под керамзитобетон. В Сибири панели наружные из керамзитобетона в 70-80гг делали. В торцевые панели, которые без окон, ещё и пенопласт засовывали.